> АВР с цепями управления 380В, Ограничения
AAL1982
сообщение 7.4.2014, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886



Добрый день!

Проектирую АВР с двумя шинными сборками и межсексионным выключателем.
У меня система с изолированной нейтралью без распределенной нейтрали.
т.е. заказчик дает 2 ввода, 3 провода каждый, 380В.
Хотел делать цепи управления и питание моторных приводов автоматов
на 380В. Но как оказалось на 380В реле времени практически никто не выпускает.
Нашел одно Российско-Китайское чудо, но не очень хочется его использовать.
Да и кнопки и лампы на щите не хочется делать на 380В.
Думаю перейти на 24В DC и запитать все. Подскажите, есть какие то ограничения по
использованию 24В DC в ВРУ с АВР 0.4 кВ? Есть ли ограничения по использованию
380В? 220В не рассматриваю т.к. нужен транс и контроль изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 23.4.2014, 20:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Почему нельзя поставить трансформатор 380 В / (хоть на) 220 В, (хоть на) 24 В ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.4.2014, 5:49
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AAL1982 @ 7.4.2014, 11:37) *
220В не рассматриваю т.к. нужен транс и контроль изоляции.

А можно использовать "автотранс"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UraGun
сообщение 4.12.2014, 17:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.10.2009
Пользователь №: 40255



Цитата(tiptop @ 24.4.2014, 5:49) *
А можно использовать "автотранс"?

По ограничениям не подскажу. Точно знаю, есть трехфазные недорогие источники питания 380/24В, к примеру из этой линейки , за которыми можно воткнуть эту схему :

но чуток заменить вторичные цепи управления 220 на 380, и привода взять на это напряжение. Либо поставить мощный БП 380/24, который "осилит" питания приводов. Также прийдётся каким-то образом организовать измерительную нейтраль для контроллера. Страничка контроллера тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных