> Как установить счетчик при централизованном теплоснабжении
dudkinaolga@mail...
сообщение 30.5.2014, 18:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233440



Коллеги помогите пожалуйста мне нужно установить счетчик горячей воды, Вода поступает из котельной . План подвала в приложении, если до понедельника не разберусь могут уволить, как он стаится, только на Т3, а как тогда учитывается вода, которая ухоит обратно в котельную?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.dwg ( 11,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _______1.dwg ( 11,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 31.5.2014, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если делаете учет Т3 как В1, то счетчики надо ставить и на Т3 и на Т4....фактическое потребление гарячей воды будет разность показаний счетчиков.
ну и то что Вы написали подключить в1, т3, т4 к к1 для слива...очень не верно....надо делать разрыв струи перед к1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkinaolga@mail...
сообщение 31.5.2014, 18:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 233440



Через сифон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.5.2014, 23:13
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



счётчики ставьте и на Т3 и на Т4...без обводных линий
на ветке Т4 ещё обратный клапан, чтобы не было обратного тока

можно просто написать - спускники...не писать врезать в К1...
когда надо будет слить воду с системы, шланг оденут и в прочистку К1 сольют

варианты есть...зависит от ситуации...есть ли трап в ИТП, есть ли приямок, как высоко трубы лежат К1 относительно водопроводных сетей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных