alexhorse
Приветствую всех кто трудится, а тех кто отдыхает - приятного отдыха =)
Пансионат на побережье моря. Арендуют и платят много за сточные воды. Решили поставить расходомер, чтобы сэкономить. Вот схема того, как есть сейчас
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот мой расчет и предложенный узел
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кто-то им сказал (приехала бригада по прочистке канализации), собственный инженер этого пансионата и кто-то еще, что фу50 расходомера мало.
Дело в том что или фу50 или фу80. НО! Выход с подобных дренажно-фекальных насосов редко бывает больше фу50мм. Насос с измельчителем.

1) Правильно ли я считаю, что диаметр отводящего трубопровода от насоса слишком завышен (100мм)?! Мне их инженер говорит, мол "у меня этот насос и так дребезжит, еле работает". Я так понимаю, что он так работает потому что слишком большой для него диаметр отводящего установили, так? Материал армированный шланг - не совсем правильный, лучше полиэтилен? Принял ф63 пэ PN10 (фу получается 50мм)
2) потери напора в электро-магн. расходомерах почти нулевые. Все равно потом переход на существующую стальную трубу ф100! Так зачем же "насиловать" насос завышенным диаметром? Перед насосом улавливающая сетка есть, так что забиваться не должно.

Что думаете по сему?
Divr2005
Добрый день.

Так как моя работа связана с подбором насосного оборудования, до постоянно слышу про слишком большой или наоборот слишком маленький диаметр.

Что бы так говорить нужно сначала посчитать а какие потери при этом диаметре, а какие будут если его уменьшить. И только после этого можно сказать насилует ли кто-нибудь насос.

Так что в вашем случаи я бы сначала посчитал бы а правильно ли подобран насос, а то если он сгорит то могут обвинить в этом Вас и ваш расходомерsmile.gif. И если уже насос подобран правильно ставить расходомер исходя из значений скорости внутри него.

Я бы сделал так, но каждый волен делать так как хочет.
Serg Ivanov
Цитата(alexhorse @ 9.7.2014, 11:50) *
Что думаете по сему?

Всё правильно пишите.
Ну и пп.5.10. СНиП2.04.03-85 - скорость в напорном трубопроводе должна быть в Вашем случае не менее 0,7м/с.
teplonaladka
Добрый день! Нужна помощь! Требуется установить прибор учета на напорные хоз-бытовые стоки. труба ПНД 110 мм. Что посоветуете - ультразвуковые или электромагнитные? Стоял РУС-1, но работал очень ненадежно. Возможно, попадал воздух. Спасибо заранее за информацию!
lexa00
Мосводоканал просит на напорной канализации электромагнитные, говорят, что лучше.