Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электропроводка в доме из сруба
Холодов
сообщение 14.7.2014, 13:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.7.2014
Пользователь №: 238607



Подскажите, какую лучше делать электропроводку в доме из сруба с позиции безопасности? При проектировании решили в пользу наружки, но как я понимаю ее все равно необходимо закрывать какими то коробами. Может имеет смысл делать скрытую, только вопрос насколько процедура сложнее и какие требования к такой проводке предъявляются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.7.2014, 8:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Делали в брусе внутреннюю. Проектирование геморойное, надо точный дизайн-проект с привязками мебели и бытовой техники. При сборке сверлили отверстия D=50mm в каждом брусе и закладывали металлогофру внутрь отверстий. Геморой при проектировании огромный, и дорогостоящий в монтаже.

Сообщение отредактировал HasBolla - 16.7.2014, 8:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.7.2014, 7:16
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Автору: Вам везде правильно посоветовали - обратитесь к хорошему электрику-проектировщику если не хотите пожара в этом деревянном доме! Это не то место и не та ситуация где стоит "съэкономить на спичках"! Из общих моментов - сделайте правильную схему с разбиением на группы (луше делить не по функциональному признаку - освещение на одном автомате, розетки на другом; а по территориальному - каждая комната на своём автомате). Лучше на каждую группу повесить свой УЗО с током сработки 20мА (они дороже, но зато защищают от пожаров). Все автоматы и УЗО разместите в металлическом щите. Комплектующие купите не дешманские ( а-ля "ИЭК"), а качественные (хотя бы "АВВ"). Прокладывание кабелей в гофре на мой взгляд полностью лишено смысла в случае грамотного проектирования + качественных комплектующих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser Jon
сообщение 17.7.2014, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838



Цитата(kdu @ 17.7.2014, 8:16) *
Автору: Вам везде правильно посоветовали - обратитесь к хорошему электрику-проектировщику если не хотите пожара в этом деревянном доме! Это не то место и не та ситуация где стоит "съэкономить на спичках"! Из общих моментов - сделайте правильную схему с разбиением на группы (луше делить не по функциональному признаку - освещение на одном автомате, розетки на другом; а по территориальному - каждая комната на своём автомате). Лучше на каждую группу повесить свой УЗО с током сработки 20мА (они дороже, но зато защищают от пожаров). Все автоматы и УЗО разместите в металлическом щите. Комплектующие купите не дешманские ( а-ля "ИЭК"), а качественные (хотя бы "АВВ"). Прокладывание кабелей в гофре на мой взгляд полностью лишено смысла в случае грамотного проектирования + качественных комплектующих.


Вообще то в ПУЭ все написано по поводу смысла прокладки кабелей в гофрах, и даже не один раз. При скрытой проводке гофры должны быть, а при срытой проводке в горючих конструкциях и подавнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.8.2014, 16:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2131
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Внутри дерева по ПУЭ в металле с толщиной стенки не менее 2 мм, какая на гофра. Это тот еще гемор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 24.9.2014, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



таблица 14.2 СП31-110-2003
для скрытой - В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки
металлорукав не является трубой на мой взгляд, а гофра не является металлической. но в стальных трубах со стенках 2мм слишком геморройно сделать проводку. вообще слышал идею где люди всю проводку тянут кабелями FRLS аргументируя тем что-все равно ведь он не горит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.9.2014, 16:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2131
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Дело не в горении кабеля, и не в поддержании горения со СТОРОНЫ.
Проблема в замыкании самого кабеля.

2 мм толщина стенки выбрана из соображений огнестойкости сколько-то там по времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 25.9.2014, 5:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



В металлогофре еще хуже чем без нее.
Как защита никакая. Локализации горения тоже нет. По нормативам не проходит.
А вот подрать изоляцию кабелей пока протаскивать будут - это влегкую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных