> Пожаротушение неотапл. автостоянки.
Юлия я
сообщение 8.7.2014, 9:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Здравствуйте. Экспертиза прислала замечание: "При применении установки автоматического водяного пожаротушения необходимо предусмотреть водяные оросители
тонкораспыленной воды".
У меня в проекте принята водо-воздушная система пожаротушения с узлом управления спринклерным воздушным.
В качестве оросителей потолочной секции для спринклерного пожаротушения принимаются водяные спринклерные оросители.
Нашла пункт в СП 5.13130.2009
5.4.1 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту - АУП-ТРВ) применяются для поверхностного и
локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В.
Вопрос: На что мне сослаться, чтобы отстоять свою систему пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.7.2014, 10:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Юлия я @ 8.7.2014, 10:09) *
Здравствуйте. Экспертиза прислала замечание: "При применении установки автоматического водяного пожаротушения необходимо предусмотреть водяные оросители
тонкораспыленной воды".

У меня в проекте принята водо-воздушная система пожаротушения с узлом управления спринклерным воздушным.
В качестве оросителей потолочной секции для спринклерного пожаротушения принимаются водяные спринклерные оросители.
Нашла пункт в СП 5.13130.2009
5.4.1 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту - АУП-ТРВ) применяются для поверхностного и
локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В.
Вопрос: На что мне сослаться, чтобы отстоять свою систему пожаротушения?


Для автостоянок совершенно не обязательно спринклерование тонкораспылённой водой. В большинстве случаев используются традиционные спринклерные установки.
Требований о необходимости применения исключительно тонкораспылённой воды для автостоянок нет ни в одном нормативном документе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 8.7.2014, 13:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Вот и я не нашла. Только немного смутил пункт в СП 5.13130.2009
5.4.1 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту - АУП-ТРВ) применяются для поверхностного и
локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных