Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ТЭЦ ПЭН (недостаточный напор на всасе?)
Причины возникновения кавитации, вибрации, снижения характеристик
Причины возникновения кавитации, вибрации, снижения характеристик
недостаточный подпор на всасе, необходимо не менее 1,5 бар (для сохранения жидкости) [ 1 ] ** [16,67%]
изменение диаметров труб и коллектора приводят к потерям, в результате увеличивается/уменьшается скорость, происходит вскипание (учитывая отметку дэаэратора -11метров, и давление насыщенных паров 1.16 бар, подпор на всасе должен быть на 1 бар больше) [ 0 ] ** [0,00%]
проблема в насосе [ 3 ] ** [50,00%]
другое [ 2 ] ** [33,33%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать 
termex
сообщение 30.5.2014, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать:
Усановили импортный ПЭН 9ти ступенчаый, с парамерами 65м3/ч*580м.в.ст, температура жидкости 102-104С, NPSH насоса в раб. точке 2,3м+0,5 до NPRHr. , три атмосферных деаэратора расположены на отм.10,96м с уровнем в деаэраторном баке на отм. 12,96м (3шт) по 50м3. Деаэраторы соединяются с питательными насосами тремя трубами Ф219мм на общий коллектор Ф325мм на отм. 5м и далее на насос Ф219 с переходом за 1.5м до насоса на Ф133мм ... питательный насос расположен на отм. 0,0м. При увеличении расхода выше 52 м3/ч снижается напор до 540м. далее не проверяли - недопустимо для барабана котла. Имеется вибрация на всасе в насос и следы кавитации на выходных лопатках рабочего колеса первой ступени.
Давление на всасе 1.3бар bar(g)
насос работает с ПЧ

Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.6.2014, 12:31
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Даже два деаэратора не могут работать параллельно. Из-за перекосов уровней в деаэраторе. воздух хлебает насос из пустого деаэратора. Требуются уравнительные линии, как по воздуху, так и по воде. Коллектоор не помошник. Есть и другие решения, но не на этом форуме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 2.6.2014, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Цитата(Ludvig @ 2.6.2014, 12:31) *
Даже два деаэратора не могут работать параллельно. Из-за перекосов уровней в деаэраторе. воздух хлебает насос из пустого деаэратора. Требуются уравнительные линии, как по воздуху, так и по воде. Коллектоор не помошник. Есть и другие решения, но не на этом форуме...


Один дэаэратор 50м3, два по 60м3, уравнительные линии имеются по пару и по воде
дэаэраторы атмосферного типа

Сообщение отредактировал termex - 2.6.2014, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 2.6.2014, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Установить дополнительно одноступенчатый насос с синтетическим колесом, чтобы он взял на себя кавитацию.

Установить дополнительно одноступенчатый насос с синтетическим колесом, чтобы он взял на себя кавитацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 2.6.2014, 17:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



в чем причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.6.2014, 19:42
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Причина в следующем. На питание котлов не ставят один насос. В параллельной разводке дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 2.6.2014, 21:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



данный насос действительно питает два котла, но как это может отразиться на всасе? еще имеется колебание оборотов двигателя 2960-2975. Двигатель АДЧР 200кВт (поставлялся отдельно от насоса)

Сообщение отредактировал termex - 3.6.2014, 9:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2014_06_02_22.16.15.jpg ( 810,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.6.2014, 7:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(termex @ 2.6.2014, 18:38) *
в чем причина?

После деаэраторов высокого давления (6 бар с т-рой 160 гр.С) устанавливают "бустерные" (подкачивающие) насосы для повышения давления перед ПЭНом. Скорость воды во всасывающем патрубке насоса 0,5-1 м/с. W=Gводы/F тр.
Gводы - м3/с; Fтр. - м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.6.2014, 9:13
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Трудно со слов понять проблему. Пофоткай основные узлы подачи. Неужели кавитационный запас насоса никакой? Марку насоса в студию. Это второй случай за 35 лет в котельных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 3.6.2014, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Valid for: p = 1 kg/dm3, < 20 mm2/s - Guarantee values according to ISO 9906, annex A
NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimun 0,5 m safety margins on the values read from the curve
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  opr0D1DF.tmp_0.pdf ( 39,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 3.6.2014, 12:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



есть еще требование - прямой участок трубы перед всасом 5-7 диаметров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 3.6.2014, 12:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Цитата(bikz @ 3.6.2014, 12:41) *
есть еще требование - прямой участок трубы перед всасом 5-7 диаметров

1.5м до насоса на Ф133мм (вертикальный)

Сообщение отредактировал termex - 3.6.2014, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 3.6.2014, 21:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Цитата(Ludvig @ 3.6.2014, 9:13) *
Трудно со слов понять проблему. Пофоткай основные узлы подачи.


Сообщение отредактировал termex - 3.6.2014, 22:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN1442.JPG ( 3,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  DSCN1451.JPG ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  DSCN1465.1.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  DSCN1466.1.jpg ( 2,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  DSCN1448.1.jpg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  DSCN1444.JPG ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 4.6.2014, 7:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Главное правило любого насоса - напорный патрубок должен быть меньшего диаметра, чем всасывающий (предыдущий типоразмер).
На фото не видно "разгрузку" насоса. Трубка 1/2 (3/4) дюйма из всаса в торец напора?

Сообщение отредактировал Лыткин - 4.6.2014, 7:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.6.2014, 9:42
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



30 лет назад с такими же насосами была точь такая же проблема. Я как углядел, насосы у вас параллельно. Попробуйте пару насосов запустить на одного потребителя. ПЧ не даст выйти за предел. Видимо не все так гладко в королевстве датском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 4.6.2014, 12:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Цитата(Лыткин @ 4.6.2014, 7:34) *
Главное правило любого насоса - напорный патрубок должен быть меньшего диаметра, чем всасывающий (предыдущий типоразмер).
напорный патрубок насоса ф80, всасывающий ф125

На фото не видно "разгрузку" насоса. Трубка 1/2 (3/4) дюйма из всаса в торец напора?

"разгрузка" есть

Цитата(Ludvig @ 4.6.2014, 9:42) *
30 лет назад с такими же насосами была точь такая же проблема. Я как углядел, насосы у вас параллельно. Попробуйте пару насосов запустить на одного потребителя. ПЧ не даст выйти за предел. Видимо не все так гладко в королевстве датском.

Запустить на одного - значит потушить котел.

Видимо не все так гладко в королевстве датском. - что вы имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.6.2014, 13:06
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(termex @ 4.6.2014, 13:38) *
Запустить на одного - значит потушить котел.
Видимо не все так гладко в королевстве датском. - что вы имеете в виду?

По схеме вижу, н-ное кол-во насосов могут работать на н-ное количество потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 4.6.2014, 23:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



"1))может ли быть проблема в большом диаметре напорной трубы? работая на 2 котла с переменной нагрузкой +/- 2-5 м3/ч давление в трубе с большим диаметром изменяется за счет потерь на охлаждение, сужения, торможения (турбулентноси), энтропии; а манометр (на напоре) фиксирует то, что остается, но кавитация на первой супени?

2) какой должен быть расход аммиака?
Ввод 1%-ного раствора аммиака NH4OH целесообразно проводить также в химически обработанную воду, так как при дозировке во всасывающую линию питательных насосов с раствором в деаэрированную воду может попасть кислород. Холодный раствор подается на всас с давлением прибизительно 2атм

Сообщение отредактировал termex - 5.6.2014, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 7:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(termex @ 5.6.2014, 0:09) *
"1))может ли быть проблема в большом диаметре напорной трубы? работая на 2 котла с переменной нагрузкой +/- 2-5 м3/ч давление в трубе с большим диаметром изменяется как за счет потерь на трение, так и за счет охлаждения, сужения, торможения (турбулентноси), энтропии; а манометр (на напоре) фиксирует то, что остается, но кавитация на первой супени?

2) какой должен быть расход аммиака?
Ввод 1%-ного раствора аммиака NH4OH целесообразно проводить также в химически обработанную воду, так как при дозировке во всасывающую линию питательных насосов с раствором в деаэрированную воду может попасть кислород.

Если диаметр напорной трубы насоса больше всасывающей, то насос подаёт воды больше, чем в него поступает, а это разрыв струи и, соответственно, срыв подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 5.6.2014, 9:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Можно дать вредный совет?

Снимите теплоизоляцию с подающего трубопровода.

Картинка - типичный случай: слишком высокая температура/ слишком низкое давление на всасе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 5.6.2014, 12:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



[quote name='phisik' post='1026565' date='5.6.2014, 9:34']Можно дать вредный совет?

Снимите теплоизоляцию с подающего трубопровода.

Картинка - типичный случай: слишком высокая температура/ слишком низкое давление на всасе[/quot
теплоизоляцию снимать нельзя, снизится температура,
а какое должно быть давление при t 104 и существующих отметках дэаэраторов

Сообщение отредактировал termex - 5.6.2014, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 5.6.2014, 13:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



напорная труба имеет ф150мм, при напорном патрубке насоса ф80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 14:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(termex @ 5.6.2014, 14:24) *
напорная труба имеет ф150мм, при напорном патрубке насоса ф80

Всас - то какой, при 150 мм всас должен быть не менее 175 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 5.6.2014, 14:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Цитата(Лыткин @ 5.6.2014, 14:33) *
Всас - то какой, при 150 мм всас должен быть не менее 175 мм.

всас насоса 125. напор насоса 80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 6.6.2014, 1:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...ting-theory.asp

???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 6.6.2014, 15:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Может ли быть такая ситуация:

из дэаэраторов "жидкость" с емпературой 104С поступает в коллектор ф325 вскипает из-за расширения и замедления потока, далее с обрывом поступает в трубу ф219 двигаясь вниз где увеличивается скорость, и далее поступает в трубу перед насосом ф133 ; в результате получаем прерывисый поток под давлением 1.24 бар bar(g)?

Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.6.2014, 16:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(termex @ 6.6.2014, 15:56) *
Может ли быть такая ситуация:

из дэаэраторов "жидкость" с емпературой 104С поступает в коллектор ф325 вскипает из-за расширения и замедления потока, далее с обрывом поступает в трубу ф219 двигаясь вниз где увеличивается скорость, и далее поступает в трубу перед насосом ф133 ; в результате получаем прерывисый поток под давлением 1.24 бар psig?

Согласно закону Бернулли, в местах, где жидкость замедляет скорость, давление (напор) наоборот увеличивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2014, 17:21
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(termex @ 30.5.2014, 16:54) *
Давление на всасе 1.3бар psig


Цитата(termex @ 6.6.2014, 16:56) *
под давлением 1.24 бар psig


Вы уж определитесь с единицами измерения - "бар" или "psig"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
termex
сообщение 6.6.2014, 19:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235311



Цитата(tiptop @ 6.6.2014, 17:21) *
Вы уж определитесь с единицами измерения - "бар" или "psig"...

да, действительно
bar (g) -gauge pressure, приборное манометрическое давление в Барах.
реальное давление 1,24 бар (приборное), а электронный манометр дает округление до 1,3

Сообщение отредактировал termex - 6.6.2014, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 6.6.2014, 20:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(termex @ 6.6.2014, 22:49) *
bar (g) -gauge pressure, приборное манометрическое давление в Барах.

говоря о давлении по манометру, пишите "избыточное" (изб.) - так привычнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных