Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> аварийная вентиляция
KVD
сообщение 26.9.2014, 11:21
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



п.7.6.6 СП60.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.9.2014, 11:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855




О. В новом прописали уже! Вообще знаю случай, когда при включении некомпенсированной вытяжной аварийной вентиляции, в здании "сложилась стена".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.9.2014, 12:40
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



KVD, был неправ. Спасибо за подсказку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 4.10.2016, 9:04
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день! Вопрос. В СП60 говорится о необходимости компенсации аварийной вентиляции и указаны возможные способы этой компенсации. Меня интересует, есть ли какие-то ограничения по температуре приточного воздуха? Для объектов средней полосы я предусматривала естественную компенсацию через автоматически открывающиеся проемы. А сейчас в месте строительства объекта расчетная температура составляет -52 (ну очень страшная цифра), и я невольно задумалась.. Можно ли в таком случае компенсировать вытяжку естественным путем или же стоит подавать подогретый воздух приточной установкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 5.10.2016, 7:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Люююди...аууу...ну уделите же минуточку, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.10.2016, 8:52
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Так нет требований к нагреву. По крайней мере не встречал.
Объемы аварийной вентиляции могут быть очень большими.
У вас тепла может не хватить.
Ваша задача максимально быстро снизить концентрацию ВВ при аварии
в помещении, чтоб не произошел взрыв или не случилось что-то
с людьми в помещении при повышении ПДК.
Раньше требований компенсации притоком не было, а была только вытяжка.
Не нагретый воздух поступал в помещение через неплотности огр. конструкций.
А например, при компрессорных с легкими газами, приточная аварийная вентиляция без нагрева.

Сообщение отредактировал vadimk - 5.10.2016, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 5.10.2016, 10:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Я тоже требований не нашла. Но неужели не важно, что дорогостоящее оборудование может пострадать от низких температур? Я конечно склоняюсь к естественному притоку, как делала обычно, но сомнения одолевают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.10.2016, 10:05
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Ну чисто философски, пока Вы будете разогревать воздухонагреватель приточки для компенсации у Вас все окна вылетят при взрыве.
Вместе с оборудованием (постучать три раза).

Что у Вас за производство? Какое помещение?

Сообщение отредактировал vadimk - 5.10.2016, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 5.10.2016, 10:26
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Помещение КРУЭ (температура не ниже +5). Постоянного присутствия персонала нет. Аварийная вентиляция на случай выброса элегаза. Сам он безвреден, только продукты распада могут быть взрывоопасны. Насколько быстро происходит распад и успеет ли разогреться приточка - не знаю, конечно)
Аварийная складывается из общеобменных притока-вытяжки (этот приток подогревается) и дополнительных систем.

Не стоит, наверное, так заморачиваться мне, и просто сделать проемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.10.2016, 11:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



С КРУЭ до сих пор не сталкивался. Наши электрики почему-то их не ставят.
Про нагрев компенсационного воздуха не вижу.
Составьте тепловой баланс. У Вас продолжает работать приточная система. То есть температура внутреннего воздуха будет выше наружной в любом случае.
При разгерметизации аппарата, что делают электрики - щиты свои отключают или все оборудование продолжает работать?
Т.е. вполне может быть что тепловыделения остаются.

Поговорите с электриками - технологами, как они отнесутся к подаче компенсирующего холодного воздуха.
Для трансформаторных вне взрывоопасных зон делается же естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.10.2016, 13:41
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите еще пункт ПУЭ
4.2.106. Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.
В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.

В нормативных документах требований к нагреву приточного воздуха для компенсации аварийной вытяжки нет.

Сообщение отредактировал vadimk - 5.10.2016, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glavpuh
сообщение 20.10.2017, 11:28
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.10.2017
Пользователь №: 330171



Несколько лет назад был опыт проектирования КРУ-110кВ с элегазовыми выключателями для Талаканского месторождения. На улице до -55 были условия по ТЗ. КРУ в виде ангара из сэндвич-панелей 60х36х18м.
Аварийная вентиляция включала в себя и приточную с электроподогревом до +5 - чтобы избежать выпадения конденсата на изоляторах и шинах 110кв. И это была основная нагрузка по электропотреблению со шкафа собственных нужд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 20.10.2017, 17:24
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вот интересно где эти "нормисты" возмут в таких тех. помещениях "влажность" для выпадения конденсата.
Эти же "нормисты" пугают неокрепшие инженерные умы - и потом они переспрашивают у тебя - а точно не будет конденсата.
Еще мего интересно - а кто то "просчитал" время разогрева "тенового" нагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.10.2017, 18:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Были как-то электропомещения в Оренбурге, там -38 кажется, расчетная зимняя. Грели аварийку до +5, но ее же использовали частично как общеобменку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных