Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение в сейсмических районах
Rylskaya
сообщение 3.4.2014, 14:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем добрый день! Проектируется 5 эт. торгово-развлекательный развлекательный центр с подземной стоянкой для авто. Район с сейсмикой 7 балов. Однозначно АПГ будет. В ДБН написано что для сетей и сооружений водопотребления в сейсмических районах нужно предусмотреть специальные мероприятия для обеспечения воды для пожаротушения. Что это за мероприятия, можно ли размещать насосную в подвале. Возле здания есть кольцевой водопровод от которого будет два ввода в здание, диаметр по расчету.

Сообщение отредактировал Rylskaya - 3.4.2014, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 3.4.2014, 19:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



В СП30.13330.2012
п. 6 Дополнительные требования к сетям внутреннего водопровода в особых природных и климатических условиях
п.6.2 Сейсмические районы
В СП по наружке тоже есть соответствующий раздел.
Мероприятия про которые вы спрашиваете : устройство 2х вводов водопровода, обеспечение объекта защиты резервным источником воды для пожаротушения на случай аварии на сетях централизованного водопровода к примеру установкой с баками с водой или противопожарный водоём и т.д.
В общем читайте СП по наружке и внутрянке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 4.4.2014, 10:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Я это читала. Но что такое 2 ввода. У меня их и так два от городского кольцевого водопровода. Про резервуары или баки , если у меня два ввода обеспечивают тот расход, который мне надо, но так как сейсмика то резервуары все равно надо. И где их тогда можно и нужно ставить . Насосная у нас в подвале торгового комплекса, там же и резервуары ставить. Если баки то на какой объем их рассчитывать.

Сообщение отредактировал Rylskaya - 4.4.2014, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 7.4.2014, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Всем доброе утро! Мне сегодня срочно нужно определится с местом для насосной для системы АПГ, можно ли ее делать в подвале.? И с резервуарами, нужны ли они ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 7.4.2014, 10:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Насосную в подвале делать можно (требования к противопожарным насосным см. п 5.10. СП 5.13130.2009). Резервуары - какой напор минимальный и расходы по ТУ? Резервуары в здании ставили, но там по ТУ возможен был перерыв в водоснабжении в течении 8 часов, поэтому "попали" на резервуары. Требования для "сейсмики" см. п.11 СП 8.13130.2009.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 7.4.2014, 10:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  77777777777777.JPG ( 224,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 7.4.2014, 12:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Согласно сп8 п. 11.5 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения, как правило, не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
У меня торгово-развлекательный 5 эт. цент с авто стоянкой подземной. Так можно мне в подвале или на первом этаже.
п.11.6 В районах с сейсмичностью 7 баллов и более количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.
В моем случае возле здания есть кольцевой водопровод от которого будет два ввода в здание, диаметр по расчету. Делать мне еще и резервуары, но расход обеспечивают эти 2 ввода

Сообщение отредактировал Rylskaya - 7.4.2014, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных