Гость_strateg1_*
сообщение 25.11.2006, 16:47
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи водопроводчики и канализационщики!Помогите!
Предстоит сделать жироуловитель а из данных лишь слова
владельца "столов на 100 будет" да проект-насмешка(ваяли его
местные-Анапские-проектировщики).А делать надо!!!может кто скинет
какой-нибудь опробованный чертежик :wacko: а то хоть яму вместо него рой
и закапывайся... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2006, 16:51
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Погодите с ямой то. Счас этого добра покупного полно. Например HL. А в простейшем случае - это просто колодец с немудрённым потрохом внутри. Типа перегородочки полупогружной. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_strateg1_*
сообщение 25.11.2006, 18:08
Сообщение #3





Guest Forum






Не все так просто!купить он иягко говоря готовый нехочет(дорого!) а если сами
накурочим то может Санэпидемнадзор недопустить.да и штраф за сброс жира
млгут наложить! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
melena
сообщение 25.11.2006, 18:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.11.2006
Пользователь №: 4803



Я думаю просто колодец с плупогружной перегородкой не пойдет! И СЭС и Водоканал сертификаты потребуют+расчет+степень очистки. Так что лучше купить фирменный дешевле будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_strateg1_*
сообщение 25.11.2006, 18:22
Сообщение #5





Guest Forum






bang.gif newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
melena
сообщение 25.11.2006, 18:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.11.2006
Пользователь №: 4803



Ну что могу посоветовать? Работайте с заказчиком. Я недавно пошла у одного на поводу. Не стала ставить жироотделитель,так как работает кафе на полуфобрикатах и мест посадочных 25. Так все равно Водоканал заставил поставить. Только проект дольше согласовывался и от Заказчика наслушалась.Правда жаловался он не мне в глаза , а моему начальнику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2006, 18:33
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Какой-такой сертификат? Дайте расчёт и сертификат на материал (железо и бетонные кольца). И пусть отвянут! Если Вы отстойник ж/б проектируете (а жироловка и есть отстойник), какой Сертификат то можно дать?
Покупной, оно конечно проще biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_strateg1_*
сообщение 25.11.2006, 18:36
Сообщение #8





Guest Forum






Не получится!Работаю у него не первый год и все в принципе нравится....Раздражает
только его-Да мы сами сварганим! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2006, 18:40
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё не получится? Жироловку посчитать? Плёвое же дело smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
melena
сообщение 25.11.2006, 18:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.11.2006
Пользователь №: 4803



Попробуйте еще проконсультироваться в вашем Водоканале. Поинтересуйтесь что они будут требовать от вас при согласовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grafskiy Ivan
сообщение 25.11.2006, 18:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 16.11.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759



Ха, да и в гостинной нельзя. Я с этого начал.
Проект готов, спотрить не с кем, как подстраховаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.11.2006, 18:44
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(melena @ Nov 25 2006, 18:41 )
Поинтересуйтесь что они будут требовать

Так с этого обычно и начинают biggrin.gif
Может быть внучатый племянник жены ихнего начальника как раз делает уникальные жироловки и водоканал только их и согласовывает clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_strateg1_*
сообщение 26.11.2006, 15:15
Сообщение #13





Guest Forum






И все-таки товарищи немного не в тему советы tongue.gif Мне бы чертежик.... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katmandu
сообщение 26.11.2006, 15:57
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881



Я использовала жироуловители фирмы ЭкоЛайн. Попробуй. Вдруг подойдут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  giroulovitel.rar ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1717
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 26.11.2006, 22:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Сообщаю не только бедствующему стратегу, но и всем.
Фирма есsо в Тольятти выпускает жироловки комплектные на 0,8л/с вертикальные и 1-10 л/с горизонтальные из стеклопластика.
И не только жироловки, но и нефтеловушки, оборудование для очистки ливневых и произв. ст. вод от нефтепродуктов и взвесей, модульные канашки от 0,8 до 3 м диаметром с полной начинкой вплоть до автоматики, установки биологич. очистки бытовых стоков Q=1-2,5 и 40-110куб/сут, бассейны все из стеклопластика, бери автокран и ставь в котлован.
www.ecso.ru e-mail: ecoline@softex.ru clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.11.2006, 22:31
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Таких фирм сотни. Чем эта лучше? Или это реклама?wink.gif Вы часом не там работаете?
А "бедствующий Стратег" вроде как чертежи искал, а не готовую конструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.11.2006, 7:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



"Таких фирм сотни. Чем эта лучше? Или это реклама? Вы часом не там работаете?
А "бедствующий Стратег" вроде как чертежи искал, а не готовую конструкцию. "

Извините, но вставить цитату обычным путем не удалось.

Что-то не вижу сотни фирм, предложенных коллегами. Не знаю, лучше или хуже эта фирма, чем другие, но согласитесь, оборудование оригинальное, отличное подспорье для проектиролвщика.
"бери автокран и ставь в котлован." - Это не реклама, а мой экспромт. На этой фирме я не работаю - уверяю Вас. И вообще не работаю. Последний раз заходил туда в прошлом году, хотя живу в 5 минутах хотьбы. Стратег просит чертежик, не подозревая о наличии покупных изделий - так можно понять его в формулировке вопроса при открытии темы. Вы же сами, Андрей, пишете: "Покупной, оно конечно проще".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.11.2006, 10:23
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(strateg1 @ Nov 25 2006, 18:08 )
Не все так просто!купить он иягко говоря готовый нехочет(дорого!)

Не внимательно читаете Стратега. Он ясно сформулировал. А использовать готовое, вместо того, чтобы сделать самому - оно конечно проще, но ведёт к дисквалификации проектировщика, как профессионала. Не советую, особенно молодым и начинающим.
Я вовсе не против готового, но к этому надо осмысленно подходить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2006, 11:32
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Если меньше 200 посадочных мест и требуют жироуловитель, то из принципа надо проектировать свой, чтоб не платить прохиндеям. biggrin.gif Или пускай деляться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_strateg1_*
сообщение 27.11.2006, 19:09
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(katmandu @ Nov 26 2006, 15:57 )
Я использовала жироуловители фирмы ЭкоЛайн. Попробуй. Вдруг подойдут

Спасибо за помощь!Впечатлен...но проблемка_чертеж хороший
но это заводское исполнение.Поэтому самому построить затруднительно.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 19:14</font>
Всем спасибо за поддержку!но все таки может кто скинуть рабочиий чертежик плизз!
Для всех могу поделится своими поисками в инете.(см. ниже). Да и прикол от себя-в ближайшем будущем предстоит постройка бассейна!Отгадайте какие условия biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  girolovka2.doc ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BarKaS
сообщение 28.11.2006, 18:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



Возьмите вот это могет подойдет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8342
Сделайте расчет: расчитайте обьем жироуловителя-> измените отметки(ну можите перечертить))
Можно посчитать вот так:
Расчетный расход сточных вод Qp = Qm*K1*K2*K3
где Qm- максимальный расход сточных вод, л/с;
K1- коэффициент, учитывающий влияние температуры Т на процесс жироотделения (при Т ≤60ºС, К1=1, при Т>60ºС, К=1,3)
К2- коэффициент, учитывающий влияние плотности жира
если плотность жира: 850 то К2 0,42
875-0,5
900-0,625
935-1
К3- коэффициент, учитывающий наличие в сточных водах моющих средств
К3=1, если на объекте не используются моющие средства;
К3=1,3, если моющие средства используются;
К3=1,5 для предприятий с жесткими гигиеническими требованиями

Требуемый рабочий обьем жироуловителя W= 60 Qp*t

где t - продолжительность отстаивания в жироуловителе, мин
Расчетные продолжительность отстаивания t и гидравлическую крупность U жировых частиц для жироуловителей рекомендуется принимать равными: t= 6,4 мин, U= 6,2 мм/с. Указанные значения получены путем усреднения данных расчетов t и U для жироуловителей с разными диаметрами

Еще нужно учесть обьем илоотделения.
Прошу колег меня поправить если я в чем-то ошибся.....
Да еще могут потребовать расчет объема жировых отходов, накапливающихся в жироуловителе!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_strateg1_*
сообщение 28.11.2006, 21:35
Сообщение #22





Guest Forum






Спасибо за помощь!Кстати я вашу хрень тоже скачивал,да и в проекте они мне нечто подобное намулевали.Попробую но вот данных никаких нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.11.2006, 22:25
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да не заморачивайтесь Вы на эти коэффициенты! Нет - и не надо. Придумайте сами. Всё равно, от лукавого эта штука, поскольку что она уловит, то успешно в ту же канажку и выбросят, ибо больше некуда!
Главное - чтобы в проекте было количество и качество уловленного. Иначе непонятно, как делать проект размещения отходов. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BarKaS
сообщение 28.11.2006, 22:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



Некоторые из заказчиков хочят жироуловитель из выше сказаного, так как "дешево и сердито" , иногда просит посчитать как часто необходимо вызываь асинезатерскую машину.....вообщем считаем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.12.2006, 19:41
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Жироуловитель. Может, кому пригодится
http://www.trade-house.ru/BASE/girotexop1.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 15:54
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Нарооод. Подскажите, есть ли жироотделители на производительность более 4л/с, которые располагаются внутри здания? Не могу найти производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 15:57
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



HL посмотрите. Вроде у них был. А вообше то в здании - это не очень хорошо. Не во всяком можно ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 15:57
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Наш водоканал требует время отстаивания в жироотделителе не менее 9-ти минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2006, 15:59
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ Dec 5 2006, 15:57 )
требует время отстаивания в жироотделителе не менее 9-ти минут.

Это вообще то считается. В зависимости от исходной и требуемой концентрации. Такое требование не вполне корректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.12.2006, 16:02
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну я считаю сначала полезный объем отделителя. Qр*t t - 9 минут. Затем по объему подбираю ближайший отделитель и снова проверяю время отстаивания и гидравлическую крупность. Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных