Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет системы фанкойлов., Тупой вопрос.
Galatea
сообщение 10.4.2014, 2:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789



Продавцы фанкойлов невнятно мычат каждый свое, у меня опыта нет, интернет весь уже перерыла - однозначного ответа не вижу.
Люди, один вопрос.
Как правильно считать гидравлику системы холодоснабжения фанкойлов?
Если учитывать потери давления на фанкойлах (имею в виду, обвязанных регулирующей арматурой с адекватными авторитетами) - потери давления около 335 кПа, нужен насос 35 м.в.с.
Если считать сугубо по расходу воды (из арматуры только трехходовые клапаны на обвязках фанкойлов) - потери мизерные по сравнению с, насос необходим на 6 м.в.с.
Разница огромная.
Принципиально правильно КАК?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.4.2014, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Надо садиться за парту, изучать буквари.
Мимо и в первом и во втором случае.
Навскидку средний фанкойл с 3-х ходовым клапаном имеет сопротивление в 30~40 кПа на номинальном расходе. А напор насоса подбирается не по сумме потерь всех фанкойлов, а по самой нагруженной килопаскалями ветке. Про расход насоса и говорить нечего, и так все понятно. В идеале - это номинальный расход через испаритель чиллера. А продавцы фанкойлов пусть мычать и дальше rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 10.4.2014, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2014, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 3:25) *
(имею в виду, обвязанных регулирующей арматурой с адекватными авторитетами)

Мне кажется, что Ваша ошибка в этом. Регулирующий клапан фанкоила работает в режиме ON\OFF и не нуждается в подборе. Отсюда остается только принять за отправную точку общее (с клапаном) сопротивление фанкоила на выбранном режиме (расходе) и попытаться увязать сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.4.2014, 13:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Еще один момент - адекватный авторитет нужен только для систем без современной автоматики. Для термобалонов и прочей механики.
Более того, большой авторитет для трехходовых вообще вреден, поскольку разбалансирует систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galatea
сообщение 10.4.2014, 14:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789



Цитата(airwave @ 10.4.2014, 13:09) *
Надо садиться за парту, изучать буквари.
Мимо и в первом и во втором случае.
Навскидку средний фанкойл с 3-х ходовым клапаном имеет сопротивление в 30~40 кПа на номинальном расходе. А напор насоса подбирается не по сумме потерь всех фанкойлов, а по самой нагруженной килопаскалями ветке. Про расход насоса и говорить нечего, и так все понятно. В идеале - это номинальный расход через испаритель чиллера. А продавцы фанкойлов пусть мычать и дальше rolleyes.gif

Спасибо, за иронию тоже ))
Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая и разбить ее на несколько, с меньшими расходами, не представляется возможным в виду особенностей здания.

Цитата(v-david @ 10.4.2014, 13:22) *
Мне кажется, что Ваша ошибка в этом. Регулирующий клапан фанкоила работает в режиме ON\OFF и не нуждается в подборе. Отсюда остается только принять за отправную точку общее (с клапаном) сопротивление фанкоила на выбранном режиме (расходе) и попытаться увязать сеть.

Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 10.4.2014, 14:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Когда-то бодался с подобной проблемой (очень разные сопротивления контуров) на системе отопления, кончилось установкой гидрострелки и отдельных насосов на каждый контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.4.2014, 15:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 15:10) *
Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках.

Попробуйте схему с обратной петлей. На ней в теории можно вообще без балансировочников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.4.2014, 15:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 15:10) *
Спасибо, за иронию тоже ))
Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая...
Пытаюсь...

скиньте схемку посмотреть, может и попроще есть чего

daddym! не издевайтесь над дамой!

Сообщение отредактировал v-david - 10.4.2014, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.4.2014, 16:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Galatea @ 10.4.2014, 15:10) *
Спасибо, за иронию тоже ))
Именно самая нагруженная ветка дает такие потери, система очень большая и разбить ее на несколько, с меньшими расходами, не представляется возможным в виду особенностей здания.


Пытаюсь... Если убрать со схемы клапаны, большое избыточное давление на каждом фанкойле, и никак не могу утрясти его клапанами на ветках.
Спасибо.



С дуру можно и 10 бар сопротивления получить.
Вуаля, расход 86 кубов в час по трубе с внутренним сечением 65 мм на длине 100 метров потребует насоса в напором 10 бар.
Надеюсь мессэдж понятен? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galatea
сообщение 10.4.2014, 16:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789



Цитата(daddym @ 10.4.2014, 15:10) *
Попробуйте схему с обратной петлей. На ней в теории можно вообще без балансировочников.

Пробовала, не получается - у фанкойлов разные расходы и сопротивления.

Цитата(v-david @ 10.4.2014, 15:11) *
скиньте схемку посмотреть, может и попроще есть чего

daddym! не издевайтесь над дамой!

благодарю )
пока еще помучаюсь, вроде пошел процесс - убрала со схемы трехходовые при фанкойлах, увязываю ветки данфоссовскими asv разными, в зависимости от давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 24.4.2014, 16:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



335кПА......!!!!!!! ....?????

Хотите сказать, что у Вас длина ветки порядка 3000м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.4.2014, 22:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Повторю еще раз.

С дуру можно и 10 бар сопротивления получить.
Вуаля, расход 86 кубов в час по трубе с внутренним сечением 65 мм на длине 100 метров потребует насоса в напором 10 бар.
Надеюсь мессэдж понятен? 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galatea
сообщение 28.4.2014, 22:44
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229789



Цитата(agel @ 24.4.2014, 16:16) *
335кПА......!!!!!!! ....?????

Хотите сказать, что у Вас длина ветки порядка 3000м?

Отнюдь rolleyes.gif
хочу сказать, что изначально неправильно был сделан расчет, и после увязки всех веток и избавления от избыточных давлений общее сопротивление снизилось до 75 кПа.
Дело не в длине ветки, а в сопротивлениях теплообменников фанкойлов - 32 кПа на самом удаленном, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.4.2014, 8:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дык в расчете сопротивления участвует всего один фанкойл с клапаном, самый удаленный и с большими потерями. Зачем все фанкойлы считать?
Ну и к фанкойлу нужно прибавить потери на трубах. Если выберете трубы правильно, то 335 кПа ну никак не получится ).
Ток, он не дурак, течет по пути наименьшего сопротивления rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 18.6.2014, 15:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(Galatea @ 28.4.2014, 23:44) *
Отнюдь rolleyes.gif
хочу сказать, что изначально неправильно был сделан расчет, и после увязки всех веток и избавления от избыточных давлений общее сопротивление снизилось до 75 кПа.
Дело не в длине ветки, а в сопротивлениях теплообменников фанкойлов - 32 кПа на самом удаленном, например.

Galatea, посчитайте удельные потери давления на одном погонном метре трубопровода. При правильно подобранных диаметрах удельные потери по магистральному направлению примерно 80 Па/м. Т.е. можно условно считать что напора в 1м.вод.ст. хватает на 100м пути (при 100Па/м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных