> Электроснабжение склада, Сколько вольт должно быть на низкой стороне и допуски?
polyakov.mo
сообщение 4.7.2014, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Добрый день, специалисты.
Подскажите пожалуйста собственно по теме в письме. Желательно со ссылкой на норматив, я в автоматике силен, а тонкостей по электроснабжению не знаю.

Напряжение питания на оборудовании 357В в рабочем режиме. В режиме стоянки - 370.
Вывод: напряжение на низкой стороне у транса 370 (ну или другие потребители и много сидят на группе).

Предположим, что у транса на выходе все таки 380, значит мы потеряли на кабеле 1-357\380=0.061, что выше допуска ГОСТ 50751522, который регламентирует падение напряжение 5% (таблица G52.1).

Все время вижу на подстанциях надписи 10\0.4 КВ. Требует ли норматив напряжение на низкой стороне 400В и когда теряем 5%, то получаем 380В на оборудовании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 4.7.2014, 12:45
Сообщение #2





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



А договор на электроснабжение есть? Если есть то там и посмотрите wink.gif
В Российской Федерации документом, регламентирующими качество электрической энергии, является ГОСТ 13109-97. С 1 января 2013 года вступает в действие ГОСТ Р 54149-2010.
Методики определения характеристик показателей качества электроэнергии по ГОСТ Р 54149-2010 определены в документах: ГОСТ 51317.4.7-2008, ГОСТ 51317.4.30-2008.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 4.7.2014, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



мы на объекте как поставщик\производитель оборудования. это на наше оборудование и приходит пониженное напряжение. Думаем как решить вопрос без снятия оборудования с гарантии и чтобы заказчик стряс со строителей, энергосбытовой компании или еще с кого то, что ему положено. Объект новый, еще не до конца введен в эксплуатацию и уже такие проблемы с питанием. Причем это не час-два-три в день, а просто 24\7. Утром и ночью полегче. Днем - беда, разочарование.
За нормативы - спасибо

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 4.7.2014, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.7.2014, 14:24
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



На время строительства питание объекта по временной схеме. 357В не предел. Ваше дело лишь решать вопрос по пребыванию на гарантии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 4.7.2014, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



По времянке другая проблема была ))) до 418 доходило. Это первую очередь построили и началось после перевода на постоянную схему питания всего склада.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 4.7.2014, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 12:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных