> Расчет теплового сопротивления без возможности контактного замера
ma_game
сообщение 20.3.2014, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147326



Добрый день.
Заказчик - аквапарк с большим сферическим куполом.
Хотят провести тепловизионное обследование и понять, стоит ли им менять этот купол или нет.
Купол выполнен из сверхпрочного поликарбоната. Высота - 32 метра, добраться до него нереально.
Заказчик кроме тепловизионки просит, чтобы мы (хоть и с погрешностью) посчитали теплопотери этого купола.

Вопрос: насколько будет точным расчет? И что бы вы посоветовали? Делать внутреннюю и наружную съемку? Или ограничиться только внутренней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Ш
сообщение 20.3.2014, 13:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101288



Без инструментального обследования (фактических замеров) Вы не просчитаете тепловые потоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 20.3.2014, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Попробуйте пойти от обратного. Определите общее потребление на отопление по прибору учета и составьте тепловой баланс здания (здесь надо будет измерить потери с вентиляцией, они там будут большие). И как остаток от всех статей определите потери через купол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ma_game
сообщение 20.3.2014, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147326



Цитата(tpa2009 @ 20.3.2014, 14:40) *
Попробуйте пойти от обратного. Определите общее потребление на отопление по прибору учета и составьте тепловой баланс здания (здесь надо будет измерить потери с вентиляцией, они там будут большие). И как остаток от всех статей определите потери через купол.


Только что встречался с заказчиком.
Ситуация немного изменилась. Им требуется рассчитать тепловые потери через свето-прозрачную конструкцию, происходящие лучевым способом.
Для меня пока все непонятно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 21.3.2014, 5:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(ma_game @ 20.3.2014, 16:56) *
Только что встречался с заказчиком.
Ситуация немного изменилась. Им требуется рассчитать тепловые потери через свето-прозрачную конструкцию, происходящие лучевым способом.
Для меня пока все непонятно )

Заказчик видно интернета начитался. Недавно у меня то же был один кадр, очень хотел сделать тепловизионку батарей. В результате беседы и выяснения истоков хотелок выяснилось, что система отопления смонтирована неправильно, он хочет подавать в суд на исполнителя и тепловизионку хочет как доказательство. В общем, разьяснил товарищу ситуацию, что такая тепловизионка там совершенно не нужна и неправильный монтаж никак не докажет.

Если что, тепловые потери излучением считаются элементарно. У Борискиной ("Проектирование современных оконных систем", гл. 4) все расписано )).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных