Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Крышная котельная на диз. топливе, Помогите!!!
Demsss
сообщение 23.6.2014, 7:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Добрый день, уважаемые спецы.
Столкнулся с такой ситуацией. Заказчик хочет крышную котельную на ДТ. Ранее в СНиП КУ было написано четко, что этого делать нельзя.
Сейчас же СНиП канул в лету (хотя в части этой своей он действует, но им почему то все пренебрегают). Актуализированная редакция не распространяется на крышные. Остается один документ это СП АИТ. В котором написано, что для общественных зданий возможна установка крышной на ДТ, а про жилые вообще ничего не написано. Подскажите кто сталкивался, можно ли теперь устанавливать на жилые здания крышные котельные на ДТ? (или может я что-то где-то упустил)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.6.2014, 8:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Можно и на ДТ если топливохранилище наземное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 23.6.2014, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СНиП II-35-76* Котельные установки

Раздел 1 (пункты 1.1-1.22*) включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.


Канул в лету говорите?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 23.6.2014, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Да, да.официально не канул, но вот только частями теми, которые действуют пренебрегают в пользу СП АИТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 23.6.2014, 9:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Demsss @ 23.6.2014, 11:36) *
Да, да.официально не канул, но вот только частями теми, которые действуют пренебрегают в пользу СП АИТ.



И кто пренебрегает? СП 41-104-2000 вообще отсутствует в перечнях 1047-р и N 2079!!!

И вообще где в СП 41-104-2000 вы видите то, что не разрешает СНиП??? Там один в один из СНиПа переписано!!!

Сообщение отредактировал shadow - 23.6.2014, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 23.6.2014, 9:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Ну например недавно столкнулись что необходимо было запитать от крышной дополнительный дом. СНиП не разрешает этого а СП разрешает если мощность второго дома не превышает мощности основного. И все прошло. вопросов не было. А список этот давно грозятся заменить на СПшки новые, на список СПшек)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2014, 21:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да, СП разрешает подцепить второй дом с нагрузкой не выше "основного", только вы попробуйте их по разным правоустанавливающим документам построить эти дома. И когда начнете сдавать в эксплуатацию, то мало не покажется. Эт если их одновременно строить и одновременно сдавать и лучше чуть ли не в одну очередь и то, потом хватит головняков по эксплуатации. Где у кого граница по эксплуатации? и при стройке- у кого в стоимости метра и насколько сидит стоимость котельной этой? Вам бухгалтеры и финансисты так плешь проедят, что вы три котельные спроектируете, только что б отстали.Один адрес- один труп... ой, одна котельная(или три,хоть пять,но все по не более трех мегов),но только на дом, или одновременностроящееся... пристроенный детсад, к примеру.Отдельностоящее и по отдельной правоустановке- дикий головняк, как в оформлении, так и по правово финансовым вопросам, так и процедурно по сдаче домов(оформление технической документации)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2014, 21:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Есть выход. Крышная котельная, в подвале теплозел через теплообменник (независимое подключение котельной). Всё, теперь с этого теплоузла хоть 10 зданий. Контур котельной не выходит из одного здания, а остальные подключаются не от котельной, а от независимого теплоузла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.6.2014, 22:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 23.6.2014, 22:30) *
Есть выход. Крышная котельная, в подвале теплозел через теплообменник (независимое подключение котельной). Всё, теперь с этого теплоузла хоть 10 зданий. Контур котельной не выходит из одного здания, а остальные подключаются не от котельной, а от независимого теплоузла

biggrin.gif Сп не лохи писали. Нет там дырки. Кто теплоснабжающая организация для внешних абонентов? Какой то там ТСЖ? Так пусть идут лицензию оформлять, что обеспечивать теплом как все ТСО. И лавочка закрывается сразу- не пробить и не по средствам.
Два корпуса с одной правоустановкой если, то пройдет.Вот одна очередь, вот вторая( котельную в две очереди такую малу сдавать- три мега всего ведь, а канители хватит). А при внешнем- на следующий год получишь в обязаловку доказать свой тариф, а не взятый на первый год аналог чужой. Возни мало не покажется- да и через лет 10-15 тоже хватит заморочек с сбором средств на капремонт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2014, 0:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это если жилые дома....
Но есть например спортивные, туристические, промышленные комплексы из группы зданий, но собственник один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.6.2014, 3:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С этими другими есть аспекты, да, только вот .. посмотрите вами их перечисленные- зачем на крышу сажать тогда? У таких и территория есть и 5 МВТ просто смешная циферка. И строятся они как раз по общему пакету правоустанавливающей документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.6.2014, 6:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(инж323 @ 23.6.2014, 23:13) *
Да, СП разрешает подцепить второй дом с нагрузкой не выше "основного", только вы попробуйте их по разным правоустанавливающим документам построить эти дома. И когда начнете сдавать в эксплуатацию, то мало не покажется. Эт если их одновременно строить и одновременно сдавать и лучше чуть ли не в одну очередь и то, потом хватит головняков по эксплуатации. Где у кого граница по эксплуатации? и при стройке- у кого в стоимости метра и насколько сидит стоимость котельной этой? Вам бухгалтеры и финансисты так плешь проедят, что вы три котельные спроектируете, только что б отстали.Один адрес- один труп... ой, одна котельная(или три,хоть пять,но все по не более трех мегов),но только на дом, или одновременностроящееся... пристроенный детсад, к примеру.Отдельностоящее и по отдельной правоустановке- дикий головняк, как в оформлении, так и по правово финансовым вопросам, так и процедурно по сдаче домов(оформление технической документации)

Воистину так. Причем эти вопросы могут быть вообще неразрешены. Вот у нас один подрядчик построил дом с крышной котельной для себя же (продать), потом на неё стали навязывать соседние дома. Организационные вопросы никак не решались. В результате он построил новую групповую котельную, создал ТСО, а из крышной просто демонтировал оборудование.

Что касается дизельного топлива для крышной. Актуализированный СНиП (СП 89.13330-2012) не распространяется на на проектирование "автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания", т.е. крышные котельные. По СНиП II-35-76 использование жидкого топлива в крышных котельных не допускается - и не зря. Именно этот СНиП и находится в Перечне.

Ну, допустим, сам перечень устарел, завтра его изменят и включат СП. И каким тогда документом руководствоваться? ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ предусматривает в качестве топлива только природный газ. В СП 41-104 для крышных котельных явно в качестве топлива указан природный газ. Жидкое топливо упоминается только в электрике для выбора класса аппаратуры.

Конечно, можно пойти по принципу "если нельзя, но очень хочется, то можно", но такой проект в лучшем случае "зарубят". И это будет ещё хорошо, т.к. если такую КК построят, а потом зальют горящим топливом дом, то автору будет светить ########## без права переписки. Себя-то хоть жалейте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.6.2014, 9:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.6.2014, 7:15) *
Воистину так. Причем эти вопросы могут быть вообще неразрешены. Вот у нас один подрядчик построил дом с крышной котельной для себя же (продать), потом на неё стали навязывать соседние дома. Организационные вопросы никак не решались. В результате он построил новую групповую котельную, создал ТСО, а из крышной просто демонтировал оборудование.

Что касается дизельного топлива для крышной. Актуализированный СНиП (СП 89.13330-2012) не распространяется на на проектирование "автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания", т.е. крышные котельные. По СНиП II-35-76 использование жидкого топлива в крышных котельных не допускается - и не зря. Именно этот СНиП и находится в Перечне.

Ну, допустим, сам перечень устарел, завтра его изменят и включат СП. И каким тогда документом руководствоваться? ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ предусматривает в качестве топлива только природный газ. В СП 41-104 для крышных котельных явно в качестве топлива указан природный газ. Жидкое топливо упоминается только в электрике для выбора класса аппаратуры.

Конечно, можно пойти по принципу "если нельзя, но очень хочется, то можно", но такой проект в лучшем случае "зарубят". И это будет ещё хорошо, т.к. если такую КК построят, а потом зальют горящим топливом дом, то автору будет светить ########## без права переписки. Себя-то хоть жалейте...

Ай да молодец. Доходчиво объяснено!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 25.6.2014, 21:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Спасибо за бурное обсуждение. Постараюсь парировать)
1. Гребенка на дома будет расположена в самой котельной. На каждую ветку будет свой УУТЭ, поэтому в расчетах два дома никак не будут зависеть друг от друга. Кроме эксплуатационных или амортизационных, но их можно разделить просто по площадям.
2. Поставить котельную внизу не вариант т.к. просто нет места для них. Застройка очень плотная. Дома жилые. Небольшие 3-4 этажа максимум. Максимальная мощность около 1 мега.
3. По поводу дизтоплива мне очень не нравится эта идея. Поэтому и обратился к вам. Пока действителен список президента в моем проекте ДТ не будет, потому как в СНиПе четко написано. А вот эти СПшки .... ощущение что их писали далекие от реальной жизни люди причем в наркотическом опьянении, потому как даже скопировать из старых документов у них получилось плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных