Коллеги помогите пожалуйста мне нужно установить счетчик горячей воды, Вода поступает из котельной . План подвала в приложении, если до понедельника не разберусь могут уволить, как он стаится, только на Т3, а как тогда учитывается вода, которая ухоит обратно в котельную?
Dima_UA
если делаете учет Т3 как В1, то счетчики надо ставить и на Т3 и на Т4....фактическое потребление гарячей воды будет разность показаний счетчиков.
ну и то что Вы написали подключить в1, т3, т4 к к1 для слива...очень не верно....надо делать разрыв струи перед к1
dudkinaolga@mail.ru
Через сифон?
Водяной
счётчики ставьте и на Т3 и на Т4...без обводных линий
на ветке Т4 ещё обратный клапан, чтобы не было обратного тока

можно просто написать - спускники...не писать врезать в К1...
когда надо будет слить воду с системы, шланг оденут и в прочистку К1 сольют

варианты есть...зависит от ситуации...есть ли трап в ИТП, есть ли приямок, как высоко трубы лежат К1 относительно водопроводных сетей...