> Вентиляция компрессорной
Xeva
сообщение 22.3.2014, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.3.2014
Пользователь №: 227785



Здравствуйте! по технической документации на компрессоры, объём необходимого для вентиляции воздуха расчитывается по формуле V=(1.16N+0,6)/dT (м3/c)
N-Мощность dT-разница температур между максимально допустимой(45С) и текущей воздуха. Получилось порядка 12000 м3/ч. А объём комнаты 80 м3.
Посоветуйте, пожалуйста, такая кратность (150) нормальна?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.3.2014, 19:57
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мало данных исходных... возможно у вас водяное охлаждение, возможно не ту мощность подсталяете. но кратность в 150 заставляет задуматься. может надо локализовать тепло и выкидывать его с большей температурой... вообщем, мало исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERG_RMOS
сообщение 23.3.2014, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913



Кратность нормальная))))


Выкладываю пример классического задания:

Вентиляция компрессорной

Предусмотреть приточно-вытяжную или естественную вентиляцию.
Кратность воздухообмена принять с учетом ассимиляции тепловыделений от работающего оборудования:
1) Компрессор atlas Copco GA110, N=130 кВт (3 раб. + 1 рез.).
2) Компрессор atlas Copco CPE 150; N=130 кВт (1 раб.).

В зимний период года забор воздуха компрессорами осуществить через реку-ператор от вытяжной системы. Температура всасываемого компрессорами воздуха должна поддерживаться в диапазоне от 0 до +46 градусов Цельсия.
В летний период года приток воздуха поступает через воздухозаборную камеру естественным путем.
Удаление воздуха в зимний и летний периоды осуществляется механическим ( или естественным) путем через крышный вентилятор ( или дефлектор).
Всас компрессоров должен осуществляться непосредственно с улицы с высоты не менее 3,0 метров. Предусмотреть воздуховоды из оцинкованной листовой стали t=0.8-1,0 мм.



А теперь для уменьшения кратности:
1. Выполните местную вытяжку от выхлопа компрессора, тогда тепловыделений будет мизер...
2. Выполните 5 кратную вытяжку из верхней зоны, ее чаще достаточно для компенсации тепловыделений.
3. Выполните подачу воздуха к воздухозабору , с улицы и высоты не менее 3 м., согласно ПБ
4. Выполните приток (тут вариантов много)
5. Возникнут вопросы, пишите в личку

Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 23.3.2014, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных