|
  |
Гидравлический расчет водоснабжения |
|
|
|
21.3.2014, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227200

|
Добрый день, начал по долгу работы разбираться с водоснабжением и из литературы понял только расчет ввода водопровода - высчитываем вероятность на основе исходных данных, находим альфа по NP, дальше максимальный секундный расход, по нему диаметр и потери, а как считать остальные участки? брать количество человек в помещениях по архитектурным нормам?
|
|
|
|
|
21.3.2014, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059

|
Здравствуйте! Берете свою вероятность (P) и умножаете на кол. приборов на участке получаем N*P и после так же находим ф и расход на участке по нему и подбираем диаметр и скорость. Это все если одинаковые потребители.
|
|
|
|
|
27.3.2014, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227200

|
Спасибо, еще такой вопрос: Есть административно-бытовой корпус и в нем стоит газовый водонагреватель, как в таком случае производить расчет? в снипе отсутствуют нормы по горячей воде для помещений с колонками и котлами
|
|
|
|
|
8.4.2014, 6:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115613

|
Здравствуйте. Возник вопрос при гидравлическом расчете совмещенного ХБ и пож водопровода. Т.к. получается более 12 кранов то 2 ввода и кольцевая сеть. При расчете один из вводов считается отключенным и второй ввод должен пропустить 100% воды, а вот как я понимаю на кольце ничего не отключается и расчет ведется примерно так, что расход делится по палам т.е. например 11 л/с то по каждой ветке кольца пойдет примерно по 5,5 л/с, а уже на вводе 11 л/с. Поправьте меня если я что-то не правильно понимаю.
|
|
|
|
|
8.4.2014, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Васяга @ 8.4.2014, 7:32)  При расчете один из вводов считается отключенным и второй ввод должен пропустить 100% воды, а вот как я понимаю на кольце ничего не отключается и расчет ведется примерно так, что расход делится попалам Да.
|
|
|
|
|
8.4.2014, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Я кольцо рассчитываю на максимальный расход, не делю пополам, пока всем нравится и замечаний не было.
|
|
|
|
|
8.4.2014, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
меня всегда учили, что каждый участок кольцевого водопровода должен пропускать 100% расход......
|
|
|
|
|
8.4.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(iampix @ 8.4.2014, 10:44)  Я кольцо рассчитываю на максимальный расход, не делю пополам, пока всем нравится и замечаний не было. п. 7.2 СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
8.4.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 11:09)  п. 7.2 СНиП 2.04.01-85* и где там про дележ на два ?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 11:08)  меня всегда учили, что каждый участок кольцевого водопровода должен пропускать 100% расход...... Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 11:11)  и где там про дележ на два ? +1
|
|
|
|
|
8.4.2014, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 11:11)  и где там про дележ на два ? Там про дележ как раз и нет ничего Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.100% расход по кольцу (без отключения полуколец)
|
|
|
|
|
8.4.2014, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 11:17)  Там про дележ как раз и нет ничего Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.100% расход по кольцу (без отключения полуколец) то есть при расходе 2х2,5 диаметр подбираете под 2,5 л/с ?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 12:00)  то есть при расходе 2х2,5 диаметр подбираете под 2,5 л/с ? Читаем классика жанра
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 12:48)  Читаем классика жанра  а как вам СП 30 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: ....... в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
при 2-х и более струях, ВСЕГДА стояки подключаю к разным полукольцам
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dima_UA @ 8.4.2014, 13:16)  при 2-х и более струях, ВСЕГДА стояки подключаю к разным полукольцам я вот проектирую только промку...кольцо идет по периметру корпуса...получается что надо перекидывать с одной стороны на другую ветки? или я не понимаю...объясните пожалуйста
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360

|
Мне тоже интересен этот вопрос, не раз видел в проектах что два противопожарных стояка идут от одного полукольца и объединяются по верху, правильно ли это???
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 13:11)  а как вам СП 30 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
.......
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). А в чем проблема-то?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 13:39)  А в чем проблема-то? зачем пропускать через один стояк двойной расход?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Не понимаю, откуда из этого: Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 13:11)  в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). следует вот это: Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 13:42)  зачем пропускать через один стояк двойной расход?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 13:50)  Не понимаю, откуда из этого:
следует вот это: ну не понимаете, так не понимаете)
|
|
|
|
|
9.4.2014, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 12:19)  я вот проектирую только промку...кольцо идет по периметру корпуса...получается что надо перекидывать с одной стороны на другую ветки? или я не понимаю...объясните пожалуйста ну примерно гдето так выплывает с этого, как я написал. но у меня не было таких больших промпредприятий, и мне всегда получалося так делать даже без перекидки линий.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dima_UA @ 9.4.2014, 10:27)  ну примерно гдето так выплывает с этого, как я написал. но у меня не было таких больших промпредприятий, и мне всегда получалося так делать даже без перекидки линий. а у меня корпуса примерно все 30х60 м..так что не получится по вашему)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|