Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужен совет по дымоудалению
Shulya2013
сообщение 25.3.2014, 15:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2014
Пользователь №: 225665



Прикрепленный файл  5.doc ( 4,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Пожарный инспектор выдал предписание об оборудовании коридоров больничных без естественного проветривания системой дымоудаления.
Здание 1986 года постройки, панельная девятиэтажка, высота потолков 2,5м, класс Ф 1.1. Типовой план коридора прилагается.Шахт дымоудаления при постройке предусмотрено не было.
В торцах имеются оконные проемы, но они не удовлетворяют требованиям п.8.5 СП7.
Очень много сложностей с реализацией данной системы на нашем здании. В том числе и расположение клапанов дымоудаления: п. 7.8 СП7 размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. На нашем примере верхний уровень это +2,1.
Перекрытия выполнены из сборных железобетонных плоских плит, опирающихся по контуру на внутренние и наружные стены. Толщина плит – 100 мм. Если предусматривать сквозную шахту дымоудаления через перекрытия, это нарушит несущую способность плит перекрытия. Этот вариант отпадает.
Есть ли другие варианты??? Например пристроить шахту дымоудаления к зданию? Насколько это соответствует нормам? Хотя также не хотелось бы терять помещения на этажах.
И еще такой момент: требования по устройству системы дымоудаления не распространяются на помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения! Может оборудовать коридоры пожаротушением? Тогда какую систему лучше выбрать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.doc ( 4,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 25.3.2014, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Чтобы уйти от системы дымоудаления из коридора Вы должны оборудовать системами АПТ не коридор а помещения.
Шахта снаружи здания это нормальное решение, а в вашем случае возможно и единственно если нарушать целостность плит перекрытия нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 26.3.2014, 12:52
Сообщение #3


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Как вариант, здесь уже рассматривались, пристенные вентиляторы дымоудаления т.е. вам на каждом этаже нужно будет их по несколько штук поставить. Согласен, что решение не очень красивое, но тут решать уже вам, как проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 26.3.2014, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Мусоропроводы (или бельепроводы) работают?

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 26.3.2014, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shulya2013
сообщение 26.3.2014, 16:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2014
Пользователь №: 225665



Через мусоропроводы проходят сети электроснабжения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.3.2014, 21:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Shulya2013 @ 25.3.2014, 16:23) *
Очень много сложностей с реализацией ... В том числе и расположение клапанов дымоудаления: п. 7.8 СП7 размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. На нашем примере верхний уровень это +2,1.

Клапан ставьте как можно выше, к нему пристраиваете патрубок с заборным отверстием в верхней плоскости. Это отверстие и будет дымоприемным.

Снаружи прокладывайте вертикальный коллектор-воздуховод на кровлю, где на раме крепите крышник с отводом на входном отверстии вентилятора для присоединения воздуховода. В воздуховоде можете предусмотреть обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных