zverev999
Здравствуйте Форумчане.О рентгенкабинете где то уже было,но поиск мне ничего не дал.Фотокаталитический очиститель-что это за штуковина и желательно порекомендуйте где можно приобрести?Очень нужно,выручайте.И вот ещё(чуть не забыл)в рентгенкабинете к воздуховодам какие то спец.требования?чуть ли не из нержавейки!!!!!не разу ни сталкивался с этим,так что прошу совета.всем заранее спс
aas3
Цитата(zverev999 @ 21.3.2014, 10:40) *
Здравствуйте Форумчане.О рентгенкабинете где то уже было,но поиск мне ничего не дал.Фотокаталитический очиститель-что это за штуковина и желательно порекомендуйте где можно приобрести?Очень нужно,выручайте.И вот ещё(чуть не забыл)в рентгенкабинете к воздуховодам какие то спец.требования?чуть ли не из нержавейки!!!!!не разу ни сталкивался с этим,так что прошу совета.всем заранее спс

Что-то вроде такого
По воздуховодам не помню.
Sinn Fein
День добрый!
Воздуховоды из нержавейки применяются для приточной вентиляции после фильтра 3 ступени (класса Н11 и выше), предусматриваемых для помещений класса А и Б чистоты. это требование п.п. 6.24 и 6.35 СанПиН 2.1.32630-10. по приложению 3 этого санпина рентгенкабинеты относят к классу чистоты г (грязные) с ненормированным содежанием микроорганизмов. таким образом, воздуховоды из нержавейки отменяются)
Jess28283
Цитата(Sinn Fein @ 23.3.2014, 21:11) *
День добрый!
Воздуховоды из нержавейки применяются для приточной вентиляции после фильтра 3 ступени (класса Н11 и выше), предусматриваемых для помещений класса А и Б чистоты. это требование п.п. 6.24 и 6.35 СанПиН 2.1.32630-10. по приложению 3 этого санпина рентгенкабинеты относят к классу чистоты г (грязные) с ненормированным содежанием микроорганизмов. таким образом, воздуховоды из нержавейки отменяются)

Вот по этой ссылке http://atmosfer.ru/faq отвечают на вопрос
Цитата
• .... стамотологическая клинника, с рентгенкабинетом и стерилизационной, площадью 225м2. 12 кабинетов, протяженность вентканалов порядка 70 метров. ....

и указывают, что
Цитата
Согласно СНиП 2.08.02-89 и ПОСОБИЮ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)проектирование вентиляции учреждений здравоохранения имеют ряд особенностей: рентген и стерилизационная относятся к категории "Чистые" по чистоте помещений. Это означает, что вентиляция в них должны быть индивидуальная, несовмещенная с другими помещениями. Кратность воздухообмена в рентгенкабинете: 3-приток, 4-вытяжка. Стерилизационная - 3-х кратный воздухообмен. Кабинеты - 2-3. Саузлы - 50 м куб/прибор. И т.д.

Возникает противоречие ...!!!
aas3
1. СНиП 2.08.02-89 отменён.
2. Если речь про стоматологию, то смотрите СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел I п.6.12, раздел V п.7.2.4., п.7.3.1., далее - СанПиН 2.6.1.1192-03 глава 9.
3. Если речь про что-то более серьёзное - то искать в СанПиН 2.1.3.2630-10 + СанПиН 2.6.1.1192-03 в зависимости от назначения объекта.
zverev999
Большущее спасибо.