Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29)

Приветствую! Долго шарил по сети, но не получил четкого понимания.
Вопрос: существует ли нормативная кратность воздухообмена для помещения техподполья?
Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29)

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":
"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена. ...
Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29)

СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."
Можно посчитать для интереса.
Возьмите скорость воздуха через продух в размере 0,1-0,3 м/с (в подвале/подполье иногда проводят какие-либо работы, значит есть ограничение на максимальную скорость воздуха), зная мин. площадь рассчитайте расход через 1 продух, далее - рассчитайте кол-во продухов исходя из площади техподполья/подвала - в результате имеете требуемый общий максимальный расход.
В итоге кратность будет колебаться от 1,8 до 0,5 в зависимости от принятой скорости и высоты подвала/подполья. В теории.
На практике - как ветер дуть будет.
Сообщение отредактировал aas3 - 29.4.2014, 18:19