Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диаметр трубопровода на внутреннее пожаротушение, Пожаротушение ФОК
atner07
сообщение 15.7.2014, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Здравствуйте специалитсы. Подскажите пожалста, какой минимальный диаметр трубопровода должен быть для врезки с расчетом на внутреннее пожаротушение. Здание- физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Расчетный расход 2х2.5 л/с. . Источник - водонапорная башня. В точке врезки- существующий водопровод диаметром 57. В здании размещены 6 кранов с Ду50. Достаточен ли диаметр 57 для внутреннего пожаротушения или необходим 76? В СНиПах не нашел требования к диаметру подводящего трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2014, 9:03
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вообще, нужно сделать гидравлический расчёт...прикинуть потери, хватит ли высоты башни водонапорной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atner07
сообщение 15.7.2014, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Водяной, на пожаротушение в здании установлена автоматическая насосная установка на пожаротушение

Уточнение. Объем здания 10800 куб.м. 1 источник по 2.5 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2014, 9:22
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



при одной струе достаточно 50мм...система хоз-питьевая объединена с противопожарной?
если да, то нужно проверить на пропуск максимального единого расхода
если нет, то 50мм и всё

Сообщение отредактировал Водяной - 15.7.2014, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atner07
сообщение 15.7.2014, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Расход на хоз-питьевые нужды маленький. 0.7 л/с. Есть ли какой нибудь норматив или пункт где написано что на 1 источник 50 диаметр достаточно. По скорости получается 1.27 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.7.2014, 9:30
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(atner07 @ 15.7.2014, 10:27) *
Расход на хоз-питьевые нужды маленький. 0.7 л/с. Есть ли какой нибудь норматив или пункт где написано что на 1 источник 50 диаметр достаточно. По скорости получается 1.27 м/с

при чём здесь нормы, это дело гидравлического расчёта, не более... взяли дальний ПК от ввода, потери на длину умножили и прикинули общие потери...насоска прокачивает - супер...это ж экономика...зачем закладывать 65 или 80, если и 50 проходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 15.7.2014, 17:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(Водяной @ 15.7.2014, 12:30) *
при чём здесь нормы, это дело гидравлического расчёта, не более... взяли дальний ПК от ввода, потери на длину умножили и прикинули общие потери...насоска прокачивает - супер...это ж экономика...зачем закладывать 65 или 80, если и 50 проходит

У меня тоже по этой части вопрос.Спортзал.Объемом 7300 м3.Высота спортзала 10 м.Взяла 1 струю на 3,3 л/с. Водопровод объединенный. Расход на питьевую-0,5 л/сек.Пожарные краны стоят с двух сторон по противоположным стенам.Ввод сделала 80.Считала на пропуск одновременно расхода хоз-питьевого и пожарного (при входе плюсовала 3,3+0,5+3,3).Иправьте меня пожалуйста,если я сделала неправильно.И ввод можно сделать меньшего диаметра.Буду благодарна за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных