Здравствуйте. Экспертиза прислала замечание: "При применении установки автоматического водяного пожаротушения необходимо предусмотреть водяные оросители
тонкораспыленной воды".
У меня в проекте принята водо-воздушная система пожаротушения с узлом управления спринклерным воздушным.
В качестве оросителей потолочной секции для спринклерного пожаротушения принимаются водяные спринклерные оросители.
Нашла пункт в СП 5.13130.2009
5.4.1 Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту - АУП-ТРВ) применяются для поверхностного и
локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В.
Вопрос: На что мне сослаться, чтобы отстоять свою систему пожаротушения?