Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция компрессорной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Xeva
Здравствуйте! по технической документации на компрессоры, объём необходимого для вентиляции воздуха расчитывается по формуле V=(1.16N+0,6)/dT (м3/c)
N-Мощность dT-разница температур между максимально допустимой(45С) и текущей воздуха. Получилось порядка 12000 м3/ч. А объём комнаты 80 м3.
Посоветуйте, пожалуйста, такая кратность (150) нормальна?

ssn
мало данных исходных... возможно у вас водяное охлаждение, возможно не ту мощность подсталяете. но кратность в 150 заставляет задуматься. может надо локализовать тепло и выкидывать его с большей температурой... вообщем, мало исходных данных.
SERG_RMOS
Кратность нормальная))))


Выкладываю пример классического задания:

Вентиляция компрессорной

Предусмотреть приточно-вытяжную или естественную вентиляцию.
Кратность воздухообмена принять с учетом ассимиляции тепловыделений от работающего оборудования:
1) Компрессор atlas Copco GA110, N=130 кВт (3 раб. + 1 рез.).
2) Компрессор atlas Copco CPE 150; N=130 кВт (1 раб.).

В зимний период года забор воздуха компрессорами осуществить через реку-ператор от вытяжной системы. Температура всасываемого компрессорами воздуха должна поддерживаться в диапазоне от 0 до +46 градусов Цельсия.
В летний период года приток воздуха поступает через воздухозаборную камеру естественным путем.
Удаление воздуха в зимний и летний периоды осуществляется механическим ( или естественным) путем через крышный вентилятор ( или дефлектор).
Всас компрессоров должен осуществляться непосредственно с улицы с высоты не менее 3,0 метров. Предусмотреть воздуховоды из оцинкованной листовой стали t=0.8-1,0 мм.



А теперь для уменьшения кратности:
1. Выполните местную вытяжку от выхлопа компрессора, тогда тепловыделений будет мизер...
2. Выполните 5 кратную вытяжку из верхней зоны, ее чаще достаточно для компенсации тепловыделений.
3. Выполните подачу воздуха к воздухозабору , с улицы и высоты не менее 3 м., согласно ПБ
4. Выполните приток (тут вариантов много)
5. Возникнут вопросы, пишите в личку