Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздухообмен в техподполье
babbda
сообщение 28.4.2014, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Приветствую! Долго шарил по сети, но не получил четкого понимания.
Вопрос: существует ли нормативная кратность воздухообмена для помещения техподполья? Такая, чтобы записать ее в таблицу воздухообменов и рассчитать каналы под получившийся расход? Объект - жилой дом, 13 этажей, итп и насосная в подвале но в отдельных помещениях, само техподполье ничем кроме как помещением для разводки коммуникаций не служит.

Все что нашел по данному вопросу:

СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.
3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.
В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."

Коллеги, жду совета!

Сообщение отредактировал babbda - 28.4.2014, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 29.4.2014, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 29.4.2014, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Мы в своей практике проектирования принимаем кратность 0,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 29.4.2014, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Проект будет проходить экспертизу, хочется именно по норме принять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.4.2014, 13:09
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Обеспечивал 0,2 крата в летний продухами и каналом с выводом на кровлю, был подвал, где кроме коммуникаций ничего не было
в таблице воздухообменов стояла цифра 0,5 эксперту объяснял шо расчет на переходный и большую дэльту
заставила расчет принести на 0,2 потом поржали, что летом в подвале холоднее чем на улице и канал встанет в итоге махнув рукой пропустила
правда давно было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 29.4.2014, 18:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29) *
Приветствую! Долго шарил по сети, но не получил четкого понимания.
Вопрос: существует ли нормативная кратность воздухообмена для помещения техподполья?

Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29) *
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена. ...


Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29) *
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."

Можно посчитать для интереса.
Возьмите скорость воздуха через продух в размере 0,1-0,3 м/с (в подвале/подполье иногда проводят какие-либо работы, значит есть ограничение на максимальную скорость воздуха), зная мин. площадь рассчитайте расход через 1 продух, далее - рассчитайте кол-во продухов исходя из площади техподполья/подвала - в результате имеете требуемый общий максимальный расход.
В итоге кратность будет колебаться от 1,8 до 0,5 в зависимости от принятой скорости и высоты подвала/подполья. В теории.
На практике - как ветер дуть будет.

Сообщение отредактировал aas3 - 29.4.2014, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 30.4.2014, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Допустимая скорость движения воздуха в рабочей зоне может достигать 0,6 м/с, следовательно в зависимости от того на каком расстоянии у нас продухи от рабочей зоны (не очень мне ясно где ее границы) скорость через них можно принимать гораздо больше 0,3м/с. И вообще если так рассуждать, то ограничение будет не по скорости а по температуре, т.к. "подается" в этом случае -32 (г.Екатеринбург). В общем считаю такой расчет неуместным.

Вообще воздухообмен помещения определяется исходя из борьбы с вредностями. Они в данном подвале следующие:
- теплота (на мой взгляд для подвала объемом 670 несколько магистралей отопления и гвс перегрева не вызовут, т.к. напоминаю что ИТП - отдельное помещение)
- влага - каким образом ее подсчитать не представляю, если ничего течь не будет и дренаж будет работать правильно (дом строится с нуля) то влага будет выделяться лишь во время каких либо ремонтных работ и нахождения в подвале людей, так что тут мы приходим к периодическому проветриванию опять, ну или к какому то воздухообмену, зависящему от площади зеркала лужи, которую налили слесари (а величина это очень переменная! laugh.gif ).
- токсичные в-ва - углекислый газ отметаем, т.к. там совсем по мелочи, остается радон! вот его как считать я пока не знаю, видимо нужны изыскания + данные о газопроницаемости гидроизоляции..

Короче тьма, я надеюсь, что должна быть какая то цифра нормативная..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
babbda
сообщение 7.5.2014, 6:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724



Да не уже ли ни кто не знает? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.1.2016, 11:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Появились какие-нибудь новые данные по кратности техподполий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashev_mv
сообщение 26.1.2016, 10:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.9.2010
Пользователь №: 73685



В моей практике, для обоснования кратности 0,5 в техподполье пользовался ссылкой на СП 23-101-2004 п.9.3.4 "...па - кратность воздухообмена в подвале, ч-1: при прокладке в подвале газовых труб па = 1,0 ч-1, в остальных случаях па = 0,5 ч-1;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных