Подскажите, какую лучше делать электропроводку в доме из сруба с позиции безопасности? При проектировании решили в пользу наружки, но как я понимаю ее все равно необходимо закрывать какими то коробами. Может имеет смысл делать скрытую, только вопрос насколько процедура сложнее и какие требования к такой проводке предъявляются?
Делали в брусе внутреннюю. Проектирование геморойное, надо точный дизайн-проект с привязками мебели и бытовой техники. При сборке сверлили отверстия D=50mm в каждом брусе и закладывали металлогофру внутрь отверстий. Геморой при проектировании огромный, и дорогостоящий в монтаже.
Автору: Вам везде правильно посоветовали - обратитесь к хорошему электрику-проектировщику если не хотите пожара в этом деревянном доме! Это не то место и не та ситуация где стоит "съэкономить на спичках"! Из общих моментов - сделайте правильную схему с разбиением на группы (луше делить не по функциональному признаку - освещение на одном автомате, розетки на другом; а по территориальному - каждая комната на своём автомате). Лучше на каждую группу повесить свой УЗО с током сработки 20мА (они дороже, но зато защищают от пожаров). Все автоматы и УЗО разместите в металлическом щите. Комплектующие купите не дешманские ( а-ля "ИЭК"), а качественные (хотя бы "АВВ"). Прокладывание кабелей в гофре на мой взгляд полностью лишено смысла в случае грамотного проектирования + качественных комплектующих.
Цитата(kdu @ 17.7.2014, 8:16)

Автору: Вам везде правильно посоветовали - обратитесь к хорошему электрику-проектировщику если не хотите пожара в этом деревянном доме! Это не то место и не та ситуация где стоит "съэкономить на спичках"! Из общих моментов - сделайте правильную схему с разбиением на группы (луше делить не по функциональному признаку - освещение на одном автомате, розетки на другом; а по территориальному - каждая комната на своём автомате). Лучше на каждую группу повесить свой УЗО с током сработки 20мА (они дороже, но зато защищают от пожаров). Все автоматы и УЗО разместите в металлическом щите. Комплектующие купите не дешманские ( а-ля "ИЭК"), а качественные (хотя бы "АВВ"). Прокладывание кабелей в гофре на мой взгляд полностью лишено смысла в случае грамотного проектирования + качественных комплектующих.
Вообще то в ПУЭ все написано по поводу смысла прокладки кабелей в гофрах, и даже не один раз. При скрытой проводке гофры должны быть, а при срытой проводке в горючих конструкциях и подавнее.
Внутри дерева по ПУЭ в металле с толщиной стенки не менее 2 мм, какая на гофра. Это тот еще гемор.
lifter_1987
24.9.2014, 14:59
таблица 14.2 СП31-110-2003
для скрытой - В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки
металлорукав не является трубой на мой взгляд, а гофра не является металлической. но в стальных трубах со стенках 2мм слишком геморройно сделать проводку. вообще слышал идею где люди всю проводку тянут кабелями FRLS аргументируя тем что-все равно ведь он не горит.
manjey73
24.9.2014, 16:53
Дело не в горении кабеля, и не в поддержании горения со СТОРОНЫ.
Проблема в замыкании самого кабеля.
2 мм толщина стенки выбрана из соображений огнестойкости сколько-то там по времени.
В металлогофре еще хуже чем без нее.
Как защита никакая. Локализации горения тоже нет. По нормативам не проходит.
А вот подрать изоляцию кабелей пока протаскивать будут - это влегкую.