> Corrigo E как перенастроить без E-tools?
DrTroll
сообщение 20.5.2014, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Вобщем проблема такая:
заглючил контроллер Corrigo E, вроде 28. Хотел скинуть батарейку, но начал разбирать корпус плата с дисплеем вывалилась. Пока суть да дело поменял контроллеры местами, благо второй агрегат такой же рядом был... Запускаю контроллер, а он мне предлагает хрень какую-то! Почитал форум - оказывается программа для бойлера воткнулась. А как вернуть программу для вентиляции? если без ноутбуков на местном дисплее с кнопками реально вообще это сделать? Пробовал вытаскивал батарейку на 10 мин при снятом питании, снимал опять плату с монитором на 30 минут - никакие настройки никуда не скидываются. Что делать или я что-то неправильно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 21.5.2014, 8:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



кнопка ресет на торце, потом можно выбрать вентиляцию и язык, но все нужно будет перенастраивать в ручную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 21.5.2014, 14:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Вручную это мне пофигу, главное выбрать вентиляцию... А на торце - надо снимать крышку или нет? Я как-то не разглядывал особо контроллер. Можно немного уточнить где на торце? А почему не сбрасывается если вытаскиваешь батарейку? Поидее тоже ведь должно сбрасываться, ну по крайней мере так в инструкции написано, что если снять батарейку и обесточить, то через 10 мин все настройки сбросятся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 21.5.2014, 17:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



на торце, справа под наклейкой мааааленькое отверстие, в инструкции все есть.
ps нажимать когда снято питание если контроллер 2го поколения, и нажимать под питанием если контроллер 3го поколения...

Сообщение отредактировал kossn93 - 21.5.2014, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 21.5.2014, 21:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



Простите, не подумайте что я вам не верю, но в этой инструкции "Corrigo E - manual Ventilation application" я к сожалению не увидел где там находится эта самая дырочка. Там есть только как поменять батарейку... Ну да ладно, всё равно, спасибо за совет. Пойду завтра искать где там есть это самое отверстие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 22.5.2014, 8:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



Прикрепленный файл  boiler_corrigo.pdf ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
в мануалу по вентиляции и не найдете)), у вас же по вашим словам программа бойлер, вот в мануале по бойлеру и смотрите, на странице 7)

Сообщение отредактировал kossn93 - 22.5.2014, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrTroll
сообщение 22.5.2014, 8:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.11.2013
Пользователь №: 212700



а, ок. об этом-то я и не подумал :-) А как получается - в одном контроллере сразу прошито две программы и из них можно выбрать? я всегда думал, что там только вентиляция. С Сorrigo и бойлерами никогда не встречался, а тут такое...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных