Добрый вечер!
У меня вопрос, при подборе приточки нужно указать давление в Па, как его рассчитать и от чего оно зависит, зависти ли оно от протяженности воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 11.5.2014, 19:47
Сообщение #2


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(Жибек @ 11.5.2014, 20:20) *
Добрый вечер!
У меня вопрос, при подборе приточки нужно указать давление в Па, как его рассчитать и от чего оно зависит, зависти ли оно от протяженности воздуховода?

Предполагаю если разговор идет о сопротивлении воздуховода (не знаю как по научному),
то зависит от протяженности, площади сечения, формы, объема проходящего воздуха.
также предполагаю чуть чуть зависит от давления, влажности и температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 11.5.2014, 20:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(Жибек @ 11.5.2014, 22:20) *
Добрый вечер!
У меня вопрос, при подборе приточки нужно указать давление в Па, как его рассчитать и от чего оно зависит, зависти ли оно от протяженности воздуховода?

Только не давление, а потери давления. Зависит от многих факторов: динамического давления(зависит от скорости) на каждом участке, протяженности трассы, кол-ва тройников, поворотов, формы воздуховодов(круглый, прямоугольный), конфигурации воздухозабора, типа воздухораспределителей и т.д. В общем необходим аэродинамический расчет сети, в котором также надо учесть канальный шумоглушитель или фильтр, если они не будут входить в установку. Если не умеете считать аэродинамику, то лучше попросите кого-нибудь, кто сможет. Либо если вам необходим предварительный, ориентировочный подбор приточной установки, то можно в бланке заказа указать пока приблизительные потери давления. Здесь правда, надо обладать определенным опытом, чтобы определить потери "на глаз" с не слишком большой погрешностью. Поскольку это вы сокре всего тоже не можете, то советую выложить здесь схему вентиляционной сети и надеюсь опытные кололеги с форума смогут быстро определить ориентировочные потери давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жибек
сообщение 12.5.2014, 19:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.4.2014
Пользователь №: 231477



А есть ли программа аэродинамического расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.5.2014, 19:53
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть. Множество.
Но.
Программа - инструмент. Снимает рутину, но не заменяет специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 19.6.2014, 21:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго вечера!
Помогите с расчетом сети.
В приложении аксонометрия с указанием диаметров, расходов и длинн. Воздухораздача через перфорированные конусные воздуховоды.
Насчитал порядка 200 Па. Посмотрите, так ли? Вроде маловато?
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 81,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных