Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из галлереи
Ирина Хименкова
сообщение 20.3.2014, 18:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204620



Подскажите, пожалуйста?
У меня 4 этажное здание - торгово-развлекательный центр. Есть галлерея на каждом этаже с возможностью естественного проветривания при пожаре. Но в здании есть незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Правильно ли я понимаю, что по п.7.2 г я все равно должна делать дымоудаление? Что в этом пункте обозначает " из общих коридоров и холлов зданий"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 20.3.2014, 19:06
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Без планировок не понять.
Я так понимаю, что "общие коридоры", это коридоры, которые выходят на две лестницы, судя по СНиП 2.08.01-89*
Вам надо делать ДУ из коридоров, которые примыкают к этим незадымляемым лестницам, я думаю. В соответствии с пунктом 7.1 СП7
Цитата
Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Хименкова
сообщение 20.3.2014, 22:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204620



Прикрепленный файл  6.600.dwg ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13


Сбросила планировку. Скажите, а расчет дыма для галлереи считается по методике ВНИИПО 2013 для помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина Хименкова
сообщение 21.3.2014, 2:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204620



И вообще , если я делаю дымоудаление непосредственно из объема торговых помещений , то нужно ли делать дымоудаление из галлерей ? Какой в этом смысл?
Если необходимо, то я так понимаю, что расчет галлереи ведем как помещения смежного с горящим. Принимаем горящим помещение с наиб.пожарной нагрузкой и расход газов считаем по формуле 18 ВНИИПО 2013. Здесь учитывается площадь проема горящего помещения, а если проемов - 2, мы учитываем оба? получается расход в 2 раза больше. Вернои ли это? Помогите пожалуйста разобратся.

И еще вопрос! У меня торговые залы между собой имеют перегородки не до потолка. Т.е. расчет дымоудаления я веду для ряда торговых залов площадью не более 3000 м2 , как бы считая, что это один большой торговый зал. Расчет мне вести, что горит один торговый зал? Площадь и периметр то я беру суммы площадей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных