Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> программирование контроллеров Danfoss серии МСХ...
kdu
сообщение 26.3.2014, 6:28
Сообщение #1


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Уважаемые коллеги! Кто-нибудь занимается этой темой?! Если с софтом более-менее всё понятно, то вот с аппаратной частью пока полный туман... С помощью каких аппаратных средств вливать проги в контроллеры? Есть ли у кого доп. библиотеки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mak'artur
сообщение 1.4.2014, 17:29
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.8.2012
Из: Планета Земля
Пользователь №: 158414



Цитата
С помощью каких аппаратных средств вливать проги в контроллеры?

Есть у компании данфосс устройство под названием MMIMYK (программатор).
Если кратко, то процедура заливки следующая:
1. Папка с прошивкой заливается в программатор( есть специальная софтина для работы с ним ) или на карточку памяти, которая вставляется в него же.
2. Подключение по CANbus к контроллеру.
3. С экрана программатора настраивается подключение для обмена данными.
4. Выбирается файл прошивки и подтверждается. Всё, процесс заливки пошел.
Если контроллер с модбасом, можно и через "RS-485 USB адаптер" залить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 2.4.2014, 12:36
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Если я правильно понял, то в случае контроллера с портом RS-485 можно подключится напрямую к компу через адаптор RS-485 <-> USB ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mak'artur
сообщение 2.4.2014, 18:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.8.2012
Из: Планета Земля
Пользователь №: 158414



Цитата
Если я правильно понял, то в случае контроллера с портом RS-485 можно подключится напрямую к компу через адаптор RS-485 <-> USB ?

Да, именно так. Для этого необходим MCXDevPack. Взять можно тут , если есть доступ. Если нет - можно получить, но через сколько придет ответ без понятия.
У программы в тулзах есть UploadApp. Нужно будет настроить СOM порт и еще пару манипуляций произвести

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Des501
сообщение 2.4.2015, 16:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263833



Цитата(Mak'artur @ 2.4.2014, 18:27) *
Да, именно так. Для этого необходим MCXDevPack. Взять можно тут , если есть доступ. Если нет - можно получить, но через сколько придет ответ без понятия.
У программы в тулзах есть UploadApp. Нужно будет настроить СOM порт и еще пару манипуляций произвести


День добрый, а у вас нельзя случаем попросить этот комплект программ MCXDevPack? Он ведь бесплатный? Для чего мне надо - случилась незадача: получили проект на систему управления вентиляцией на базе кучи этих контроллеров. И выход или менять контроллеры (что влечет переделку всего проекта) или освоить новые для нас контроллеры.
Если можно то на мой мейл: des501@bigmir.net и/или на pd@chesm.org. Заранее спасибо!

С уважением, Кирилл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor_86
сообщение 20.5.2015, 17:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504



Кирилл, ответил в почту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lsergey_pto
сообщение 21.7.2015, 12:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.8.2014
Пользователь №: 243183



Парни. Выручайте. тоже нужна совтина. Преобрели в РФ 7 контроллеров а они пустые. Времени и сил возвращать нет и искать другие. Хотим попробовать залить программу сами. если можно LSERGEY_PTO@MAIL.RU
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor_86
сообщение 21.2.2016, 15:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504



http://www.mcx.support
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvi
сообщение 7.11.2016, 23:18
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144323



Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных