|
  |
Как определить вращение вентилятора не видя рабочего колеса? |
|
|
|
3.6.2014, 5:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Часто возникает вопрос в нужную сторону ли крутится вентилятор, сложно залезть в канальный вентилятор чтобы увидеть крыльчатку. 1) можно инспекционной камерой ( но еще не пришла по почте, поэтому пока не подходит) 2) попытаться прибором определить фазы и подсоеденить правильно, но вот не уверен на 100% в успехе. 3) может можно по току определить? Он будет больше верно? 4) расход упадет на сколько ориентировачно? 5) может есть какой нибудь магнитик как для насосов чтобы приставив к корпусу увидеть вращение? Как вы выходите из положения не снимая деталей?
|
|
|
|
|
3.6.2014, 5:24
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Самый простой и надёжный способ это совокупный контроль номинального расхода воздуха (при этом нужно убедится что у Вас открыты все шиберы на всасе и выхлопе) и номинального тока. Если не угадали с фазировкой, то расход будет ниже номинального (причём иногда не существенно), а ток может быть как ниже так и выше номинального! Был у меня как-то случай в практике - подключил крутилятор с вперёд загнутыми лопатками: расход 2/3 номинального, при этом ток почти в 2 раза больше номинала! Сфазировал движок, и о чудо... расход выдос до номинального, а ток упал до номинального.
|
|
|
|
|
3.6.2014, 5:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Расход упадёт примерно до 20-30% от номинала. 2. Почти на всех канальных (речь ведь о прямоугольном сечении?) есть лючок для проверки направления вращения.
|
|
|
|
|
3.6.2014, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229990

|
Может подсказать звук ещё. Если остальное оборудование отключить. Но нужен опыт и для осевых не очень подходит. В прямоугольном лучок заткнут резиновой пробкой-тыкая туда стяжку (например) можно определить куда её тянет. Круглый вентилятор канальный (например подпора или ду) как правило сделан топорно и где-нибудь можно найти отверстие-например в месте прохода провода к двигателю. Либо можно пробить пару отверстий в воздуховоде рядом и, если улица рядом-колесо отлично видно. Если улица далеко, то нужно светить в какое-то отверстие и глаза как у улитки делать. Круглые канальные общеобменные трёхфазные не встречал ещё, наверное тоже должен быть люк. Ну или как с ду пд поступать
|
|
|
|
|
3.6.2014, 8:16
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Полагаю что в этой теме спрашивается как раз о случаях, когда к движку нет реальной возможности подобраться (под потолком в цехе метрах в 10-12м над полом, в зашитом ГКЛ потолке и пр.). Почитайте внимательнее первый пост... Когда есть доступ, тогда и вопросов таких не возникает
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
3.6.2014, 9:58
|
Guest Forum

|
Когда не в ту сторону крутится, канальный вентилятор почти не шумит.
|
|
|
|
|
3.6.2014, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Skaramush @ 3.6.2014, 5:25)  1. Расход упадёт примерно до 20-30% от номинала. 2. Почти на всех канальных (речь ведь о прямоугольном сечении?) есть лючок для проверки направления вращения. В тайровских корпусных шумоизолированных нет. В лиссанте не замечал, но и не присматривался нужды не было, это была забота всегда электриков. Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 9:58)  Когда не в ту сторону крутится, канальный вентилятор почти не шумит. Но в приточке вентилятор очень сильно шумит при неправильном вращении. И насколько я знаю вентилятор даже при не правильном вращении все равно будет воздух дуть в одну сторону, за исключением осевых вероятно.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.6.2014, 11:35
|
|
|
|
|
3.6.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Skaramush @ 3.6.2014, 6:25)  1. Расход упадёт примерно до 20-30% от номинала. Вроде всё сказано, что тереть? Проверяйте фазировки прибором. Можно самому сделать из защитного реле. Ещё лучше - ставьте такие реле везде, где есть 3-х фазные двигатели.
|
|
|
|
|
3.6.2014, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 10:58)  Когда не в ту сторону крутится, канальный вентилятор почти не шумит. или наоборот ревет так, что заглушает городской трафик (это в центре города!)
|
|
|
|
|
3.6.2014, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(azar @ 3.6.2014, 12:21)  Вроде всё сказано, что тереть?
Проверяйте фазировки прибором. Можно самому сделать из защитного реле. Ещё лучше - ставьте такие реле везде, где есть 3-х фазные двигатели. А можно название реле? типа рнпп 311?
|
|
|
|
|
4.6.2014, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
вполне подойдёт Хотя чего мудрить - перекидываются фазы и смотрится эффективность всаса/высоса. Для диагностики достаточно одной сигареты, хотя и ладонью вполне можно ощутить разницу  Делов на пять минут неспешной работы, а тут понаписали буковАк.
|
|
|
|
|
4.6.2014, 12:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Простите, а эффекивность высоса это как?
|
|
|
|
|
4.6.2014, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Skaramush @ 4.6.2014, 13:51)  Простите, а эффекивность высоса это как?  Кстати, уже попадалось: Всасывающие и высасывающие шланги Не... ну можно, конечно, порассуждать... Всас - у вентилятора без сети, высос - с сетью...
|
|
|
|
|
4.6.2014, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
контролируя поток в любой дырке в любом месте системы, при двух различных фазировках можно довольно быстро и без высоких материй и космического оборудования определить правильную.
|
|
|
|
|
4.6.2014, 14:56
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(AVFRZN @ 4.6.2014, 14:35)  контролируя поток Конечно. Это и сообщено во втором сообщении темы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|