zverev999
сообщение 21.3.2014, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



Здравствуйте Форумчане.О рентгенкабинете где то уже было,но поиск мне ничего не дал.Фотокаталитический очиститель-что это за штуковина и желательно порекомендуйте где можно приобрести?Очень нужно,выручайте.И вот ещё(чуть не забыл)в рентгенкабинете к воздуховодам какие то спец.требования?чуть ли не из нержавейки!!!!!не разу ни сталкивался с этим,так что прошу совета.всем заранее спс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 21.3.2014, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(zverev999 @ 21.3.2014, 10:40) *
Здравствуйте Форумчане.О рентгенкабинете где то уже было,но поиск мне ничего не дал.Фотокаталитический очиститель-что это за штуковина и желательно порекомендуйте где можно приобрести?Очень нужно,выручайте.И вот ещё(чуть не забыл)в рентгенкабинете к воздуховодам какие то спец.требования?чуть ли не из нержавейки!!!!!не разу ни сталкивался с этим,так что прошу совета.всем заранее спс

Что-то вроде такого
По воздуховодам не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinn Fein
сообщение 23.3.2014, 18:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149600



День добрый!
Воздуховоды из нержавейки применяются для приточной вентиляции после фильтра 3 ступени (класса Н11 и выше), предусматриваемых для помещений класса А и Б чистоты. это требование п.п. 6.24 и 6.35 СанПиН 2.1.32630-10. по приложению 3 этого санпина рентгенкабинеты относят к классу чистоты г (грязные) с ненормированным содежанием микроорганизмов. таким образом, воздуховоды из нержавейки отменяются)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 2.4.2014, 9:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Sinn Fein @ 23.3.2014, 21:11) *
День добрый!
Воздуховоды из нержавейки применяются для приточной вентиляции после фильтра 3 ступени (класса Н11 и выше), предусматриваемых для помещений класса А и Б чистоты. это требование п.п. 6.24 и 6.35 СанПиН 2.1.32630-10. по приложению 3 этого санпина рентгенкабинеты относят к классу чистоты г (грязные) с ненормированным содежанием микроорганизмов. таким образом, воздуховоды из нержавейки отменяются)

Вот по этой ссылке http://atmosfer.ru/faq отвечают на вопрос
Цитата
• .... стамотологическая клинника, с рентгенкабинетом и стерилизационной, площадью 225м2. 12 кабинетов, протяженность вентканалов порядка 70 метров. ....

и указывают, что
Цитата
Согласно СНиП 2.08.02-89 и ПОСОБИЮ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)проектирование вентиляции учреждений здравоохранения имеют ряд особенностей: рентген и стерилизационная относятся к категории "Чистые" по чистоте помещений. Это означает, что вентиляция в них должны быть индивидуальная, несовмещенная с другими помещениями. Кратность воздухообмена в рентгенкабинете: 3-приток, 4-вытяжка. Стерилизационная - 3-х кратный воздухообмен. Кабинеты - 2-3. Саузлы - 50 м куб/прибор. И т.д.

Возникает противоречие ...!!!

Сообщение отредактировал Jess28283 - 2.4.2014, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 2.4.2014, 10:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



1. СНиП 2.08.02-89 отменён.
2. Если речь про стоматологию, то смотрите СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел I п.6.12, раздел V п.7.2.4., п.7.3.1., далее - СанПиН 2.6.1.1192-03 глава 9.
3. Если речь про что-то более серьёзное - то искать в СанПиН 2.1.3.2630-10 + СанПиН 2.6.1.1192-03 в зависимости от назначения объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zverev999
сообщение 4.4.2014, 9:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



Большущее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных