Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет водоснабжения
dikmeister
сообщение 21.3.2014, 15:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227200



Добрый день, начал по долгу работы разбираться с водоснабжением и из литературы понял только расчет ввода водопровода - высчитываем вероятность на основе исходных данных, находим альфа по NP, дальше максимальный секундный расход, по нему диаметр и потери, а как считать остальные участки? брать количество человек в помещениях по архитектурным нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim7enov
сообщение 21.3.2014, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059



Здравствуйте! Берете свою вероятность (P) и умножаете на кол. приборов на участке получаем N*P и после так же находим ф и расход на участке по нему и подбираем диаметр и скорость. Это все если одинаковые потребители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dikmeister
сообщение 27.3.2014, 16:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227200



Спасибо, еще такой вопрос:
Есть административно-бытовой корпус и в нем стоит газовый водонагреватель, как в таком случае производить расчет? в снипе отсутствуют нормы по горячей воде для помещений с колонками и котлами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Васяга
сообщение 8.4.2014, 6:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115613



Здравствуйте. Возник вопрос при гидравлическом расчете совмещенного ХБ и пож водопровода. Т.к. получается более 12 кранов то 2 ввода и кольцевая сеть. При расчете один из вводов считается отключенным и второй ввод должен пропустить 100% воды, а вот как я понимаю на кольце ничего не отключается и расчет ведется примерно так, что расход делится по палам т.е. например 11 л/с то по каждой ветке кольца пойдет примерно по 5,5 л/с, а уже на вводе 11 л/с. Поправьте меня если я что-то не правильно понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2014, 7:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Васяга @ 8.4.2014, 7:32) *
При расчете один из вводов считается отключенным и второй ввод должен пропустить 100% воды, а вот как я понимаю на кольце ничего не отключается и расчет ведется примерно так, что расход делится попалам

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 8.4.2014, 9:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Я кольцо рассчитываю на максимальный расход, не делю пополам, пока всем нравится и замечаний не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 10:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



меня всегда учили, что каждый участок кольцевого водопровода должен пропускать 100% расход......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2014, 10:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(iampix @ 8.4.2014, 10:44) *
Я кольцо рассчитываю на максимальный расход, не делю пополам, пока всем нравится и замечаний не было.

п. 7.2 СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 10:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 11:09) *
п. 7.2 СНиП 2.04.01-85*

и где там про дележ на два ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 8.4.2014, 10:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 11:08) *
меня всегда учили, что каждый участок кольцевого водопровода должен пропускать 100% расход......



Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 11:11) *
и где там про дележ на два ?


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2014, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 11:11) *
и где там про дележ на два ?

Там про дележ как раз и нет ничего clap.gif
Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.
100% расход по кольцу (без отключения полуколец)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 11:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 11:17) *
Там про дележ как раз и нет ничего clap.gif
Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.
100% расход по кольцу (без отключения полуколец)


то есть при расходе 2х2,5 диаметр подбираете под 2,5 л/с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2014, 11:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 12:00) *
то есть при расходе 2х2,5 диаметр подбираете под 2,5 л/с ?

Читаем классика жанра bestbook.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_08_04_14_12_39.jpeg ( 1,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 215
Прикрепленный файл  image_08_04_14_12_39_1.jpeg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 12:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 12:48) *
Читаем классика жанра bestbook.gif

а как вам СП 30
4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

.......

в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.4.2014, 12:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при 2-х и более струях, ВСЕГДА стояки подключаю к разным полукольцам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 12:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Dima_UA @ 8.4.2014, 13:16) *
при 2-х и более струях, ВСЕГДА стояки подключаю к разным полукольцам

я вот проектирую только промку...кольцо идет по периметру корпуса...получается что надо перекидывать с одной стороны на другую ветки? или я не понимаю...объясните пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 8.4.2014, 12:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Мне тоже интересен этот вопрос, не раз видел в проектах что два противопожарных стояка идут от одного полукольца и объединяются по верху, правильно ли это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2014, 12:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 13:11) *
а как вам СП 30
4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

.......

в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

А в чем проблема-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 12:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 13:39) *
А в чем проблема-то?

зачем пропускать через один стояк двойной расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.4.2014, 12:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Не понимаю, откуда из этого:
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 13:11) *
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

следует вот это:
Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 13:42) *
зачем пропускать через один стояк двойной расход?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 8.4.2014, 13:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(aminopower @ 8.4.2014, 13:50) *
Не понимаю, откуда из этого:

следует вот это:

ну не понимаете, так не понимаете)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.4.2014, 9:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Elenk_@ @ 8.4.2014, 12:19) *
я вот проектирую только промку...кольцо идет по периметру корпуса...получается что надо перекидывать с одной стороны на другую ветки? или я не понимаю...объясните пожалуйста

ну примерно гдето так выплывает с этого, как я написал. но у меня не было таких больших промпредприятий, и мне всегда получалося так делать даже без перекидки линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 14.4.2014, 15:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Dima_UA @ 9.4.2014, 10:27) *
ну примерно гдето так выплывает с этого, как я написал. но у меня не было таких больших промпредприятий, и мне всегда получалося так делать даже без перекидки линий.

а у меня корпуса примерно все 30х60 м..так что не получится по вашему)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных