Gra-FF-inja
Выложил для Вас образец расчета нагрузок, делал в позапрошлом году проект многофункционального медицинского центра.
1. Необходимо использовать методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения.
Какие есть подводные камни:
- редакция данного документа 1988г. (но только в этой методичке можно получить рекомендации по расчету нагр. по мед. оборудованию).
- если смотреть в комплексе эти МР реально устарели и не отвечают современным реалиям.
- новых нормативных документов нет. (таких полных).
2. Пособие к СНИП 2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения раздел один - общие положения инженерное оборудование.
- редакция данного документа 1989г. (но только здесь можно получить реальные рекоменд.).
- если смотреть в комплексе эти есть изменения по оборудованию, что добавилось, что-то не отражено и т.д.
- новых нормативных документов нет. (таких полных).
3. ПУЭ, СП 31-110-2003, применять один в один не получится нужно согласовывать с п.1, п.2, требованиями производителей оборудования.
А также необходимо учитывать большое количество нелинейных нагрузок (где используются импульсные блоки питания).
P.S. Если подытожить вышеперечисленное четких рекомендаций, что и как делать нет и приходится принимать решения исходя из:
- устаревшей нормативной документации.
- нынешней СП 31-100, ПУЭ.
- учитывать оборудование с нелинейными нагрузками.
- четкого понимания, если я сделаю так, как это повлияет на что-то другое...
С уважением bekks