Вентиляция с грунтовыми воздуховодами |
|
|
|
18.5.2014, 2:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233221

|
Собственно говоря, из всего вышесказанного, я почерпнул следующее... Резюмируем...Никаких ГОСТов на похожие элементы системы вентиляции и СНИПов проектирование и строительство с грунтовыми воздуховодами из полимеров нет, единственное что можно подвести похожее, это СНИП 41-01-2003, который по сути является основным руководством для специалистов в данной области. По сути дела, СНИП регламентирует прокладки в т.ч. и все нормы в зданиях и сооружениях.. ибо Цитата Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений что касамо прокладки снаружи, то это вообще не регламентировано у нас никакими нормативными документами. Плюс есть некие дополнительные нормативы, касаемо испытаний и пр. Преимуществ как таковых тоже нет, есть оцинковка, которая как минимум не хуже, по диаметрам и лекогости монтажа в том числе... в России толком снаружи под землей выздуховоды не прокладывают, и вообще не очень понятно зачем это нужно, если вентиляционную камеру можно сделать в самом здании, или "поставить установки на кровле". Однако, в случае если все же выходим за пределы здания (отнесенные от зданий воздухозаборные тумбы с подземными каналами в любом, пожалуй, городе видеть можно), "вместо того, чтобы бетонировать ж/б канал с гидроизоляцией, проложить такую трубу (ПО или ПП) будет раз в 10 дешевле и быстрее". Можно пройтись по подвалу, но опять же есть конкуренты, которые прекрасно знакомы всем. + http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33847 говорят о подземной прокладке, и о глубине промерзания, как и о том, что нормативов нет. Уважаеме коллеги, ну вот как-то так, поправьте меня, плиз, если я что-то в своем сообщении не так написал, мне сдаваться скоро, хочу убедится, что все правильно понял.И в любом случае спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Сообщение отредактировал taur - 18.5.2014, 2:32
|
|
|
|
|
19.5.2014, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Вцелом все правильно. Область применения подобных воздуховодов очень узкая. Вынос воздухозаборной шахты требуется редко, такое требование есть для подземных убежищ пром.предприятий, да иногда в подземных автостоянках. И то я не уверена, что их можно применить из-за требований огнестойкости. Подземные воздуховоды применяют в Америке и Норвегии (Норвегия вообще помешана на энергоэффективности), но в качестве тепловых насосов - укладывают змейкой в земле и что-то там экономят. В России окупаемость тепловых насосов в некоторых регионах может составить больше 100 лет. По нормам могут приравнять к полимерным трубам, но как таковых нормативов нет, соответственно докопаться могут до всего - от способа соединения, до способа прокладки, ссылаясь на требования для воздуховодов.
|
|
|
|
|
20.5.2014, 9:55
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233221

|
Цитата(Странная Белка @ 19.5.2014, 10:36)  Вцелом все правильно. Область применения подобных воздуховодов очень узкая. Вынос воздухозаборной шахты требуется редко, такое требование есть для подземных убежищ пром.предприятий, да иногда в подземных автостоянках. И то я не уверена, что их можно применить из-за требований огнестойкости. Подземные воздуховоды применяют в Америке и Норвегии (Норвегия вообще помешана на энергоэффективности), но в качестве тепловых насосов - укладывают змейкой в земле и что-то там экономят. В России окупаемость тепловых насосов в некоторых регионах может составить больше 100 лет. По нормам могут приравнять к полимерным трубам, но как таковых нормативов нет, соответственно докопаться могут до всего - от способа соединения, до способа прокладки, ссылаясь на требования для воздуховодов. Подскажите, пожалуйста, а где можно про эти нормы почитать?
Сообщение отредактировал taur - 20.5.2014, 9:55
|
|
|
|
|
20.5.2014, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
1. ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ СНиП 2.01.54-84; 2. ВСН 01-89, п. 4.16 - автостоянки;
3. Защитные сооружения гражданской обороны СНиП II-II-77* - не знаю, действует ли, но
7.12*. Воздуховоды приточных и вытяжных систем, прокладываемые снаружи, выполняются из строительных конструкций, рассчитанных на воздействие ударной волны, или монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 и должны прокладываться с уклоном i і 0,003 в сторону защитного сооружения, при этом перед противовзрывным устройством следует предусматривать отвод конденсата.
Из стальных труб следует изготовлять воздуховоды, прокладываемые внутри помещений до герметических клапанов, соединительные воздуховоды между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции, а также патрубки для установки герметических клапанов в стенах.
Воздуховоды фильтров-поглотителей и регенеративных установок необходимо изготовлять из листовой стали толщиной 2 мм.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.5.2014, 10:45
|
|
|
|
|
20.5.2014, 11:19
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2014
Пользователь №: 228604

|
Белка выдала всё но как спец. по сан.гигиенической наладке ваше решение имеет неувязочки 1. Как вы будете выглядеть АКТ на скрытую проводку (тех.надзор, герметичность) 2. Не всяк пластик используют в вент. (сертификаты для СЭС и Пожарникам) Всё это возможно если добро даст Министерство где это хотят сделать
|
|
|
|
|
29.7.2014, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240517

|
taur! Вы не один.Пусть ругают. Мы с Вами будем слушать и дальше кушать. Мы тоже ищем в этом направлении. Правда строим воздухозаборные тоннели из бетона.Случай у нас пока единичный, но обнадеживающий.Опыта мало.Приятно будет познакомиться с Вашей брошюрой.Для наших краев эта проблема весьма актуальна.Недостаток электроэнергии и частые ее отключения сводят на нет использование сложных вентагрегатов. В настоящий момент тоннели предусматриваем как вспомогательный элемент к оборудованию, стабилизируем(выравниваем) температуру внешнего приточного воздуха. Бетон штука трудоемкая. Хотелось бы поближе познакомиться с Вашими полимерными трубами.Производство,максимальные размеры,стоимость,показания к монтажу в вентсистемах ит.д. Будем признательны всем кто сможет помочь с информацией на этот счет. Опыт, рекомендации,советы ......
|
|
|
|
|
18.1.2016, 18:07
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219074

|
Приветствую, необходимо воздуховод ,выброс от местных отсосов горячего цеха, проложить под землей, 1000*800 оцинковка 1-1.2 мм. Планирую в железобетонном латке с гидроизоляцией, Какую изоляцию лучше предусмотреть? И как правильно отвести конденсат который возможен внутри воздуховод?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|