Добрый день!
Проектирую АВР с двумя шинными сборками и межсексионным выключателем.
У меня система с изолированной нейтралью без распределенной нейтрали.
т.е. заказчик дает 2 ввода, 3 провода каждый, 380В.
Хотел делать цепи управления и питание моторных приводов автоматов
на 380В. Но как оказалось на 380В реле времени практически никто не выпускает.
Нашел одно Российско-Китайское чудо, но не очень хочется его использовать.
Да и кнопки и лампы на щите не хочется делать на 380В.
Думаю перейти на 24В DC и запитать все. Подскажите, есть какие то ограничения по
использованию 24В DC в ВРУ с АВР 0.4 кВ? Есть ли ограничения по использованию
380В? 220В не рассматриваю т.к. нужен транс и контроль изоляции.