аварийная вентиляция |
|
|
|
26.9.2014, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
п.7.6.6 СП60.13330.2012
|
|
|
|
|
26.9.2014, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
О. В новом прописали уже! Вообще знаю случай, когда при включении некомпенсированной вытяжной аварийной вентиляции, в здании "сложилась стена".
|
|
|
|
|
26.9.2014, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
KVD, был неправ. Спасибо за подсказку.
|
|
|
|
|
4.10.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Добрый день! Вопрос. В СП60 говорится о необходимости компенсации аварийной вентиляции и указаны возможные способы этой компенсации. Меня интересует, есть ли какие-то ограничения по температуре приточного воздуха? Для объектов средней полосы я предусматривала естественную компенсацию через автоматически открывающиеся проемы. А сейчас в месте строительства объекта расчетная температура составляет -52 (ну очень страшная цифра), и я невольно задумалась.. Можно ли в таком случае компенсировать вытяжку естественным путем или же стоит подавать подогретый воздух приточной установкой?
|
|
|
|
|
5.10.2016, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Люююди...аууу...ну уделите же минуточку, пожалуйста
|
|
|
|
|
5.10.2016, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Так нет требований к нагреву. По крайней мере не встречал. Объемы аварийной вентиляции могут быть очень большими. У вас тепла может не хватить. Ваша задача максимально быстро снизить концентрацию ВВ при аварии в помещении, чтоб не произошел взрыв или не случилось что-то с людьми в помещении при повышении ПДК. Раньше требований компенсации притоком не было, а была только вытяжка. Не нагретый воздух поступал в помещение через неплотности огр. конструкций. А например, при компрессорных с легкими газами, приточная аварийная вентиляция без нагрева.
Сообщение отредактировал vadimk - 5.10.2016, 8:53
|
|
|
|
|
5.10.2016, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Я тоже требований не нашла. Но неужели не важно, что дорогостоящее оборудование может пострадать от низких температур? Я конечно склоняюсь к естественному притоку, как делала обычно, но сомнения одолевают
|
|
|
|
|
5.10.2016, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Ну чисто философски, пока Вы будете разогревать воздухонагреватель приточки для компенсации у Вас все окна вылетят при взрыве. Вместе с оборудованием (постучать три раза).
Что у Вас за производство? Какое помещение?
Сообщение отредактировал vadimk - 5.10.2016, 10:08
|
|
|
|
|
5.10.2016, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Помещение КРУЭ (температура не ниже +5). Постоянного присутствия персонала нет. Аварийная вентиляция на случай выброса элегаза. Сам он безвреден, только продукты распада могут быть взрывоопасны. Насколько быстро происходит распад и успеет ли разогреться приточка - не знаю, конечно) Аварийная складывается из общеобменных притока-вытяжки (этот приток подогревается) и дополнительных систем.
Не стоит, наверное, так заморачиваться мне, и просто сделать проемы
|
|
|
|
|
5.10.2016, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
С КРУЭ до сих пор не сталкивался. Наши электрики почему-то их не ставят. Про нагрев компенсационного воздуха не вижу. Составьте тепловой баланс. У Вас продолжает работать приточная система. То есть температура внутреннего воздуха будет выше наружной в любом случае. При разгерметизации аппарата, что делают электрики - щиты свои отключают или все оборудование продолжает работать? Т.е. вполне может быть что тепловыделения остаются.
Поговорите с электриками - технологами, как они отнесутся к подаче компенсирующего холодного воздуха. Для трансформаторных вне взрывоопасных зон делается же естественная приточно-вытяжная вентиляция.
|
|
|
|
|
5.10.2016, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Посмотрите еще пункт ПУЭ 4.2.106. Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.
В нормативных документах требований к нагреву приточного воздуха для компенсации аварийной вытяжки нет.
Сообщение отредактировал vadimk - 5.10.2016, 13:54
|
|
|
|
|
20.10.2017, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.10.2017
Пользователь №: 330171

|
Несколько лет назад был опыт проектирования КРУ-110кВ с элегазовыми выключателями для Талаканского месторождения. На улице до -55 были условия по ТЗ. КРУ в виде ангара из сэндвич-панелей 60х36х18м. Аварийная вентиляция включала в себя и приточную с электроподогревом до +5 - чтобы избежать выпадения конденсата на изоляторах и шинах 110кв. И это была основная нагрузка по электропотреблению со шкафа собственных нужд.
|
|
|
|
|
20.10.2017, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Вот интересно где эти "нормисты" возмут в таких тех. помещениях "влажность" для выпадения конденсата. Эти же "нормисты" пугают неокрепшие инженерные умы - и потом они переспрашивают у тебя - а точно не будет конденсата. Еще мего интересно - а кто то "просчитал" время разогрева "тенового" нагревателя.
|
|
|
|
|
23.10.2017, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Были как-то электропомещения в Оренбурге, там -38 кажется, расчетная зимняя. Грели аварийку до +5, но ее же использовали частично как общеобменку.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|