Аккумуляторная - канальный вентилятор системаер взрывозащищенный ф315 или улитку взрывозащищенную, если по расходу не подойдет. Все оборудование взрывозащищенном исполнении, без клапанов. Зонт на 1,5 выше кровли. Приток не должен превышать 85% объема вытяжки. Вытяжка из нижней зоны 1/3 общего количества, из верхней 2/3. Допустимая концентрация водорода 0,7% объема помещения. Количество выделяемого водорода. LВОДОР. = 0,000105 En. Где Е – емкость аккумулятора (а*ч) n – число последовательно установленных батарей (n = напряжение / 2) При отсутствии данных по аккумуляторам воздухообмен принимается по кратностям. - для кислотных аккумуляторных - 10, щелочных – 3, кислотных мастерских – 3. Вентиляционные установки для данных помещений проектируются отдельно от других. На период между зарядкой аккумуляторов следует предусмотреть возможность перехода на естественную вентиляцию при отключении вентилятора. Воздуховоды желательно, но необязательно из нержавейки.
Паяльная. Можно поставить панель равномерного всасывания над столом, скорость в рабочем проеме при токсичных выделениях - 2,5-3,5 м/с, если зонт 0,4 м/с, и вентилятор по расчету. Примечание. Живое сечение панели составляет 25% от ее габаритного сечения. Расстояние от стола до начала панели равномерного всасывания 360 мм.
Лаборатория мало информации.
Сообщение отредактировал allxndr - 29.5.2014, 19:44
|