Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Залом пластин конденсатора наружного блока
fobus01
сообщение 27.5.2014, 20:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184192



Добрый вечер!
Имеются 2 наружных блока мультизональной системы, на них есть заломы пластин на конденсаторе.
Заказчик настаивает что это влечет к неправильной работе кондиционера.
Я уже готов пройтись гребенкой, но интерсно послушать ваши мнения по этому вопросу.


Следом второй вопрос - у канальных блоков при наличии встроенной помпы использует сифоны для защиты от попадания запаха в кондиционер если дренажная линия подключается к канализации?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_27_05_14_20_57.jpeg ( 314,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  image_27_05_14_20_57_1.jpeg ( 337,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 27.5.2014, 20:12
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(fobus01 @ 27.5.2014, 20:02) *
Добрый вечер!
Имеются 2 наружных блока мультизональной системы, на них есть заломы пластин на конденсаторе.
Заказчик настаивает что это влечет к неправильной работе кондиционера.
Я уже готов пройтись гребенкой, но интерсно послушать ваши мнения по этому вопросу.


Следом второй вопрос - у канальных блоков при наличии встроенной помпы использует сифоны для защиты от попадания запаха в кондиционер если дренажная линия подключается к канализации?

такой залом не приведет к неправильной работе кондиционера. но выпрямить надо.
Сифонов при наличии помп не встречал.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 27.5.2014, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 28.5.2014, 8:16
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Да это ещё не заломы - так; помято слеганца. Главное чтобы трубки не были задеты. Пройтись гребёнкой и забыть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 28.5.2014, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

Цитата(fobus01 @ 27.5.2014, 21:02) *
Следом второй вопрос - у канальных блоков при наличии встроенной помпы использует сифоны для защиты от попадания запаха в кондиционер если дренажная линия подключается к канализации?


Присоединяюсь к вышесказанному:
1. эти "вмятины" - не повлияют в работе кондиционера;
2. в канальниках сифонов на сливе конденсата - нет. Это уже Вам её устанавливать. И не забудьте организовать к сифону свободный доступ при дальнейшей эксплуатации.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.5.2014, 11:11
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(vnipi @ 28.5.2014, 11:39) *
1. эти "вмятины" - не повлияют в работе кондиционера;


Если их площадь не превышает 5% от площади теплообменника, то их влияние ниже порога обнаружения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis159
сообщение 8.2.2022, 13:57
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2022
Пользователь №: 401576



Цитата(alem @ 28.5.2014, 11:11) *
Если их площадь не превышает 5% от площади теплообменника, то их влияние ниже порога обнаружения...


Это Где то написано в официальных
Источниках или это Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.2.2022, 7:52
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Denis159 @ 8.2.2022, 13:57) *
Это Где то написано в официальных
Источниках или это Ваше мнение?


Если я пишу своё мнение, то оно сформировалось на основе моей же практики, по замерам, и в общем проверено по надёжным источникам.

5% встречалось в разных рекомендациях по эксплуатации, искать не буду, они все на даче, там снег. Если попадётся при случае назову.

И эта величина соответствует такой доле в замере теплопроизводительности, которая ниже порога обнаружения, если вы понимаете в замерах, сопоставьте вклад этой доли замятий в тепловой поток. Ни по воде, ни по воздуху вы его не установите, разрешающей способности метода измерений не хватит.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 9.2.2022, 8:56
Сообщение #8





Guest Forum






В площади теплообменника заложен процент на загрязнение.
На практике такой залом никак не повлияет.

Сообщение отредактировал Neowise - 9.2.2022, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных