Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обмерзают 3 чиллера
LordN
сообщение 20.6.2014, 12:44
Сообщение #91


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



почти на 146% насос крутится в другую сторону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 13:24
Сообщение #92





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 9:15) *
Ток на насосе 0.3 A . Мотор 3 квт 7,6A до насоса 1атм после 1,3 атм.

Расхода нет, насос практически в холостую крутится.
Вращение для начала проверьте.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.6.2014, 13:49
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Цитата(LordN @ 20.6.2014, 12:44) *
почти на 146% насос крутится в другую сторону

Вращение правильное. При не правильном ток 0,17A
Проблема в том что грязевик приварен и висит на высоте.и бак тоже приварен. Все узлы не разборные. Вода идет в обе стороны.и с хорошим напором. После грязевика есть небольшая задержка в 3-4 секунды по росту давления, Если набрать давления и открыть кран на грязевик.
Насчет насоса по графику он гораздо более производительный по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 14:00
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 13:49) *
Вращение правильное. При не правильном ток 0,17A
Проблема в том что грязевик приварен и висит на высоте.и бак тоже приварен. Все узлы не разборные. Вода идет в обе стороны.и с хорошим напором. После грязевика есть небольшая задержка в 3-4 секунды по росту давления, Если набрать давления и открыть кран на грязевик.
Насчет насоса по графику он гораздо более производительный по давлению.

30м3/ч у него 3,5 А примерно должно быть.
Наверно заткнули трубу из-за неоплаты работы.
Про померить ток насоса , кстати писали сразу, а вы сначала купили новый , а потом померяли.


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.6.2014, 14:36
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



А старый все равно не мог существовать . Он и 2,5 не давал бы на все чиллеры

На фото видно что система не заткнута и проход воды есть что на подаче что на обрате. Но циркуляции нет.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34


Сообщение отредактировал VasiliAK - 20.6.2014, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 14:40
Сообщение #96





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 14:36) *

Ничего там не видно, по току насоса и так понятно, что циркуляции нет.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 20.6.2014, 15:54
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Показатель нормальной работы любого насоса/вентилятора/компрессора - есть его рабочий ток. Мало ампер- не нагружен, больше нормы- перегруз.

Всё. Мая устал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.6.2014, 16:25
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



В понедельник будем все разбирать разрезать. Буду надеяться что не окажется где нибудь в стене замурованное препятствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 19:35
Сообщение #99





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 16:25) *
В понедельник будем все разбирать разрезать. Буду надеяться что не окажется где нибудь в стене замурованное препятствие.

сразу схему переделайте
а какое сопротивление трех испарителей, теплобменника и остального ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 20.6.2014, 21:08
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



3 м на каждом чиллере. Итого 9 плюс. 3 м на ТО вода вода. Итого 12м. При существующем ТО, который по хорошему нужно поменять. В проекте не было данных теплообменника. И графика воды. Он просто числился как ТО. Не подскажите какие характеристики у него должны быть? Хочу запросить стоимость правильного ТО.
Расход известен 30м3 в час. График фэнкойлов и чиллера нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.6.2014, 21:17
Сообщение #101





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 21:08) *
3 м на каждом чиллере. Итого 9 плюс. 3 м на ТО вода вода. Итого 12м. При существующем ТО, который по хорошему нужно поменять. В проекте не было данных теплообменника. И графика воды. Он просто числился как ТО. Не подскажите какие характеристики у него должны быть? Хочу запросить стоимость правильного ТО.
Расход известен 30м3 в час. График фэнкойлов и чиллера нет.

схему переделайте и с расходом разберитесь, потом дальше можно будет двигаться.
Надо чтобы сопротивление метров 20 было, а то насос сгорит. Ориентируйтесь по току насоса, это будет ваш измеритель расхода.
Чиллеры не включайте, пока расход не сделаете.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 21.6.2014, 19:24
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Спасибо за советы. Просто я ума не привожу как может образовался затор на 133 трубе. Бак соединен 133 трубой. В теории проблема в нем быть не может. Грязевик соеденен 100 трубой. Ее тоже забить на внутренней циркуляции невозможно. Теплообменнике промывали. Только если кто то что то засунул в трубу на каком то участке пути.
Есть еще 1 узкое место. Фильтр 32. Но он чистый. И на 1 машину пропускной способности хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.6.2014, 19:52
Сообщение #103





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 21.6.2014, 19:24) *
Спасибо за советы. Просто я ума не привожу как может образовался затор на 133 трубе. Бак соединен 133 трубой. В теории проблема в нем быть не может. Грязевик соеденен 100 трубой. Ее тоже забить на внутренней циркуляции невозможно. Теплообменнике промывали. Только если кто то что то засунул в трубу на каком то участке пути.
Есть еще 1 узкое место. Фильтр 32. Но он чистый. И на 1 машину пропускной способности хватает.

я уже думал вы все сделали, работы на 1-2 дня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.6.2014, 14:12
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850




Все разобрали. Проверили тросом.проходимость есть, циркуляции нет. Пора вызывать шамана. Насос сильно шумит если имеет правильно вращение. А при неверном вращении шумит как обычно. И даже давление немного выше, но все равно очень низкое.
Насос из за нехватки места установлен не корректно. Может он в таком положении не может качать воду? У него всас на повороте и выброс через петлю. Но при откручивании спускной пробки выходит вода.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 23.6.2014, 14:17
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Скорее всего кавитация на насосе.

Да и Ду ахтунг!



Сообщение отредактировал 327 - 23.6.2014, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.6.2014, 15:06
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да это не ахтунг, это вааще писец!

Сравните диаметры труб у чиллеров и насоса! Дальше сами догадаетесь или подсказать? biggrin.gif

Сообщение отредактировал SSA - 23.6.2014, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.6.2014, 15:11
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



ду 32 остался от старой системы и насоса ups 32. Но напора нет и циркуляции нет. Из за кавитации нет напора? Понимаю что шум из за нее и смерть рабочему колесу тоже. Но где циркуляция?
Было бы все ничего если бы хоть что то шло. А так все бестолку.
Руки уже давно опустились.
Может все дело в насосе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.6.2014, 15:37
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Выкиньте нах эти трубы на 32 вместе с насосом и сделайте НОРМАЛЬНЫМИ трубами (чтоб диаметры соответствовали) ну, и насос, соответственно.

Напора нет, потому, что расход через 32-ю трубу вообще никакой. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.6.2014, 16:34
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Почитайте книги блин...гидравлическое сопротивление растет в квадратной зависимости от расхода. Грубо говоря что бы увеличить расход в 2 раза вам надо напор поднять в 4 раза.
Далее, потери от трения в мелких трубах больше чем в больших, поэтому скорости потока и рекомендуются разные.
Ваши ду32 это жесть как она есть. Вот эти маленькие куски (резкое сужение до насоса, и резкое расширение после) ставят раком и так через жопу сделаную систему. Если не верите , то попробуйте через ручку продуть воду из ваклашки, а потом слить через отверстие на которой нет крышки.
Какое давление при работе до насоса? А хотя не надо, у же на фото посмотрел, подпитывайте еще , вам это расход не даст, но хоть насос страдать не будет. Видео лень выкладывать, как сужение с ду 200 на 125 перед насосом давало шум и кавитацию.

Сообщение отредактировал RusBuka - 23.6.2014, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2014, 16:43
Сообщение #110


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(RusBuka @ 23.6.2014, 17:34) *
Почитайте книги блин...гидравлическое сопротивление растет в квадратной зависимости от расхода. Грубо говоря что бы увеличить расход в 2 раза вам надо напор поднять в 4 раза. Далее, потери от трения в мелких трубах больше чем в больших, поэтому скорости потока и рекомендуются разные. Ваши ду32 это жесть как она есть. Вот эти маленькие куски (резкое сужение до насоса, и резкое расширение после) ставят раком и так через жопу сделаную систему. Какое давление при работе до насоса? А хотя не надо, у же на фото посмотрел, подпитывайте еще , вам это расход не даст, но хоть насос страдать не будет.





А потребная мощность на валу в кубической зависимости. Хотите поднять расход вдвое? Готовьтесь к повышению мощности в восемь раз.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 23.6.2014, 16:54
Сообщение #111





Guest Forum






на 5 метрах 32 трубы теряется примерно 13 м в.ст. при 30 м3/ч,
короче делайте нормально.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.6.2014, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.6.2014, 17:13
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(VasiliAK @ 16.6.2014, 10:11) *
... И перепутана подача с обратом на чиллерах. Нужен ваш совет как лучше исправить положение чтобы меньше переваривать систему.
Сегодня за свои кровные купил насос pedrollo cp230с, в системе будет пока вода. Решения дешевые но мне за них не платят поэтому приходится выкручиваться. Не могу сдать замену компрессоров пока система более или менее не


Вот чудик! Насос переверни и будет тебе счастье, если, конечно, не расколбасил уже всю систему. И противоток появится и чилер нормально включится.

Сообщение отредактировал v-david - 23.6.2014, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.6.2014, 17:51
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Насос уже перевернул. Чиллер уже даже не включаю так как нет давления. Насчет сопротивления системы. Пусть оно будет высоким. Тогда перепад должен быть в 2 атм. Я его просто нет. Пусть он будет качать хоть 10 м3 в час. Но проблема в том что не качает. Завтра попробую разобрать бардак перед насосом и убрать 32 трубу с фильтром. Но переход все равно будет с 133 на 50 и обратно. Как лучше реализовать этот момент чтобы избежать кавитации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.6.2014, 18:53
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А в схеме вообще подпитка-то есть? При неработающем насосе статическое давление на всасе какое? Насос сейчас работает в теплообменник (тот, что на последнем фото справа)? Кстати тот фонтан, на предыдущем фото, высотой около 1 м это вообще не напор...
Кстати, под выражением "уже перевернул" надеюсь мы оба понимает полный физический переворот насоса в пространстве, а не смену фаз на движке.

Сообщение отредактировал v-david - 23.6.2014, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 23.6.2014, 20:17
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Да насос развернул в нужную сторону. Фонтан был через подпитку с подвала. Давление было с подпитки. Статическое давление 1 атм за счет гидроаккумулятора. Накачивали чтобы посмотреть как быстро растет давление в разных точках. Когда искали затор. Насос включая поднимает на 0,3 атм.
Интересно что при смене фаз шум кавитации пропадает. С давлением точно сказать не могу но особых перемен нет. Этот угол завален у заказчика всяким барахлом. Туда в чистой одежде не залезть. Завтра будем расчищать угол и опускать ниже насос чтобы убрать колено и отвод на всасе. Но я в это слабо верю.
Может быть еще заводской брак насоса. Попробую пригласить сервис инженера, насос то на гарантии.
Если вдруг проблема решится. Какая температура должна быть на выходе фреона из челлера. Больше входящей на 4-8 градусов или считается по другому?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 23.6.2014, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.6.2014, 22:00
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Про фреон вообще не понял. Куда он выходит из чилера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 24.6.2014, 3:59
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Перегрелся не много. Из испарителя на выходе. Сверить соответствует ли расчетному перегреву количество заправленного фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 24.6.2014, 7:02
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Уже неоднократно писалось тут. НИКОГДА!!!! не заправляйтесь на чиллерах (да и ином проме) по давлениям и Т! Даже бытовой колотильник по весам заправляется..............

Есть заводская "доза" и всё! Всё остальное - косяки по вторичке/монтажу/шаловливым ручонкам. Перегрев и переохлаждение замеряйте в качестве контроля, при замене ТРВ (если требуется его настройка) и т.п.

Ещё раз рекомендую. Не паникуйте. Сходите на рыбалку например, отдохните, так сказать переспите с этим. Потом за работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 25.6.2014, 14:54
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Переделали, убрали 32 трубу, заменили на 100 и фильтр тоже. Ток вырос до номинала, циркуляции как не было так и нет по крайней мере по манометрам. На чиллерах перепада нет.
Может они просто не создают сопротивление? Вот такие вот чудеса. Чиллер не включали. Температуру не смотрели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.6.2014, 15:31
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А как Вы этот насос к 100 мм трубе прилепили? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных