Расчет количества воды для ГВС, Объем воды |
|
|
|
26.6.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Здравствуйте, форумчане.
Возникла такая ситуация: есть сущ. здание столовой на 220 посадочных мест. Работает в три смены. Сейчас загрузка посетителями значительно упала. Идет реконструкция системы нагрева ГВС: переход с газового на электрический. Для нагрева воды ГВС сейчас установлен газовый котел 28 кВт. Проблема возникла с расчетом необходимого количества горячей воды. Потребители горячей воды:1-й этаж - 2 душевые, 3 умывальника, 2-й этаж 5 моек для посуды +1 мойка сейчас не используется, 1 умывальник. Количество людей в максимальную смену принимающие душ 8 чел. Я знаю формулу расчета количества воды на душевые в зависимости от группы производственных процессов, на новом объекте я так и считала, данные мне предоставил технолог. А в этом случае, как быть - не знаю, приблизительно подсчитать, боюсь ошибиться, вдруг не хватит... На вас одна надежда, кто что думает по этому поводу? Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л. Заранее спасибо за ответы)
|
|
|
|
|
26.6.2014, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Nat_ty @ 26.6.2014, 14:59)  кто что думает по этому поводу? Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л. См. СНиП 2.04.01-85* п.3 Так же обратите внимание на приложение 3 СНиП 2.04.01-85* и все примечания к этому приложению... И ваше фото сюда пожалуйста...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.6.2014, 12:25
|
|
|
|
|
26.6.2014, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
У нас расход воды на столовую считается по количеству блюд, в эту норму всё включено в том числе и души для персонала.
|
|
|
|
|
27.6.2014, 16:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nat_ty @ 26.6.2014, 11:59)  Здравствуйте, форумчане. , 2-й этаж 5 моек для посуды +1 мойка сейчас не используется, Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л. Заранее спасибо за ответы) Вот то что не используется - согласуйте с СЭС. А предложения - мыть посуду холодной водой и не мыть персонал, не стоит брать на себя. Естественно эти бойлеры ничего не дадут фактически - максимум их общая мощность будет 4кВт, что очень далеко от существующих 28кВт. Расчёт бойлеров - тут обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=0По любому стоимость нагрева ГВС электричеством минимум в два раза дороже чем газом.
|
|
|
|
|
28.6.2014, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496

|
Необходимо определиться с нагрузкой Вашей столовой (количество посадочных мест после реконструкции, численность работающих по сменам, продолжительность времени приема пищи, количество сан-тех приборов). По этим исходным данным и выполнять расчет потребления воды во времени. И после этого выполнить расчет по СНиП 2.04.01-85* Также можно посмотреть в «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование. Справочник. Киев. Будiвельник. 1982 г.» автор Тугай А.М. Там есть пример расчета столовой на стр.160. Есть сантехнический калькулятор Sme-Calc.. Его можно найти в Интернете. Я видел его здесь http://proekt-gaz.ru/forum/4-1696-1
|
|
|
|
|
29.6.2014, 14:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 238048

|
Цитата(Nat_ty @ 26.6.2014, 12:59)  Здравствуйте, форумчане.
Возникла такая ситуация: есть сущ. здание столовой на 220 посадочных мест. Работает в три смены. Сейчас загрузка посетителями значительно упала. Идет реконструкция системы нагрева ГВС: переход с газового на электрический. Для нагрева воды ГВС сейчас установлен газовый котел 28 кВт. Проблема возникла с расчетом необходимого количества горячей воды. Потребители горячей воды:1-й этаж - 2 душевые, 3 умывальника, 2-й этаж 5 моек для посуды +1 мойка сейчас не используется, 1 умывальник. Количество людей в максимальную смену принимающие душ 8 чел. Я знаю формулу расчета количества воды на душевые в зависимости от группы производственных процессов, на новом объекте я так и считала, данные мне предоставил технолог. А в этом случае, как быть - не знаю, приблизительно подсчитать, боюсь ошибиться, вдруг не хватит... На вас одна надежда, кто что думает по этому поводу? Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л. Заранее спасибо за ответы) Лично я не давно научилась так считать: 1МВт-65м.куб 0,028(в твоем случае) - х; х=1,82м.куб*0,75%(это в снипе у ОВ на подпитку)/100=0,013м3/час*12час(рабочие часы)=0,16м3/сут; 0,013м3/час/3,6=,0036л/с
|
|
|
|
|
30.6.2014, 13:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(JUDI @ 29.6.2014, 14:04)  Лично я не давно научилась так считать: 1МВт-65м.куб 0,028(в твоем случае) - х; х=1,82м.куб*0,75%(это в снипе у ОВ на подпитку)/100=0,013м3/час*12час(рабочие часы)=0,16м3/сут; 0,013м3/час/3,6=,0036л/с Такой расчёт только для личного употребления.  В экспертизе не поймут-с..
|
|
|
|
|
30.6.2014, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 7496

|
Можно посмотреть «Рекомендации по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации зданий. Б3 – 73 . Москва, 1987 г.» Здесь также есть хороший пример. Можно сказать практически по Вашим исходным данным.
|
|
|
|
|
8.7.2014, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100

|
Цитата(shadow @ 26.6.2014, 13:50)  У нас расход воды на столовую считается по количеству блюд, в эту норму всё включено в том числе и души для персонала. Внатуре)
|
|
|
|
|
  |