при чём здесь нормы, это дело гидравлического расчёта, не более... взяли дальний ПК от ввода, потери на длину умножили и прикинули общие потери...насоска прокачивает - супер...это ж экономика...зачем закладывать 65 или 80, если и 50 проходит
У меня тоже по этой части вопрос.Спортзал.Объемом 7300 м3.Высота спортзала 10 м.Взяла 1 струю на 3,3 л/с. Водопровод объединенный. Расход на питьевую-0,5 л/сек.Пожарные краны стоят с двух сторон по противоположным стенам.Ввод сделала 80.Считала на пропуск одновременно расхода хоз-питьевого и пожарного (при входе плюсовала 3,3+0,5+3,3).Иправьте меня пожалуйста,если я сделала неправильно.И ввод можно сделать меньшего диаметра.Буду благодарна за помощь.