Народ, добрый день. Может кто-то сталкивался с пожаротушением цеха по производству посуды из вспененного полистирола? Так как в производстве применяется метан, является ли это помещение по сути взрывоопасным? Или, т. к. газ находится в закрытом экструдере и весь процесс идет там, можно применять обычное оборудование пожарной сигнализации и пожаротушения? (условно принимаем, что технологи не знают категории)
Кстати - пожаротушение цеха - порошковое, как я считаю или есть другие мнения? И...ещё - нужно ли тушить внутри экструдера по аналогии с сушильно-окрасочной камерой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.5.2014, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(innaya @ 21.5.2014, 14:43) *
Народ, добрый день. Может кто-то сталкивался с пожаротушением цеха по производству посуды из вспененного полистирола? Так как в производстве применяется метан, является ли это помещение по сути взрывоопасным? Или, т. к. газ находится в закрытом экструдере и весь процесс идет там, можно применять обычное оборудование пожарной сигнализации и пожаротушения? (условно принимаем, что технологи не знают категории)
Кстати - пожаротушение цеха - порошковое, как я считаю или есть другие мнения? И...ещё - нужно ли тушить внутри экструдера по аналогии с сушильно-окрасочной камерой?

Для производства посуды из полистирола следует применять низкократную пену или воду со смачивателем. См. СП5 прил."Б" с примечанием 4, а также примечание 2 к таблице 5.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 22.5.2014, 6:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Где об этом сказано, что тушить надо пеной или водой со смачивателем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.5.2014, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(innaya @ 22.5.2014, 7:45) *
Где об этом сказано, что тушить надо пеной или водой со смачивателем?

Например, в справочнике Баратова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.5.2014, 12:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В справочнике Рябова как средство тушения указана вода со смачивателем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных