> Лестницы с подпором воздуха, Объясните архитектору суть. Лестница типа Н2. Чем и как создаэтся подп
Гость_Гость_Lis_*
сообщение 27.11.2006, 16:23
Сообщение #1





Guest Forum






Объясните архитектору суть. Лестница типа Н2. Чем и как создаэтся подпор воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 27.11.2006, 21:33
Сообщение #2





Guest Forum






Вентилятором в верхней части лестницы непосредственно в объём лестничной клетки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 27.11.2006, 21:39
Сообщение #3


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



"ЧЕМ" - подпор создается вентилятором. "КАК" - зависит от этажности и планировки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Lis_*
сообщение 28.11.2006, 13:07
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо. А как влияет конфигурация лестницы на организацию подпора воздуха? Может ли лестница Н2 менять свой объем по высоте лестничной клетки? Например у меня такая лестница : попробую приложить рисунок.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  D01.PDF ( 13,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 28.11.2006, 19:53
Сообщение #5





Guest Forum






Лично я не понял откуда и куда она ведёт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Lis_*
сообщение 29.11.2006, 11:41
Сообщение #6





Guest Forum






С первого на одинадцатый, П-образной конфигурации, вокруг лифтовой шахты, высота этажа 3,3м. Это промежуточный этаж, с выходом из транзитного лифта. С лестницы выходим в коридор или холл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 29.11.2006, 19:27
Сообщение #7





Guest Forum






То есть проход через лифтовой холл?
Если так, то это не лестница Н2. Такая лестница может быть только Л1 и в зданиях до 28 м.
Но я, конечно, могу ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 29.11.2006, 19:29
Сообщение #8





Guest Forum






То есть в данной ситуации она просто не может быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_lis_*
сообщение 30.11.2006, 12:34
Сообщение #9





Guest Forum






Прошу прощения за неточную постановку вопроса. Прикладываю фрагмент плана. Пояснения: высота этажа 3,3м, лестница незадымляемая Н2. Транзитный лифт имеет три остановки: на 1-ом, типовом, на последнем. Лифтовой холл для этого лифта появляется только на этих этажах. Эвакуация людей по лестнице , без прохода через лифтовой холл. Вопрос: Как тут организовывается подпор воздуха (общий объем ствола лестничной клетки меняется на этажах где остановки транзитного лифта).
Если можно уделите мне еще немного времени. Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  D02.PDF ( 41,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 30.11.2006, 13:52
Сообщение #10


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Я что-то не понял - как по этой лестнице можно спуститься полностью сверху вниз???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_lis_*
сообщение 30.11.2006, 16:13
Сообщение #11





Guest Forum






ну обычная П-образная лестница! Да, она - нестандарная: марш вверх-марш вниз, между ними площадка. Ну иди себе сверху вниз. Типа недоделаной винтовой. Ну как мне объяснить?! Могу приложить рисунок
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 27,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 30.11.2006, 18:27
Сообщение #12


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Разобрался, т.е. план который сверху - это только последний этаж, а типовые - снизу на картинке и тамбур перед лифтом только на последнем этаже??? Я правильно понял???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_lis_*
сообщение 30.11.2006, 19:02
Сообщение #13





Guest Forum






Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 1.12.2006, 19:28
Сообщение #14


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Очень интересная планировка - надо подумать над решением.

Если брать планировку Б с подачей только в лифтовую шахту, то расход порядка 58000 м3/час и 200 Па.

.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_lis_*
сообщение 4.12.2006, 13:23
Сообщение #15





Guest Forum






Мне Валентин, м3/час мало что говорят. Меня интересует: что вылезит на крыше?. Огромный вентилятор? Его как-то надо декорировать разной архитектурой?! Это "Что-то" должно наверное быть где-то рядом с лестничной шахтой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 4.12.2006, 16:56
Сообщение #16


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Гость_lis @ Dec 4 2006, 13:23 )
...Меня интересует: что вылезит на крыше?. Огромный вентилятор?...

ну... 1,5 м * 1,5 м в габаритах (это минимум на вскидку)
а на счет декорировать: обратите внимание на _негорючесть_ вашего декора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ant_*
сообщение 6.12.2007, 16:34
Сообщение #17





Guest Forum






В 2-х уровневом подземном гараже -лестница типа Н2, с подпором в лестницу. Верно ли? Пожарная экспертиза требует ЛК типа Н3 с тамбурами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных