Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АВР с цепями управления 380В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
AAL1982
Добрый день!

Проектирую АВР с двумя шинными сборками и межсексионным выключателем.
У меня система с изолированной нейтралью без распределенной нейтрали.
т.е. заказчик дает 2 ввода, 3 провода каждый, 380В.
Хотел делать цепи управления и питание моторных приводов автоматов
на 380В. Но как оказалось на 380В реле времени практически никто не выпускает.
Нашел одно Российско-Китайское чудо, но не очень хочется его использовать.
Да и кнопки и лампы на щите не хочется делать на 380В.
Думаю перейти на 24В DC и запитать все. Подскажите, есть какие то ограничения по
использованию 24В DC в ВРУ с АВР 0.4 кВ? Есть ли ограничения по использованию
380В? 220В не рассматриваю т.к. нужен транс и контроль изоляции.
ЮрийБ
Почему нельзя поставить трансформатор 380 В / (хоть на) 220 В, (хоть на) 24 В ?
tiptop
Цитата(AAL1982 @ 7.4.2014, 11:37) *
220В не рассматриваю т.к. нужен транс и контроль изоляции.

А можно использовать "автотранс"?
UraGun
Цитата(tiptop @ 24.4.2014, 5:49) *
А можно использовать "автотранс"?

По ограничениям не подскажу. Точно знаю, есть трехфазные недорогие источники питания 380/24В, к примеру из этой линейки , за которыми можно воткнуть эту схему :

но чуток заменить вторичные цепи управления 220 на 380, и привода взять на это напряжение. Либо поставить мощный БП 380/24, который "осилит" питания приводов. Также прийдётся каким-то образом организовать измерительную нейтраль для контроллера. Страничка контроллера тут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.