Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 2 насоса в каскаде на ПЧ
dostoewskiy
сообщение 20.6.2014, 1:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Здравствуйте!
Проясните пожалуйста,как выбрать частотник по мошьности?

Собираю насосную станцию из 2 насосов Pedrollo PLURIJET 4/200 ( мощность 1500 ватт (2 л.с) напряжение 8,1 А при 220в и 4,7 А при 400в ) www.tdupk.com/catalog/pedrollo/jsw/plurijet90-200.pdf
Частотник пока в поиске.Смотрел на Delta,читаю мануалы.

Вопрос,какой по мощность должен быть частотник чтобы потянуть 2 насоса в каскаде.
И еще вопрос.Как лучше реализовать такую схему- один насос регулируется по подаче от датчика давления и выдает к примеру постоянное давление 3-атм вне зависимости от разбора,при нехватке первого,включается второй и добивает нужный объем воды,как только разбор воды упал, второй насос засыпает и первый продолжает поддерживать нужное давление.
В системе планирую поставить гидроаккумклятор литров на 100-200 чтобы исключить частые включения при минимальном разборе (бачек унитаза,стакан воды и тд.)

На форуме так же прочитал что возможно реализовать схему при котором ПЧ работает в рамках 3-4атм и при нулевом разборе воды добивает 5 атмосферу и отключается,тем самым увеличивая время простоя до включения.Нужна ли такая реализация,или обойтись без нее?
И заключительный вопрос у кого есть опыт.Увеличивается ли срок службы насосов при работе с ПЧ и достигну ли я, при такой реализации экономии на электроэнергии по сравнению с обычными датчиками давления и прочей классической автоматикой.

Спасибо!

Сообщение отредактировал dostoewskiy - 20.6.2014, 1:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 20.6.2014, 7:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Вы, видимо, слабо представляете, что есть каскадное управление насосами...Оно заключается в том, что первый насос работает от ПЧ с обратной связью по давлению, а второй включается напрямую от сети или через УПП/ПЧ (это у кого сколько денег...), когда первый не может обеспечить необходимое давление. Откройте и почитайте, например, мануал на данфоссовскую Акву (202 серия). Популярно расписаны использование и параметры.
Так что мощность ПЧ-1,5кВт, напряжение-это как вам вздумается-сможете движки на 220 переключить (хотя с прямым пуском явно проблемы будут), ставьте однофазный 1,5 кВт.Лучше все таки трехфазный на 380В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 20.6.2014, 15:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы сначала разберитесь, что и зачем, а потом уж делайте.
Зачем в доме вообще каскадное управление с двумя насосами, если есть гидроаккумулятор?
Достаточно одного насоса с пускателем и датчик давления на выходе аккумулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 20.6.2014, 17:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Я ещё пока ничего не делал, поэтому и пришёл сюда чтобы знающие люди подсказали что и как.
Каскад хотел чтобы при большом разборе включался второй насос,сегодня в этом под разобрался,и полностью частотное управление даёт данфос аква как уже подсказали,но нужно 2 пч для реализации ведуший /ведомый. А их стоимость мягко говоря 1600 евро.это не подходит.
Поэтому расматриваю вариант с переменным мастером,и подключения второго насоса с упп на 100% частоте,эта версия имеет право на жизнь?
И ещё,подскажите я не могу разобраться как будет пч уживаться с ГА, чтобы не было частых пусков.
Спасибо за ответы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 23.6.2014, 18:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Цитата(Гервин @ 20.6.2014, 8:03) *
Вы, видимо, слабо представляете, что есть каскадное управление насосами...Оно заключается в том, что первый насос работает от ПЧ с обратной связью по давлению, а второй включается напрямую от сети или через УПП/ПЧ (это у кого сколько денег...), когда первый не может обеспечить необходимое давление. Откройте и почитайте, например, мануал на данфоссовскую Акву (202 серия). Популярно расписаны использование и параметры.
Так что мощность ПЧ-1,5кВт, напряжение-это как вам вздумается-сможете движки на 220 переключить (хотя с прямым пуском явно проблемы будут), ставьте однофазный 1,5 кВт.Лучше все таки трехфазный на 380В.

Спасибо вам за разъяснения,толкнули в нужном направлении,произучал частотники,перечитал кучу разных мануалов и прочих схем.остановился на пч и 2насоса с переменным мастером,осталось только выяснить у производителя насосов по схеме подключения 3х220.Вопрос другой,Что выбрать?отказаться от переменного мастера и поставить 2 пч попроще на каждый насос,и настроить каждый насос на своё давление и расход, или выбрать пч по функциональней с возможность переменного мастера и подключить через контакторы эти 2 насоса.Расклад по цене получается что разница в цене 100баксов в пользу одного пч.плюс один датчик давления,но 4 контактора, а в варианте с двумя пч только 2 датчика давления, какие есть соображения или опыт эксплуатации,спасибо!

Сообщение отредактировал dostoewskiy - 23.6.2014, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 24.6.2014, 7:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(dostoewskiy @ 23.6.2014, 19:13) *
Спасибо вам за разъяснения,толкнули в нужном направлении,произучал частотники,перечитал кучу разных мануалов и прочих схем.остановился на пч и 2насоса с переменным мастером,осталось только выяснить у производителя насосов по схеме подключения 3х220.

Берешь насос с питанием 3х380В, открываешь крышку клеммника двигателя. Смотришь, как подключен двигатель (ес-но звезда) и , что более важно, все ли концы обмоток выведены в клеммник. Дело в том, что на малых мощностях часто производитель двигателей не заморачиваются с выводом всех проводов на клеммник, а соединяют обмотки внутри двигателя. Тогда переключить его в треугольник на питание 3х220 сложно. Ну а если все провода "на верху", будет вам счастье! Смело его в треугольник и к пч с выходом 3х220В.
Цитата(dostoewskiy @ 23.6.2014, 19:13) *
Вопрос другой,Что выбрать?отказаться от переменного мастера и поставить 2 пч попроще на каждый насос,и настроить каждый насос на своё давление и расход, или выбрать пч по функциональней с возможность переменного мастера и подключить через контакторы эти 2 насоса.Расклад по цене получается что разница в цене 100баксов в пользу одного пч.плюс один датчик давления,но 4 контактора, а в варианте с двумя пч только 2 датчика давления, какие есть соображения или опыт эксплуатации,спасибо!

А ничего, что один нормальный датчик давления стоит порядка 90евро? Да и ПЧ тоже около 150? Я так думаю, что 1 ПЧ, 1 ДД и 4 пускателя дешевле будут в разы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.6.2014, 8:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Гервин @ 24.6.2014, 7:04) *
А ничего, что один нормальный датчик давления стоит порядка 90евро? Да и ПЧ тоже около 150? Я так думаю, что 1 ПЧ, 1 ДД и 4 пускателя дешевле будут в разы....

Не всегда то, что дешево - лучше..Лишние контакты, гемор в обслуживание...
И еще, предлагается АД 3х220в, тогда как его от сети пускать? ставить кондёры? теряем, и сильно, в моменте на валу, может и не обеспечить желаемого...Да и УПП не прокатит...
Так что тут думать надо, и схема с 2ПЧ имеет право на жизнь...
Подключить можно и 1 ДД, а управлять им 2ПЧ, а как, это уже на выбор.. можно и разветвитель на 2 сигнала поставить, и подключить его до 1ПЧ, а сигнал сквозняком на 2ПЧ, только с настройками помудровать, использовать встроенные ПЛК в ПЧ..

И еще один момент учтите, при выборе ПЧ для АД 3х220 ориентируйтесь на ток АД, соответственно и ПЧ выше по номиналу..И общее питание шкафа на 1Ф учтите, с потерями на ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 24.6.2014, 11:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Спасибо за ответы,есть над чем подумать.По датчикам давления,да все так,дешевле 3 тысяч я не видел внушаюших доверия,промышленный конечно за 10тысяч перебор,смотрел wika.а по пч то не 150 а от 269 за delta до 340 за danfos.а на 380 цена от 500.
По поводу 3х220 на насосе,в спецификации указано так 220v-8.1А /380v-4.7А /690v
-2.7A / 240v-7.8A / 415v-4.5A / 720v-2.6A
Что на самом деле в насосе,пытаюсь узнать у производителя.
По мощьности пч и насоса, насос 1.5 киловата.пч на 2.2 киловата,номинальная мощность 11А.
Вообще можно было подключиться и к 380 и нет проблем,но при пропаже фазы остаемся без воды.меня это не впечатлило.

Сообщение отредактировал dostoewskiy - 24.6.2014, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.6.2014, 9:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(dostoewskiy @ 24.6.2014, 11:16) *
Вообще можно было подключиться и к 380 и нет проблем,но при пропаже фазы остаемся без воды.меня это не впечатлило.

И это решаемо... обеспечьте запас ПЧ на 2 фазах для работы АД, и ноу проблем... снимаете защиту от пропадания фазы, аль снижения вх напряжения.. Главное, чтоб хватило мощи ПЧ потянуть АД..
А 3ф даст возможность уже ставить и насосную карту, и 4 пускателя.. Правда при прямом пуске контроль 3ф нужен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 25.6.2014, 16:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



А подскажите,получается на 220 v нет с каскадным управлением,я правильно понял?посмотрел и Шнайдер и данфос и делту, нет режима каскада.и если без каскада просто поставить 2 пч на каждый насос то как сделать правильно настройку по постоянному давлению?чтобы было 4.5 атм в системе независимо от разхода.

По поводу запаса по напряжению,для страховки,ну чем слово там цена как за чугунный мост,у меня насосы выйдут дешевле чем сама автоматика) дешевле уж тогда электростанцию реквизировать 3х фазную

Сообщение отредактировал dostoewskiy - 25.6.2014, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 25.6.2014, 19:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(dostoewskiy @ 25.6.2014, 16:12) *
А подскажите,получается на 220 v нет с каскадным управлением,я правильно понял?посмотрел и Шнайдер и данфос и делту, нет режима каскада.

И какой данфосс ты смотрел? АКВА-все ваше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 25.6.2014, 21:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Аква 3 фазы,и стоимость 1000€.я же не взу водоканалу оснащаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 25.6.2014, 22:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Поправлюсь,есть на 1х 220,но где это достать ни Яндекс ни Гуго не знает,сайт говорит что они есть,но где,не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.6.2014, 12:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(dostoewskiy @ 25.6.2014, 22:13) *
Поправлюсь,есть на 1х 220,но где это достать ни Яндекс ни Гуго не знает,сайт говорит что они есть,но где,не понятно.

неа, там 3х220в
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.pdf ( 83,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 26.6.2014, 23:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Сайт говорит обратное,http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Frequency/VLTAQUA++Drive+FC+200.htm но в любом случае его нет ни где.
Есть идеи как настроить 2 пч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.6.2014, 7:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(dostoewskiy @ 26.6.2014, 23:42) *
Сайт говорит обратное,http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Frequency/VLTAQUA++Drive+FC+200.htm но в любом случае его нет ни где.
Есть идеи как настроить 2 пч?

http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B12BCD..._HVAC_Drive.pdf
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/B12BCD..._HVAC_Drive.pdf
а паспорта на сайте утверждают 3х220в.
идей море, озвучивал выше..
если решитесь на 1х220в, продумайте как будет коммутироваться насос прямого вкл, и какова будет его мощща..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 28.6.2014, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 26.2.2015, 16:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Всем спасибо за ответы.пропал я на долго но определился что и как у меня будет.будет как все и агитировали 380 и все ништяки.теперь по порядку.мне нужно в данный момент насос на 380 посадить на частотное регулирование и возможное до оснащение вторым таким же в каскад с переменным мастероМ.но бюджетно в связи с курсом нынешним.нужна ли мне насосная карта?или можно обойтись контроллером modbas и настроить все через него.на что обратить внимание?данфос,альтивар,митсубиши,дельта в конце концов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.2.2015, 12:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Я бы предложил на дельте VFD.
В личку сброшу бесплатно схему шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 27.2.2015, 16:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Цитата(serge197a @ 27.2.2015, 12:43) *
Я бы предложил на дельте VFD.
В личку сброшу бесплатно схему шкафа.

Спасибо большое) жду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 27.2.2015, 18:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



ну так пишите емайл в личку... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 5.3.2015, 16:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Цитата(serge197a @ 27.2.2015, 18:42) *
ну так пишите емайл в личку... mellow.gif

отправил.



Извиняюсь за то что пропал.Много работы.


В общем и целом.Каскад из 1 пч и переход на сеть через контактор не оправдал надежд. авто-подхват наши КИПовцы не могут реализовать по какойто причине.разбор упал, поэтому при переходе пч со второго насоса на первый из сети, идет полная остановка,так как пч его не видит и снова разгоняет до 50 герц а так как разбор изза падения давления увеличился то он снова переходит на сеть и разгоняет второй от пч,после давление стабилизируется и второй засыпает и пч переходит к первому.и так по кругу.в общем знаю что в алгоритме ошибка и система входит в резонанс но чет мне не нравитсЯ сама реализация такого каскада.
И домой ставить такую систему чет как то желание отпало.

Сообщение отредактировал dostoewskiy - 5.3.2015, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.3.2015, 17:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(dostoewskiy @ 5.3.2015, 17:44) *
В общем и целом...

Каскад подразумевает работу одного насоса от ПЧ, остальные от контакторов (мастер-ведомый), есть возможность менять мастера...
пример
http://images.mege.ru/iblock/7e5/7e5722e2c...6c282377cbf.pdf

http://www.insat.ru/products/danfoss/rie_c...oller_fc202.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 5.3.2015, 18:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.3.2015, 17:22) *
Каскад подразумевает работу одного насоса от ПЧ, остальные от контакторов (мастер-ведомый), есть возможность менять мастера...
пример
http://images.mege.ru/iblock/7e5/7e5722e2c...6c282377cbf.pdf

http://www.insat.ru/products/danfoss/rie_c...oller_fc202.pdf


НУ почему же 3.1.4 подразумевает на каждый двигатель по пч и схему мастер/ведомый но не расписывает только алгоритм как он это делает.

Вообще я решил что два пч это наверно более правильный вариант реализации системы чем 1 пч и каскад.
теперь стоит вопрос а как реализовать красиво?один пч и при нехватке подключается мягко 2ой пч.и также плавно засыпает при избытке.
Каким образом можно реализовать эту возможность? и как я понял аква в мастер- слейв просто синхронизирует частоту на все пч?тогда это можно реализовать почти на всех пч на порядок дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 5.3.2015, 22:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



И еще подскажите. что лучше взять cm-3-8 или же cme-3-8 разница существенна, на 40 тысяч можно и частотник и обвязку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snake_7
сообщение 5.3.2015, 23:26
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.5.2010
Из: СПб
Пользователь №: 58088



Цитата
тогда это можно реализовать почти на всех пч на порядок дешевле.
Аква кроме того, еще по мере надобности отключает/чередует/подключает привода, а не просто синхронизирует частоту на все пч, что умеют далеко не все. А более дешевый вариант вроде можно реализовать на Дельте через встроенный ПЛК, режим master/slave.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 7.3.2015, 21:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(dostoewskiy @ 5.3.2015, 16:44) *
отправил.



Извиняюсь за то что пропал.Много работы.


В общем и целом.Каскад из 1 пч и переход на сеть через контактор не оправдал надежд. авто-подхват наши КИПовцы не могут реализовать по какойто причине.разбор упал, поэтому при переходе пч со второго насоса на первый из сети, идет полная остановка,так как пч его не видит и снова разгоняет до 50 герц а так как разбор изза падения давления увеличился то он снова переходит на сеть и разгоняет второй от пч,после давление стабилизируется и второй засыпает и пч переходит к первому.и так по кругу.в общем знаю что в алгоритме ошибка и система входит в резонанс но чет мне не нравитсЯ сама реализация такого каскада.
И домой ставить такую систему чет как то желание отпало.


зачем изобретать велосипед? атв61 + насосная карта 3502. Все.
когда читаешь про такие потуги - люди никогда не программировали и пытаются это сделать - просто жалко. зачем?
вместо того, чтобы использовать уже существующее и жить за счет этого - тратить время и деньги.
хотя, с другой стороны, тогда бы и в космос не полетели.

а вообще у шнайдера новый пч - алтивар процесс без датчика регулирует давление.

Сообщение отредактировал Andrew_2610 - 7.3.2015, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 10.3.2015, 0:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Цитата(Andrew_2610 @ 7.3.2015, 21:21) *
зачем изобретать велосипед? атв61 + насосная карта 3502. Все.
когда читаешь про такие потуги - люди никогда не программировали и пытаются это сделать - просто жалко. зачем?
вместо того, чтобы использовать уже существующее и жить за счет этого - тратить время и деньги.
хотя, с другой стороны, тогда бы и в космос не полетели.

а вообще у шнайдера новый пч - алтивар процесс без датчика регулирует давление.

Андрей да это я описал ситуацию на объекте .введенным в эксплуатацию.и ведет его как раз специалист)
и стоит там альтивар 61)но без карты)почему непонятно)при том шкаф поставила фирма вместе с насосами.что там у них было в голове я не знаю но она так и не работала толком никогда.

Не буду вдаваться во все эти перепетии.но скажу точно что сам бы делал именно как вы и сказали.время деньги.и тратить их на мертворожденное не охота.поэтому и спрашиваю как можно реализовать все хотелки со 100%результатоМ.2 насоса и возможно 2 пч с переменным мастером.
хочу ставить грундфосы cm и частотник. Думал о cme как вариант купил подключил и забыл, но цена одной cme как 2.5 насоса cm и уж шибко дороговато при нынешнем курсе.

Сообщение отредактировал dostoewskiy - 10.3.2015, 0:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 11.3.2015, 17:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(dostoewskiy @ 10.3.2015, 0:50) *
Андрей да это я описал ситуацию на объекте .введенным в эксплуатацию.и ведет его как раз специалист)
и стоит там альтивар 61)но без карты)почему непонятно)при том шкаф поставила фирма вместе с насосами.что там у них было в голове я не знаю но она так и не работала толком никогда.

Не буду вдаваться во все эти перепетии.но скажу точно что сам бы делал именно как вы и сказали.время деньги.и тратить их на мертворожденное не охота.поэтому и спрашиваю как можно реализовать все хотелки со 100%результатоМ.2 насоса и возможно 2 пч с переменным мастером.
хочу ставить грундфосы cm и частотник. Думал о cme как вариант купил подключил и забыл, но цена одной cme как 2.5 насоса cm и уж шибко дороговато при нынешнем курсе.


так карту воткните в атв61 и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 13.3.2015, 8:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(Andrew_2610 @ 7.3.2015, 21:21) *
а вообще у шнайдера новый пч - алтивар процесс без датчика регулирует давление.


каким образом осуществляется регулирование без обратной связи???
в документации на этот привод ничего не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 13.3.2015, 12:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(lis74 @ 13.3.2015, 8:08) *
каким образом осуществляется регулирование без обратной связи???
в документации на этот привод ничего не нашел.



насосную характристику надо ввести в ПЧ. ПЧ меряет мощность и дальше определяет расход и насос.
такое есть только у шнайдера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных