ma_game
Добрый день.
Заказчик - аквапарк с большим сферическим куполом.
Хотят провести тепловизионное обследование и понять, стоит ли им менять этот купол или нет.
Купол выполнен из сверхпрочного поликарбоната. Высота - 32 метра, добраться до него нереально.
Заказчик кроме тепловизионки просит, чтобы мы (хоть и с погрешностью) посчитали теплопотери этого купола.

Вопрос: насколько будет точным расчет? И что бы вы посоветовали? Делать внутреннюю и наружную съемку? Или ограничиться только внутренней.
Дмитрий Ш
Без инструментального обследования (фактических замеров) Вы не просчитаете тепловые потоки.
tpa2009
Попробуйте пойти от обратного. Определите общее потребление на отопление по прибору учета и составьте тепловой баланс здания (здесь надо будет измерить потери с вентиляцией, они там будут большие). И как остаток от всех статей определите потери через купол.
ma_game
Цитата(tpa2009 @ 20.3.2014, 14:40) *
Попробуйте пойти от обратного. Определите общее потребление на отопление по прибору учета и составьте тепловой баланс здания (здесь надо будет измерить потери с вентиляцией, они там будут большие). И как остаток от всех статей определите потери через купол.


Только что встречался с заказчиком.
Ситуация немного изменилась. Им требуется рассчитать тепловые потери через свето-прозрачную конструкцию, происходящие лучевым способом.
Для меня пока все непонятно )
tpa2009
Цитата(ma_game @ 20.3.2014, 16:56) *
Только что встречался с заказчиком.
Ситуация немного изменилась. Им требуется рассчитать тепловые потери через свето-прозрачную конструкцию, происходящие лучевым способом.
Для меня пока все непонятно )

Заказчик видно интернета начитался. Недавно у меня то же был один кадр, очень хотел сделать тепловизионку батарей. В результате беседы и выяснения истоков хотелок выяснилось, что система отопления смонтирована неправильно, он хочет подавать в суд на исполнителя и тепловизионку хочет как доказательство. В общем, разьяснил товарищу ситуацию, что такая тепловизионка там совершенно не нужна и неправильный монтаж никак не докажет.

Если что, тепловые потери излучением считаются элементарно. У Борискиной ("Проектирование современных оконных систем", гл. 4) все расписано )).