Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухообмен в техподполье
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
babbda
Приветствую! Долго шарил по сети, но не получил четкого понимания.
Вопрос: существует ли нормативная кратность воздухообмена для помещения техподполья? Такая, чтобы записать ее в таблицу воздухообменов и рассчитать каналы под получившийся расход? Объект - жилой дом, 13 этажей, итп и насосная в подвале но в отдельных помещениях, само техподполье ничем кроме как помещением для разводки коммуникаций не служит.

Все что нашел по данному вопросу:

СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.
3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.
В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."

Коллеги, жду совета!
babbda
helpsmilie.gif
vkpower
Мы в своей практике проектирования принимаем кратность 0,5.
babbda
Проект будет проходить экспертизу, хочется именно по норме принять..
ivan-l-ing
Обеспечивал 0,2 крата в летний продухами и каналом с выводом на кровлю, был подвал, где кроме коммуникаций ничего не было
в таблице воздухообменов стояла цифра 0,5 эксперту объяснял шо расчет на переходный и большую дэльту
заставила расчет принести на 0,2 потом поржали, что летом в подвале холоднее чем на улице и канал встанет в итоге махнув рукой пропустила
правда давно было
aas3
Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29) *
Приветствую! Долго шарил по сети, но не получил четкого понимания.
Вопрос: существует ли нормативная кратность воздухообмена для помещения техподполья?

Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29) *
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

"3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена. ...


Цитата(babbda @ 28.4.2014, 15:29) *
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."

Можно посчитать для интереса.
Возьмите скорость воздуха через продух в размере 0,1-0,3 м/с (в подвале/подполье иногда проводят какие-либо работы, значит есть ограничение на максимальную скорость воздуха), зная мин. площадь рассчитайте расход через 1 продух, далее - рассчитайте кол-во продухов исходя из площади техподполья/подвала - в результате имеете требуемый общий максимальный расход.
В итоге кратность будет колебаться от 1,8 до 0,5 в зависимости от принятой скорости и высоты подвала/подполья. В теории.
На практике - как ветер дуть будет.
babbda
Допустимая скорость движения воздуха в рабочей зоне может достигать 0,6 м/с, следовательно в зависимости от того на каком расстоянии у нас продухи от рабочей зоны (не очень мне ясно где ее границы) скорость через них можно принимать гораздо больше 0,3м/с. И вообще если так рассуждать, то ограничение будет не по скорости а по температуре, т.к. "подается" в этом случае -32 (г.Екатеринбург). В общем считаю такой расчет неуместным.

Вообще воздухообмен помещения определяется исходя из борьбы с вредностями. Они в данном подвале следующие:
- теплота (на мой взгляд для подвала объемом 670 несколько магистралей отопления и гвс перегрева не вызовут, т.к. напоминаю что ИТП - отдельное помещение)
- влага - каким образом ее подсчитать не представляю, если ничего течь не будет и дренаж будет работать правильно (дом строится с нуля) то влага будет выделяться лишь во время каких либо ремонтных работ и нахождения в подвале людей, так что тут мы приходим к периодическому проветриванию опять, ну или к какому то воздухообмену, зависящему от площади зеркала лужи, которую налили слесари (а величина это очень переменная! laugh.gif ).
- токсичные в-ва - углекислый газ отметаем, т.к. там совсем по мелочи, остается радон! вот его как считать я пока не знаю, видимо нужны изыскания + данные о газопроницаемости гидроизоляции..

Короче тьма, я надеюсь, что должна быть какая то цифра нормативная..
babbda
Да не уже ли ни кто не знает? blink.gif
Зольников Михаил
Появились какие-нибудь новые данные по кратности техподполий?
bashev_mv
В моей практике, для обоснования кратности 0,5 в техподполье пользовался ссылкой на СП 23-101-2004 п.9.3.4 "...па - кратность воздухообмена в подвале, ч-1: при прокладке в подвале газовых труб па = 1,0 ч-1, в остальных случаях па = 0,5 ч-1;"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.