Здравствуйте, уважаемые форумачане.
Прошу тапками сильно не закидывать, я сама строитель, не электрик. У нас сейчас в работе объект достаточно серьезный,
по нему требуется получить техусловия от сетевых организаций, с ВК и ОВ все понятно, там расчеты делаются. А вот к электрике
не приступали еще, есть согласованная технология производства (объект ЛПУ). Поставщики электричества хотят расчет нагрузок,
по заданию будет отдельная ТП для питания здания. Я правильно понимаю, что собрать нагрузки в электрике это и есть схемы эти
вычертить однолинейные и прочие, подключив все оборудование, уравнивая потенциалы, заземлив и т.п., после получения задания
на все оборудование и от ов-шиков и вк-шников? Или без схем просто сложить нагрузки оборудования в Вт и это и будет расчет?
Вопрос очень срочный и важный... Прошу помощи...
HasBolla
Сгруппировать электропотребителей по типам/группам. Например освещение - вентиляция - холодильное оборудование - технологическое оборудование и пр. Сложить нагрузки по группам и применить к какждой группе соответствующие коэффициенты спроса. Их взять из СП31-110, Пособие к снип 2.08.02-89 проектирование зданий медицинских учреждений, а так же "Методические рекомендации по определению расчетных нагрузок учреждений здравоохранения" . Особенно последний документ полезен для больниц.
Методические рекомендации по расчету нагрузок больничек
Gra-FF-inja
Цитата(HasBolla @ 20.3.2014, 11:34) *
Сгруппировать электропотребителей по типам/группам. Например освещение - вентиляция - холодильное оборудование - технологическое оборудование и пр. Сложить нагрузки по группам и применить к какждой группе соответствующие коэффициенты спроса. Их взять из СП31-110, Пособие к снип 2.08.02-89 проектирование зданий медицинских учреждений, а так же "Методические рекомендации по определению расчетных нагрузок учреждений здравоохранения" . Особенно последний документ полезен для больниц.
Методические рекомендации по расчету нагрузок больничек

Большое спасибо. То есть из лично Вы пользуетесь этим пособием по проектированию? Книжка хорошая, но она не действует сейчас...... Сейчас прочитаю документ, на который Вы ссылаетесь.
Ситуация у меня blink.gif техусловия получать 30 дней, контракт к концу подходит, села сама считать ов (((( половину понимаю очень примерно, а тут еще электрика эта (((( Можно Вам вопросы задавать, если возникнут?
HasBolla
книжка то может и не действует, но другой такой нет в природе.
когда спрашивают про расчет, то показываем ее. Больше нечего показать biggrin.gif

задавайте, но быстрой реакции не обещаю. Лучше пишите не в личку, а открыто, может кто чего более оперативно подскажет.
bekks
Gra-FF-inja
Выложил для Вас образец расчета нагрузок, делал в позапрошлом году проект многофункционального медицинского центра.

1. Необходимо использовать методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения.

Какие есть подводные камни:
- редакция данного документа 1988г. (но только в этой методичке можно получить рекомендации по расчету нагр. по мед. оборудованию).
- если смотреть в комплексе эти МР реально устарели и не отвечают современным реалиям.
- новых нормативных документов нет. (таких полных).

2. Пособие к СНИП 2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения раздел один - общие положения инженерное оборудование.
- редакция данного документа 1989г. (но только здесь можно получить реальные рекоменд.).
- если смотреть в комплексе эти есть изменения по оборудованию, что добавилось, что-то не отражено и т.д.
- новых нормативных документов нет. (таких полных).

3. ПУЭ, СП 31-110-2003, применять один в один не получится нужно согласовывать с п.1, п.2, требованиями производителей оборудования.
А также необходимо учитывать большое количество нелинейных нагрузок (где используются импульсные блоки питания).

P.S. Если подытожить вышеперечисленное четких рекомендаций, что и как делать нет и приходится принимать решения исходя из:
- устаревшей нормативной документации.
- нынешней СП 31-100, ПУЭ.
- учитывать оборудование с нелинейными нагрузками.
- четкого понимания, если я сделаю так, как это повлияет на что-то другое...

С уважением bekks





Vano
Посмотрел табличку - увидел светодиодные светильники - мне зарубила экспертиза их.