> Противопожарные резервуары
Аня
сообщение 21.5.2014, 15:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270



Добрый день! Помогите разобраться в одном вопросе. Имеется расход на спринклерное пожаротушение + ВПВ. Заказчик хочет установить противопожарные резервуары с пополнением из водопроводной сети. Из данных по этой сети у меня только Напор в точке подключения и диаметр трубопровода. Мне известна только одна формула для расчета противопожарного резервуара, Wрез=(расход сприкнлер.сети+ВПВ - расход от городской сети)х время тушения. Но заказчик не может предоставить мне величину расхода от сети. Существует ли другая формула для подсчета объема резервуара, в которой использовался бы напор, а не расход??? заранее огромное спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 21.5.2014, 16:03
Сообщение #2


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Тут можно пойти от обратного, посчитать какого объема не хватает для пожаротушения из резервуара, разделить его на время пожаротушения и согласовать этот расход с водоканалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аня
сообщение 21.5.2014, 16:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270



а если мне всего хватает из резервуара, просто заказчик хочет уменьшить объем резервуара за счет поступления воды из сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 21.5.2014, 18:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тут либо запрашивать гарантированный расход у Водоканала, либо проводить испытания самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.5.2014, 18:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Аня @ 21.5.2014, 17:10) *
а если мне всего хватает из резервуара, просто заказчик хочет уменьшить объем резервуара за счет поступления воды из сети.


Это допустимо по СП5 п.5.9.13.

Цитата(Sindarkon @ 21.5.2014, 19:20) *
Тут либо запрашивать гарантированный расход у Водоканала, либо проводить испытания самостоятельно.

По согласованию с тем же Водоканалом. Ибо без их утверждающей подписи протокол испытаний не будет иметь большой ценности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аня
сообщение 22.5.2014, 7:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228270



Спасибо большое за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных