> Потребный напор на вводе в дом. Расчетная формула
natasha_101
сообщение 31.3.2014, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.10.2011
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 125240



Только начинаю проектирование сетей ВК, раньше занималась только отоплением, и вентиляцией. но, жизнь заставляет учится еще и ВК делать.
Помогите, пожалуйста, разобраться в основах проектирования ВК для коттеджа ( цоколь, 1 этаж и 2 этаж)
1)
Встретила формулу в образце ПЗ
Потребный напор на вводе в дом:
H = Hг+Hп.н.+Hf
при максимальном водоразборе на хозяйственно - питьевые нужды –
H = 1,5 + 10 + 10 = 21,5 м.
Откуда берутся эти цифры? И как мне посчитать их для моего коттеджа?

2)
У меня есть таблицы (пример коттеджа больше по объему) прикрепила.
Может быть у кого-нибудь есть инструкция как их посчитать с формулами?
или, может, готовая табличка в Exel, где формулы забиты?
а то я смотрю на них как баран на новые ворота и ничего не понимаю как считать (((

Буду всем очень благодарна!

Сообщение отредактировал natasha_101 - 31.3.2014, 13:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 167,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 31.3.2014, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» читайте и будет вам счастье wink.gif

Сообщение отредактировал Арссссс - 31.3.2014, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 31.3.2014, 15:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



а в вашем случае

Н г - геом высота подьема воды от оси ввода трубопровода да самого высокорасположенного сантехприбора (только 1.5 маловато мож - 15???)
Н п.н. - потери напора...причем все , на вводе, на счетчике, по длине, и на местные сопротивления
Нf - свободный напор у самого высокорасположенного сантехприбора принимается - 5 м обычно (почему у вас 10...??? мож оборудование иностранное и треб больше напор...честно не скажу точно))))

как посчитать:
Н г - по аксонометрии... по отметкам
Н п.н. - гидравлический расчет см СНиП

Сообщение отредактировал Арссссс - 31.3.2014, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 31.3.2014, 15:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



СП 30.13330.2012 п.5.2.10 обратите внимание, если сдавать в экспертизу то могут и завернуть с 10 метрами Hf. По новым нормам Нf по сути 20 метров вод. ст или по паспортным данным приборов. Конечно если это котедж и делаем без сдачи в экспертизу, то дабы не ставить мощную насосную станцию можно оставить и 10 метров, но лучше уточнить, что за оборудование является диктующим, вдруг там джакузи с повышенными требованиями к напору....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 1.4.2014, 8:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



Так кто прояснит ситуацию что в итоге в приоритете, СП или СНиП.... а то кто что говорит....расходы считаю по СНиП....правильно ли это????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natasha_101
сообщение 1.4.2014, 9:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.10.2011
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 125240



Цитата(Арссссс @ 31.3.2014, 16:05) *
а в вашем случае

Н г - геом высота подьема воды от оси ввода трубопровода да самого высокорасположенного сантехприбора (только 1.5 маловато мож - 15???)
Н п.н. - потери напора...причем все , на вводе, на счетчике, по длине, и на местные сопротивления
Нf - свободный напор у самого высокорасположенного сантехприбора принимается - 5 м обычно (почему у вас 10...??? мож оборудование иностранное и треб больше напор...честно не скажу точно))))

как посчитать:
Н г - по аксонометрии... по отметкам
Н п.н. - гидравлический расчет см СНиП



Из нижеследущей дискуссии..я не поняла..Свободный напор брать Hf 5 или 10? В эксперизу, конечно, не несу..все нужно только под монтаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Арссссс
сообщение 1.4.2014, 9:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 17.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 205839



Бери 20 м СП 30.13330.2012 п.5.2.10 или паспорт смотри на смеситель или что там на самом верху у вас стоит...

Сообщение отредактировал Арссссс - 1.4.2014, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
reel13
сообщение 2.4.2014, 17:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 101409



Добрый день!
Делюсь своим.
Считаю по СНиП.
Потребный напор у меня равен:
Нтр = Нг + hраб + hсети + hтепл
где Hг - геометрический подъем.
hраб – свободный напор перед самым удаленным и высокорасположенным водоразборным прибором
hсети – потери напора во водопроводной сети (на трение + местные)
hтепл – потери напора в водонагревателе
Высота геометрического подъема:
в случае скважины - от отметки насоса до отметки прибора
в случае водопровода - от отметки люка колодца до отметки прибора(именно люка, так как слесаря меряют давление от гидранта, на который устанавливают стендер и крутят манометр на него. Гидрант почти под уровень люка высотой - главное, чтоб люк закрылся). Также не забывайте, что в случае душа или ванны как самые высокорасположенные приборы, необходимо брать уровень приборы не по смесителю (0,7 м от уровня пола), а 2 м - так как лейка с шлангом на высоте. А то и более - 2,2 м.
hраб = 10 м. Такой я принимаю напор у прибора.
Также рекомендую считать потери на фильтре, который ставиться на вводе для очистки от железа или еще чего, или в частных домах бывают и мини станции, ну конечно же - если есть фильтр или станция.
Потеря в теплообменники = 2-5 м, или по паспорту, с фильтрами тоже.
Теперь остается только рассчитать сопротивление сети.
Начинаете с диктующего прибора, и далее к источнику водоснабжения.
Таблица в ексель как я считаю - прилагаю.
Буду вопросы - спрашивайте

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.xls ( 57,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 884
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natasha_101
сообщение 3.4.2014, 17:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.10.2011
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 125240



Цитата(reel13 @ 2.4.2014, 18:30) *
Добрый день!
Делюсь своим.
Считаю по СНиП.
Потребный напор у меня равен:
Нтр = Нг + hраб + hсети + hтепл
где Hг - геометрический подъем.
hраб – свободный напор перед самым удаленным и высокорасположенным водоразборным прибором
hсети – потери напора во водопроводной сети (на трение + местные)
hтепл – потери напора в водонагревателе
Высота геометрического подъема:
в случае скважины - от отметки насоса до отметки прибора
в случае водопровода - от отметки люка колодца до отметки прибора(именно люка, так как слесаря меряют давление от гидранта, на который устанавливают стендер и крутят манометр на него. Гидрант почти под уровень люка высотой - главное, чтоб люк закрылся). Также не забывайте, что в случае душа или ванны как самые высокорасположенные приборы, необходимо брать уровень приборы не по смесителю (0,7 м от уровня пола), а 2 м - так как лейка с шлангом на высоте. А то и более - 2,2 м.
hраб = 10 м. Такой я принимаю напор у прибора.
Также рекомендую считать потери на фильтре, который ставиться на вводе для очистки от железа или еще чего, или в частных домах бывают и мини станции, ну конечно же - если есть фильтр или станция.
Потеря в теплообменники = 2-5 м, или по паспорту, с фильтрами тоже.
Теперь остается только рассчитать сопротивление сети.
Начинаете с диктующего прибора, и далее к источнику водоснабжения.
Таблица в ексель как я считаю - прилагаю.
Буду вопросы - спрашивайте

С табличкой, вроде поняла..мне гидравлику делать не надо, надо заполнить только основную..уже нашла формулы, спасибо!
а как рассчитать трубу к коллектору? у меня все очень маленькое- коллектор на 2 горячих трубы и 2 холодных... смотрю образцы..везде все разное.. не понимаю как должен быть внутренний диаметр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных