> Зонты горячих цехов, требования
Nefes
сообщение 19.6.2014, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132921



Добрый день. Рою информацию о местных отсосах кухонь- над плитами и прочим оборудованием.
с расходами примерное разобрался.
А как быть с противопожарными требованиями?

На сайте АВОК нашел перевод итальянской статьи где черным по беломому написано, что в воздуховодах кухни нельзя ставить противопожарные клапаны.
В новых нормах - СП 7.13130.2013 п.6.10 (http://www.vniipo.ru/resources/SP_7/SP_7.13130.2013_2.pdf)
пишется якобы нужны.
Так же есть вопрос про уклоны, материал, и изоляцию.

Какую изоляцию вы используете в проектах, под каким уклоном делаете воздуховод отсосов, и из какого материала, какой толщины?
И как это работает на практике?


Спасибо rolleyes.gif

(темы форума читал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nefes
сообщение 19.6.2014, 17:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132921



Пришли к выводу:
воздуховоды обычные толщина материала 0,8
изоляция > EI30 (Лучше EI60)
ОЗК по нормам 7.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.6.2014, 17:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Наводящий вопрос: В Экспертизе тоже на перевод итальянской статьи будете ссылаться?
Воздуховоды делаем класса П, толщина изоляции - по расчету.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.6.2014, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
q3q3
сообщение 7.7.2014, 15:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220529



Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 18:27) *
Наводящий вопрос: В Экспертизе тоже на перевод итальянской статьи будете ссылаться?
Воздуховоды делаем класса П, толщина изоляции - по расчету.

По опыту. Делать лучше класса П с огнезащитной изоляцией. Был пример. В ресторане КФС произошло самовозгорание воздуховода от вытяжного зонта. Они там удаляют воздух от фритюров.
После этого сразы в свои проекты указали ставить и класс П и огнезащитную изоляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных