Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> вытяжная вентиляция, совмещенная с дымоудалением, в поздемном паркинге
rolex
сообщение 19.6.2014, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



паркинг отапливаемый подземный (+5гр.С), приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление.
внимание вопрос!
в связи с крайней ограниченностью по высоте паркинга, требуется минимизировать количество труб (от АПТ не уйти) и воздуховодов под потолком, поэтому рассматривается возможность совмещения систем вытяжной вентиляции и дымоудаления, через одни воздуховоды и через одни термостойкие вентиляторы (соотношение расходов воздуха примерно 1:2).
какие варианты могут быть, с учетом того, что вытяжку делать около пола, а дымоудаление под потолком?
разделять огнезадерживающими клапанами магистрали и опуски около колонн нужно?
рекуперацию тепла в данном случае уже не применить?
интересуют конкретные примеры, может кто где с такими системами сталкивался? и примеры по оборудованию - может есть канальные вытяжные вентиляторы у кого-нибудь из производителей? хотелось бы уйти от установки вентиляторов на кровле в силу эстетических соображений.
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Злой
сообщение 19.6.2014, 18:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Система будет золотой и сразу можно забыть про энергосбережение.
Уйти от установки вентиляторов на кровле в силу эстетических соображений можно, см. п.7.11 СП 7.13130.2013:
"...через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с..."
Вероятнее всего будут улитки в выделенной вент. камере, т.к. необходимо обеспечить удаление дымовоздушной смеси +400 С.

Сообщение отредактировал Злой - 19.6.2014, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.6.2014, 19:30
Сообщение #3


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Меня всегда останавливает необходимость балансировки с разными расходами в этом случае. Да и не понятно, как будете производительность менять на оборудовании, или вы хотите постоянно 40..60 тыс. кубов гонять по воздуховодам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 19.6.2014, 19:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Целесообразно все таки подумать о раздельных системах.
А скорость в вытяжных воздуховодах увеличить, уменьшив живое сечение элементов воздуховодов.
В конце концов - это не ясли с малышами, а все лишь автостоянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.6.2014, 21:01
Сообщение #5


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



да, я считаю, что для стоянки скорость воздуха в воздуховоде можно принять 7-8 м/с - поправьте, коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 20.6.2014, 5:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



спасибо за ответы
вопрос о высокой стоимости системы понятен, от этого никуда не деться (но вопрос об экономии места по высоте - в данном случае важнее)
на паркинг будут работать 6-7 вентиляторов (общий расход по дыму 83 тыс м3/ч, по вытяжке около 43 тысм3/ч, скорость взята 4,5 м/с на общеобменку и 10 м/с на ДУ)
мини-венткамеры можно организовать в выгороженных помещениях под лестницами, затем воздуховоды пойдут на кровлю в шахтах рядом с лифтами).
регулировка - без частотников, просто 2 фикисрованные заданные скорости на дым и на вытяжку (такое оборудование предлагает Веза или КВМ тот же, Systemair тоже предлагал решения)..
вопрос вот по забору воздуха - дым нужно удалять из верхней зоны, а воздух из паркинга при работе в режиме общеобменки - из нижней зоны.
как разделить эти два потока, не нарушая норм? (на ум приходят только установка ОЗК на каждом опуске, которые закрываются при пожаре, КДМ открывается где то в торце магистрали, вентилятор переключается на 2 скорость и работает в режиме дымоудаления). ну естественно, воздуховоды кроме опусков - все в огнезащите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 20.6.2014, 6:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



С отечественным оборудованием будьте аккуратнее.
На ДУ можно до 15 м/с, на вытяжку: до 8 м/с.
С ОЗК можно подумать: вопрос сколько их будет в системе + шкаф управления + кабель.
Если объект коммерческий, то вопрос стоимости далеко не последний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rolex
сообщение 20.6.2014, 12:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45214



значит теоретически, при высоких затратах и отсутствии энергосбережения такая система имеет право на жизнь?
по скоростям понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 20.6.2014, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(rolex @ 20.6.2014, 13:41) *
значит теоретически, при высоких затратах и отсутствии энергосбережения такая система имеет право на жизнь?
по скоростям понятно.

Допускается по п.7.18 СП7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
q3q3
сообщение 7.7.2014, 15:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220529



Цитата(rolex @ 19.6.2014, 14:54) *
паркинг отапливаемый подземный (+5гр.С), приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление.
внимание вопрос!

интересуют конкретные примеры, может кто где с такими системами сталкивался? и примеры по оборудованию - может есть канальные вытяжные вентиляторы у кого-нибудь из производителей? хотелось бы уйти от установки вентиляторов на кровле в силу эстетических соображений.
заранее спасибо


Мы такое сейчас делаем. Вытяжку с дымкой объединили. Вентиляторы ВЕЗА, расход располовинили. В случае пожара, работают оба, в режиме вытяжки -работает один, второй резер.

Апдейт.
Зеленый - ДУ
Синий - вытяжка.
Красный - приток.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Content.pdf ( 68,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 15:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных