Shulya2013
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПожарный инспектор выдал предписание об оборудовании коридоров больничных без естественного проветривания системой дымоудаления.
Здание 1986 года постройки, панельная девятиэтажка, высота потолков 2,5м, класс Ф 1.1. Типовой план коридора прилагается.Шахт дымоудаления при постройке предусмотрено не было.
В торцах имеются оконные проемы, но они не удовлетворяют требованиям п.8.5 СП7.
Очень много сложностей с реализацией данной системы на нашем здании. В том числе и расположение клапанов дымоудаления: п. 7.8 СП7 размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. На нашем примере верхний уровень это +2,1.
Перекрытия выполнены из сборных железобетонных плоских плит, опирающихся по контуру на внутренние и наружные стены. Толщина плит – 100 мм. Если предусматривать сквозную шахту дымоудаления через перекрытия, это нарушит несущую способность плит перекрытия. Этот вариант отпадает.
Есть ли другие варианты??? Например пристроить шахту дымоудаления к зданию? Насколько это соответствует нормам? Хотя также не хотелось бы терять помещения на этажах.
И еще такой момент: требования по устройству системы дымоудаления не распространяются на помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения! Может оборудовать коридоры пожаротушением? Тогда какую систему лучше выбрать?
wize
Чтобы уйти от системы дымоудаления из коридора Вы должны оборудовать системами АПТ не коридор а помещения.
Шахта снаружи здания это нормальное решение, а в вашем случае возможно и единственно если нарушать целостность плит перекрытия нельзя.
zvyagaaa
Как вариант, здесь уже рассматривались, пристенные вентиляторы дымоудаления т.е. вам на каждом этаже нужно будет их по несколько штук поставить. Согласен, что решение не очень красивое, но тут решать уже вам, как проектировщику.
Fisher_dm
Мусоропроводы (или бельепроводы) работают?
Shulya2013
Через мусоропроводы проходят сети электроснабжения!
NOVIK_N
Цитата(Shulya2013 @ 25.3.2014, 16:23) *
Очень много сложностей с реализацией ... В том числе и расположение клапанов дымоудаления: п. 7.8 СП7 размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. На нашем примере верхний уровень это +2,1.

Клапан ставьте как можно выше, к нему пристраиваете патрубок с заборным отверстием в верхней плоскости. Это отверстие и будет дымоприемным.

Снаружи прокладывайте вертикальный коллектор-воздуховод на кровлю, где на раме крепите крышник с отводом на входном отверстии вентилятора для присоединения воздуховода. В воздуховоде можете предусмотреть обратный клапан.