Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подскажите по расчетам теплопотерь пола.
YuriSal
сообщение 26.4.2014, 8:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 142037



Добрый день. Подскажите, господа специалисты, как правильно рассчитать теплопотери пола первого этажа? В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию». Например, в случаях с подвалом или гаражом все понятно – пол по грунту. А если под полом (на лагах) холодное подполье 0,5 м высотой с завалинкой вместо фундамента? Или под бетонной плитой неотапливаемый подвал в 1,5 метра высотой и стены там – бетонный фундамент? Какую в таких случаях брать наружную температуру для расчетов теплопотерь пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.4.2014, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(YuriSal @ 26.4.2014, 8:25) *
Добрый день. Подскажите, господа специалисты, как правильно рассчитать теплопотери пола первого этажа? В программке необходимо выбрать: «пол по грунту» или «пол по перекрытию». Например, в случаях с подвалом или гаражом все понятно – пол по грунту. А если под полом (на лагах) холодное подполье 0,5 м высотой с завалинкой вместо фундамента? Или под бетонной плитой неотапливаемый подвал в 1,5 метра высотой и стены там – бетонный фундамент? Какую в таких случаях брать наружную температуру для расчетов теплопотерь пола?

Наружная всегда остается наружной... В случае подвала (подполья) - пол по перекрытию, и подвал тоже рассчитывается как помещение, и полы по грунту будут уже в нем... С полами на лагах - ИМХО, то же самое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriSal
сообщение 28.4.2014, 10:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 142037



Цитата(lovial @ 26.4.2014, 13:22) *
Наружная всегда остается наружной... В случае подвала (подполья) - пол по перекрытию, и подвал тоже рассчитывается как помещение, и полы по грунту будут уже в нем... С полами на лагах - ИМХО, то же самое...

Но тогда в расчеты необходимо для подвала (подполья) вводить какую-то температуру. Ведь рассчитываемые теплопотери помещения напрямую зависят от температуры в это самом помещении. А какую температуру я буду вводить, если подвал (подполье) отапливаться не будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 28.4.2014, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(YuriSal @ 28.4.2014, 10:27) *
Но тогда в расчеты необходимо для подвала (подполья) вводить какую-то температуру. Ведь рассчитываемые теплопотери помещения напрямую зависят от температуры в это самом помещении. А какую температуру я буду вводить, если подвал (подполье) отапливаться не будут?

Так считать ее надо... smile.gif Грубо говоря, считаете теплопотери подвала при какой-то заданной температуре, потом начинаете ее снижать, пока теплопотери не станут нулевыми (за счет теплопоступления через перекрытие подвала). Вот Вам и температура, которая будет в морозы в подвале...
Вот можете в моем файлике попробовать http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Ну а полы на лагах, если подпольное пространство небольшое, я обычно считаю так: наружная стена по высоте считается не до уровня чистого пола, а до уровня грунта под лагами... Ну а в конструкцию пола учитывается воздушная прослойка между полом и грунтом, если у нее достаточно высокое сопротивление теплопередаче... Какое сопротивление высокое (учитывать) или низкое - есть в старых учебниках по отоплению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.4.2014, 10:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А какую температуру я буду вводить, если подвал (подполье) отапливаться не будут?

Если в тех. подполье не прокладываются магистральные трубопроводы ОВ, ГВС и тд, то для простоты расчетов берется наружная зимняя по параметрам Б для вашего региона.
Если в тех. подполье прокладываются трубопроводы ОВ, ГВС и пр. то можно принять в среднем 2 С.
Если хотите точно определять, то берете СП 23-101-2004 и пытаетесь посчитать по нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 6:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных