вытяжная вентиляция, совмещенная с дымоудалением, в поздемном паркинге  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.6.2014, 13:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 23 
        		Регистрация: 27.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 45214 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				паркинг отапливаемый подземный (+5гр.С), приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление. внимание вопрос! в связи с крайней ограниченностью по высоте паркинга, требуется минимизировать количество труб (от АПТ не уйти) и воздуховодов под потолком, поэтому рассматривается возможность совмещения систем вытяжной вентиляции и дымоудаления, через одни воздуховоды и через одни термостойкие вентиляторы (соотношение расходов воздуха примерно 1:2).   какие варианты могут быть, с учетом того, что вытяжку делать около пола, а дымоудаление под потолком?  разделять огнезадерживающими клапанами магистрали и опуски около колонн нужно? рекуперацию тепла в данном случае уже не применить? интересуют конкретные примеры, может кто где с такими системами сталкивался? и примеры по оборудованию - может есть канальные вытяжные вентиляторы у кого-нибудь из производителей? хотелось бы уйти от установки вентиляторов на кровле в силу эстетических соображений. заранее спасибо
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 9)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.6.2014, 18:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Система будет золотой и сразу можно забыть про энергосбережение. Уйти от установки вентиляторов на кровле в силу эстетических соображений можно, см. п.7.11 СП 7.13130.2013: "...через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с..." Вероятнее всего будут улитки в выделенной вент. камере, т.к. необходимо обеспечить удаление дымовоздушной смеси +400 С.
				
  Сообщение отредактировал Злой - 19.6.2014, 18:13
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.6.2014, 19:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Индивидуальный член АВОК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 568 
        		Регистрация: 26.7.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1013 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Меня всегда останавливает необходимость балансировки с разными расходами в этом случае. Да и не понятно, как будете производительность менять на оборудовании, или вы хотите постоянно 40..60 тыс. кубов гонять по воздуховодам?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.6.2014, 19:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Целесообразно все таки подумать о раздельных системах. А скорость в вытяжных воздуховодах увеличить, уменьшив живое сечение элементов воздуховодов. В конце концов - это не ясли с малышами, а все лишь автостоянка.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.6.2014, 21:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Индивидуальный член АВОК 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 568 
        		Регистрация: 26.7.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1013 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				да, я считаю, что для стоянки скорость воздуха в воздуховоде можно принять 7-8 м/с - поправьте, коллеги.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2014, 5:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 23 
        		Регистрация: 27.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 45214 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				спасибо за ответы вопрос о высокой стоимости системы понятен, от этого никуда не деться (но вопрос об экономии места по высоте - в данном случае важнее) на паркинг будут работать 6-7 вентиляторов (общий расход по дыму 83 тыс м3/ч, по вытяжке около 43 тысм3/ч, скорость взята 4,5 м/с на общеобменку и 10 м/с на ДУ) мини-венткамеры можно организовать в выгороженных помещениях под лестницами, затем воздуховоды пойдут на кровлю в шахтах рядом с лифтами). регулировка - без частотников, просто 2 фикисрованные заданные скорости на дым и на вытяжку (такое оборудование предлагает Веза или КВМ тот же, Systemair тоже предлагал решения).. вопрос вот по забору воздуха - дым нужно удалять из верхней зоны, а воздух из паркинга при работе в режиме  общеобменки - из нижней зоны.  как разделить эти два потока, не нарушая норм? (на ум приходят только установка ОЗК на каждом опуске, которые закрываются при пожаре, КДМ открывается где то в торце магистрали, вентилятор переключается на 2 скорость и работает в режиме дымоудаления). ну естественно, воздуховоды кроме опусков - все в огнезащите.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2014, 6:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 524 
        		Регистрация: 24.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 231766 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				С отечественным оборудованием будьте аккуратнее.  На ДУ можно до 15 м/с, на вытяжку: до 8 м/с.  С ОЗК можно подумать: вопрос сколько их будет в системе + шкаф управления + кабель.  Если объект коммерческий, то вопрос стоимости далеко не последний.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2014, 12:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 23 
        		Регистрация: 27.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 45214 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				значит теоретически, при высоких затратах и отсутствии энергосбережения такая система имеет право на жизнь? по скоростям понятно.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.6.2014, 13:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 477 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 67 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rolex @ 20.6.2014, 13:41)   значит теоретически, при высоких затратах и отсутствии энергосбережения такая система имеет право на жизнь? по скоростям понятно. Допускается по п.7.18 СП7
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.7.2014, 15:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 22.1.2014 
        		
        		Пользователь №: 220529 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(rolex @ 19.6.2014, 14:54)   паркинг отапливаемый подземный (+5гр.С), приточно-вытяжная вентиляция и дымоудаление. внимание вопрос!
  интересуют конкретные примеры, может кто где с такими системами сталкивался? и примеры по оборудованию - может есть канальные вытяжные вентиляторы у кого-нибудь из производителей? хотелось бы уйти от установки вентиляторов на кровле в силу эстетических соображений. заранее спасибо Мы такое сейчас делаем. Вытяжку с дымкой объединили. Вентиляторы ВЕЗА, расход располовинили. В случае пожара, работают оба, в режиме вытяжки -работает один, второй резер. Апдейт. Зеленый  - ДУ Синий - вытяжка. Красный - приток.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |