|
  |
Гидравлический расчет системы фанкойлов., Тупой вопрос. |
|
|
|
10.4.2014, 2:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789

|
Продавцы фанкойлов невнятно мычат каждый свое, у меня опыта нет, интернет весь уже перерыла - однозначного ответа не вижу. Люди, один вопрос. Как правильно считать гидравлику системы холодоснабжения фанкойлов? Если учитывать потери давления на фанкойлах (имею в виду, обвязанных регулирующей арматурой с адекватными авторитетами) - потери давления около 335 кПа, нужен насос 35 м.в.с. Если считать сугубо по расходу воды (из арматуры только трехходовые клапаны на обвязках фанкойлов) - потери мизерные по сравнению с, насос необходим на 6 м.в.с. Разница огромная. Принципиально правильно КАК? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Надо садиться за парту, изучать буквари. Мимо и в первом и во втором случае. Навскидку средний фанкойл с 3-х ходовым клапаном имеет сопротивление в 30~40 кПа на номинальном расходе. А напор насоса подбирается не по сумме потерь всех фанкойлов, а по самой нагруженной килопаскалями ветке. Про расход насоса и говорить нечего, и так все понятно. В идеале - это номинальный расход через испаритель чиллера. А продавцы фанкойлов пусть мычать и дальше
Сообщение отредактировал airwave - 10.4.2014, 13:10
|
|
|
|
|
10.4.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 3:25)  (имею в виду, обвязанных регулирующей арматурой с адекватными авторитетами) Мне кажется, что Ваша ошибка в этом. Регулирующий клапан фанкоила работает в режиме ON\OFF и не нуждается в подборе. Отсюда остается только принять за отправную точку общее (с клапаном) сопротивление фанкоила на выбранном режиме (расходе) и попытаться увязать сеть.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Еще один момент - адекватный авторитет нужен только для систем без современной автоматики. Для термобалонов и прочей механики. Более того, большой авторитет для трехходовых вообще вреден, поскольку разбалансирует систему.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789

|
Цитата(airwave @ 10.4.2014, 13:09)  Надо садиться за парту, изучать буквари. Мимо и в первом и во втором случае. Навскидку средний фанкойл с 3-х ходовым клапаном имеет сопротивление в 30~40 кПа на номинальном расходе. А напор насоса подбирается не по сумме потерь всех фанкойлов, а по самой нагруженной килопаскалями ветке. Про расход насоса и говорить нечего, и так все понятно. В идеале - это номинальный расход через испаритель чиллера. А продавцы фанкойлов пусть мычать и дальше  Спасибо, за иронию тоже )) Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая и разбить ее на несколько, с меньшими расходами, не представляется возможным в виду особенностей здания. Цитата(v-david @ 10.4.2014, 13:22)  Мне кажется, что Ваша ошибка в этом. Регулирующий клапан фанкоила работает в режиме ON\OFF и не нуждается в подборе. Отсюда остается только принять за отправную точку общее (с клапаном) сопротивление фанкоила на выбранном режиме (расходе) и попытаться увязать сеть. Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках. Спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
Когда-то бодался с подобной проблемой (очень разные сопротивления контуров) на системе отопления, кончилось установкой гидрострелки и отдельных насосов на каждый контур.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 15:10)  Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках. Попробуйте схему с обратной петлей. На ней в теории можно вообще без балансировочников.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 15:10)  Спасибо, за иронию тоже )) Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая... Пытаюсь... скиньте схемку посмотреть, может и попроще есть чего daddym! не издевайтесь над дамой!
Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2014, 15:12
|
|
|
|
|
10.4.2014, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 15:10)  Спасибо, за иронию тоже )) Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая и разбить ее на несколько, с меньшими расходами, не представляется возможным в виду особенностей здания.
Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках. Спасибо. С дуру можно и 10 бар сопротивления получить. Вуаля, расход 86 кубов в час по трубе с внутренним сечением 65 мм на длине 100 метров потребует насоса в напором 10 бар. Надеюсь мессэдж понятен?
|
|
|
|
|
10.4.2014, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789

|
Цитата(daddym @ 10.4.2014, 15:10)  Попробуйте схему с обратной петлей. На ней в теории можно вообще без балансировочников. Пробовала, не получается - у фанкойлов разные расходы и сопротивления. Цитата(v-david @ 10.4.2014, 15:11)  скиньте схемку посмотреть, может и попроще есть чего
daddym! не издевайтесь над дамой! благодарю ) пока еще помучаюсь, вроде пошел процесс - убрала со схемы трехходовые при фанкойлах, увязываю ветки данфоссовскими asv разными, в зависимости от давления.
|
|
|
|
|
24.4.2014, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
335кПА......!!!!!!! ....?????
Хотите сказать, что у Вас длина ветки порядка 3000м?
|
|
|
|
|
24.4.2014, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Повторю еще раз.
С дуру можно и 10 бар сопротивления получить. Вуаля, расход 86 кубов в час по трубе с внутренним сечением 65 мм на длине 100 метров потребует насоса в напором 10 бар. Надеюсь мессэдж понятен?
|
|
|
|
|
28.4.2014, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789

|
Цитата(agel @ 24.4.2014, 16:16)  335кПА......!!!!!!! ....?????
Хотите сказать, что у Вас длина ветки порядка 3000м? Отнюдь хочу сказать, что изначально неправильно был сделан расчет, и после увязки всех веток и избавления от избыточных давлений общее сопротивление снизилось до 75 кПа. Дело не в длине ветки, а в сопротивлениях теплообменников фанкойлов - 32 кПа на самом удаленном, например.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Дык в расчете сопротивления участвует всего один фанкойл с клапаном, самый удаленный и с большими потерями. Зачем все фанкойлы считать? Ну и к фанкойлу нужно прибавить потери на трубах. Если выберете трубы правильно, то 335 кПа ну никак не получится ). Ток, он не дурак, течет по пути наименьшего сопротивления
|
|
|
|
|
18.6.2014, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Цитата(Galatea @ 28.4.2014, 23:44)  Отнюдь хочу сказать, что изначально неправильно был сделан расчет, и после увязки всех веток и избавления от избыточных давлений общее сопротивление снизилось до 75 кПа. Дело не в длине ветки, а в сопротивлениях теплообменников фанкойлов - 32 кПа на самом удаленном, например. Galatea, посчитайте удельные потери давления на одном погонном метре трубопровода. При правильно подобранных диаметрах удельные потери по магистральному направлению примерно 80 Па/м. Т.е. можно условно считать что напора в 1м.вод.ст. хватает на 100м пути (при 100Па/м).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|