> Узел учета сточных вод после КНС, Счетчик расходомер сточных вод фекалий
alexhorse
сообщение 9.7.2014, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Приветствую всех кто трудится, а тех кто отдыхает - приятного отдыха =)
Пансионат на побережье моря. Арендуют и платят много за сточные воды. Решили поставить расходомер, чтобы сэкономить. Вот схема того, как есть сейчас
Прикрепленный файл  _________.PNG ( 30,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Вот мой расчет и предложенный узел
Прикрепленный файл  __________________.PNG ( 185,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64


Прикрепленный файл  ________________________.PNG ( 35,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97


Прикрепленный файл  ____________.png ( 10,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57


Кто-то им сказал (приехала бригада по прочистке канализации), собственный инженер этого пансионата и кто-то еще, что фу50 расходомера мало.
Дело в том что или фу50 или фу80. НО! Выход с подобных дренажно-фекальных насосов редко бывает больше фу50мм. Насос с измельчителем.

1) Правильно ли я считаю, что диаметр отводящего трубопровода от насоса слишком завышен (100мм)?! Мне их инженер говорит, мол "у меня этот насос и так дребезжит, еле работает". Я так понимаю, что он так работает потому что слишком большой для него диаметр отводящего установили, так? Материал армированный шланг - не совсем правильный, лучше полиэтилен? Принял ф63 пэ PN10 (фу получается 50мм)
2) потери напора в электро-магн. расходомерах почти нулевые. Все равно потом переход на существующую стальную трубу ф100! Так зачем же "насиловать" насос завышенным диаметром? Перед насосом улавливающая сетка есть, так что забиваться не должно.

Что думаете по сему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Divr2005
сообщение 9.7.2014, 14:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234276



Добрый день.

Так как моя работа связана с подбором насосного оборудования, до постоянно слышу про слишком большой или наоборот слишком маленький диаметр.

Что бы так говорить нужно сначала посчитать а какие потери при этом диаметре, а какие будут если его уменьшить. И только после этого можно сказать насилует ли кто-нибудь насос.

Так что в вашем случаи я бы сначала посчитал бы а правильно ли подобран насос, а то если он сгорит то могут обвинить в этом Вас и ваш расходомерsmile.gif. И если уже насос подобран правильно ставить расходомер исходя из значений скорости внутри него.

Я бы сделал так, но каждый волен делать так как хочет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2014, 9:42
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexhorse @ 9.7.2014, 11:50) *
Что думаете по сему?

Всё правильно пишите.
Ну и пп.5.10. СНиП2.04.03-85 - скорость в напорном трубопроводе должна быть в Вашем случае не менее 0,7м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplonaladka
сообщение 18.7.2016, 9:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766



Добрый день! Нужна помощь! Требуется установить прибор учета на напорные хоз-бытовые стоки. труба ПНД 110 мм. Что посоветуете - ультразвуковые или электромагнитные? Стоял РУС-1, но работал очень ненадежно. Возможно, попадал воздух. Спасибо заранее за информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 18.7.2016, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Мосводоканал просит на напорной канализации электромагнитные, говорят, что лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных